1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Генератор инверторный ТехноИмпульс МИГ 1300 экстра. Нет синусоиды

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Kuznec273, 30.06.12.

  1. Kuznec273
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Kuznec273

    Участник

    Kuznec273

    Участник

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    село Песчанокопское
    Генератор инверторный ТехноИмпульс МИГ 1300 экстра. Нет синусоиды
    Доброго времени суток. Возникла проблемка. Если он инверторный, как я понимаю у него на выходе должен быть чистый ноль и фаза. У этого на выходе две равнозначные фазы. Замерил синусоиду-её и близко нет, вместо её какие-то непонятные обрывки. Газовый котёл зудит, плазма тоже зудит. Что можно придумать с синусоидой?
     
  2. Olegych
    Регистрация:
    11.04.09
    Сообщения:
    10.580
    Благодарности:
    18.433

    Olegych

    Модератор

    Olegych

    Модератор

    Регистрация:
    11.04.09
    Сообщения:
    10.580
    Благодарности:
    18.433
    Адрес:
    Боровичи
    На этих генераторах и их "братьях-близнецах" синусоиды, чаще всего, и не бывает. Ничего Вы с ним не сделаете - дешёвые они.
     
  3. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235
    Адрес:
    Москва
    На генераторах не бывает нуля и фазы, любой выход заземляйте, это ноль, второй будет фазой (обычно это провод идущий через автомат), о синусоиде вам уже ответили, это так и есть.
     
  4. xvovanx
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    439

    xvovanx

    Живу здесь

    xvovanx

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    826
    Благодарности:
    439
    Адрес:
    Латвия
    Делаем фильтр Отто на свою нагрузку и получаем на выходе синус красивее чем в сети
     
  5. IFlexxx
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3

    IFlexxx

    Новичок

    IFlexxx

    Новичок

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    А как, вообще, проверяется синусоида? Планирую купить kipor IG770 для двухконтурного котла. Потому, что часто зимой пропадает электричество.
     
  6. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    Осциллографом например. Или еще лучше - анализатором спектра.
     
  7. Мик 82
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Мик 82

    Участник

    Мик 82

    Участник

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    На инверторных кипорах и фубагах синусоида кошерная, проверено:hello:
     
  8. Crimson
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    339

    Crimson

    Живу здесь

    Crimson

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    поселок Первомайское
    Плохой совет. Очень.
    И, кстати, на генераторах бывает ноль и фаза.
    Плюс один!
    Заземляйте хорошо, ну и ИБП всё равно не помешает.
     
  9. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235
    Адрес:
    Москва
    Тогда она должна быть обозначена. А прозвонить индикаторной отверткой, что трудно так? Если на обоих гнездах в розетке горит индикатор, то тогда ноль нужно ноль делать самому.
    Проверяли кошерность осциллографом или как? Я на своем Нитачи Е24 проверил осциллографом, вроде циркуляционник чуть шумнее работает, чем от сети, вот какая синусоида идет от генератора.
     

    Вложения:

    • DSC_2750 (форум).JPG
  10. Crimson
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    339

    Crimson

    Живу здесь

    Crimson

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    поселок Первомайское
    Ну, ноль то делать нужно, но совершенно иным способом. Кстати, если померять напругу вольтметром - он честно покажет по 115 вольт на каждой из дырок...Делать КЗ на одну фазу из двух - не очень логично...
     
  11. Мик 82
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Мик 82

    Участник

    Мик 82

    Участник

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Планирую купить kipor IG770 для двухконтурного котла. Потому, что часто зимой пропадает электричество.[/quote]

    Лучше IG 1000 хотя бы. У меня фубаг TI 2000 в качестве резервного, котел будерус, холодильник, 2 тв, освещение на отлично. Уже 2 года, часов 100 в общей сложности:super: Молюсь на него и пылинки сдуваю:)]
     
  12. Crimson
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    339

    Crimson

    Живу здесь

    Crimson

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    поселок Первомайское
    Я поддерживаю предыдущего оратора, IG1000 будет лучше. Лишь потому, что жрёт он ровно столько же что и 770й, а выдаёт чутка больше. Обычный холодильник от него может и не стартанёт, а вот инверторный - у меня работает за милую душу. Ну и котёл-насосы-свет-очистные... Ватт 400 набегает в сумме, работает в идеальных условиях (-;

    Что же касается темы топика - вижу 2 проблемы. Первая - не синусоида там, а "аппроксимированная синусоида", из-за этого куча проблем. Вылечить это можно только ИБП двойного преобразования или работой через инвертор. Вторая - это действительно проблемы с нулём, возьмите вольтметр и измерьте напряжение между выводами вилки и корпусом/заземлением. Если 0 и 230 - с нулём всё ок, если два раза по 115 - генератор "двухфазный". Это плохо, лечится сложно, цена пропорциональна мощности. Единственно - двухфазность лечить реально нужно не для всех приборов.
     
  13. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235
    Адрес:
    Москва
    А вы не в курсе, что на разных моделях обмотки соединены по разному. Есть центр обмоток выведен на корпус, тогда будет так, как вы описали, у меня центр не выведен, заземлил один вывод, так, что спор ни о чем.
     
  14. Crimson
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    339

    Crimson

    Живу здесь

    Crimson

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    поселок Первомайское
    У топикстартера инверторник...Как я говорил ранее:
    Не стоит "коротить одну из обмоток", грубо говоря.
    Нет никакого спора. Я пытаюсь донести, что если в розетке два раза по 115В, то заземлять один из контактов розетки нельзя. Если 0 и 220 - там тоже заземлять незачем (-;

    Для топикстартера. Есть ещё два способа лечения кривой синусоиды. Это разделительный трансформатор (кстати, он позволяет автоматически подлечить и двухфазность) и феррорезонансный стабилизатор (старый, для телевизоров). Феррорезонансный стабилизатор плохо дружит с инверторными генераторами, а также с импульсными блоками питания.
     
  15. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235
    Адрес:
    Москва
    Разделительный трансформатор какую синусоиду получит, практически такую же и выдаст, если только есть ВЧ помехи в синусоиде, то через этот низкочастотный трансформатор они практически не пройдут.