1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Куда подключать броню подземного кабеля, если на столбе нет заземления?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем GregoryNN, 17.10.14.

  1. GregoryNN
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    95

    GregoryNN

    Живу здесь

    GregoryNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Куда подключать броню подземного кабеля, если на столбе нет заземления?
    Спрашивал в нескольких темах - вопрос остался незамеченным. Вынесу в отдельную.
    Ситуация - Столб со ЩУ, Щит пластиковый, повторного заземления нет. В ЩУ 3-х полюсный автомат С32, счетчик, будет селективное УЗО 300 мА и выключатель нагрузки. Далее 50 м кабеля АбБВШ 4х16 под землей до дома, у дома свое заземление, соответственно ТТ. Заземление введено в дом отдельно от силового ввода. К чему подключить броню кабеля?
     
  2. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    К заземлению дома. Со стороны ЩУ броню НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ.
     
  3. GregoryNN
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    95

    GregoryNN

    Живу здесь

    GregoryNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А я где-то читал, что при заземлении ТТ силовой ввод и ввод земли надо разносить.
    Или проблема именно в соединении двух земель дома и столба?
     
  4. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Упрощенно говоря - да.
     
  5. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Ну броня кабеля - это не ввод земли, подсоединение брони к "земле" - обеспечить контроль противопожарным УЗО в ЩУ целостности изоляции кабеля.
     
  6. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    Сами себе противоречите.

    Броню подключать со стороны источника питания, то есть в ВЩУ.
     
  7. GregoryNN
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    95

    GregoryNN

    Живу здесь

    GregoryNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У меня в доме 2 щита, силовой ввод я делаю в один, там контроль напряжения, неотключаемые потребители типа котла, дежурного освещения и обогрева ввода воды.
    Земля входит во второй, там где все основные потребители, отключаемые при отъезде.
    Между щитами 5x6 меди. Броню подключать можно в первом щите? Но тогда, если пойдет ток с фазы из кабеля на землю, он пойдет по земле по всем щитам и между ними. Хорошо ли это? Может быть как-то оголить броню под домом и там соединить ее прямо с шиной заземления вне дома?
     
  8. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Можно и так, если сухо там - нежелательно затекание воды между внешней оболочкой и броней.
     
  9. GregoryNN
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    95

    GregoryNN

    Живу здесь

    GregoryNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Извините, прерываю ваш высокий спор, но как подключить броню со стороны источника питания, если там нет земли? К Нулю как-то страшновато. Забивать еще одно заземление не очень хочется. К тому же надо хорошее заземление. Как быть?
     
  10. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    Мы при ТТ стараемся отделиться от э/сетей с их TN системой заземления, а тут пожалуйста садим броню по которой может придти к нам всякая бяка прямо на ГЗШ ТТ системы заземления. И вот какой смысл?
     
    Последнее редактирование модератором: 14.10.18
  11. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    ну если так ставить вопрос, то заизалируйте с обоих сторон.
     
  12. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.946

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.946
    Адрес:
    Челябинск
    Вбить около ЩУ отдельное заземление, к нему броню и цеплять :um:
     
  13. GregoryNN
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    95

    GregoryNN

    Живу здесь

    GregoryNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Почитал-почитал и пока заизолировал с обоих концов.
    В щите внутри дома страшновато соединять.
     
  14. GregoryNN
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    95

    GregoryNN

    Живу здесь

    GregoryNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Зря? Надо было прикрутить? И, кстати, как этот узел технически выполнить? сверлить броню и винтом через шайбу? 6 квадратов меди к обеим полосам брони? На земляную шину щита?
     
  15. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.379

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Броня легко паяется.
     
    Последнее редактирование модератором: 22.06.19