    Схема электропроводки в доме
    Доброе утро (день,вечер,ночь) профессионалам, неучам и новичкам. Очень интересный форум. Одного не понял, почему то по некоторым вопросам тема на 10 и более страниц (не флуд-все по делу), по некоторым вообще ни одного ответа. Решил вот подкинуть задачку. Принимаются любые ответы, советы, посылы, издевки. насмешки и т. д.
    Исходные данные: дом деревянный, обшит изнутри гипсокартоном. Зазаемления нет. пока введен ВВГ 2х4 и АВ 16А и две розетки. все запитывается от них. Ужас конечно. Надо исправлять. всю схему пока не получается нарисовать. начнем с кухни. Вот такая схема получилась. понимаю что надо тянуть на все конечные линия отдельный кабель, НО у нас нас хороших проводов вообще нет. Привез за 250 км. ВВГНГ ГОСТский. Привез как оказалось мало. Позже будет котельная - в ней бойлер (1500В)+стиралка (1850В)+свет (ну 150-200В максимум). Критикуйте товарищи)
     

    Вложения:

  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    @Военком77,
    На холодильник УЗО 25/0,03
    А так все у вас по схеме нормально. Разве что вводной АВ (в пломбируемый бокс) со счетчиком поменять местами и автомат 25А "лишний"

    Только кабель прокладывайте 3х2,5, не подключая "землю" к розеткам. Возможно заземление появится, а кабель для этого трехжильный прокладывать не придется заново
     
  3. Военком77
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10

    Военком77

    Живу здесь

    Военком77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Ну наконец то появился ответ:). Я уж думал может сообщения неправильно отправил. СИП подключили еще в прошлом году, но бокс со счетчиком до сих пор без пломбы. Комхоз отвечающий за это развалился так, что у них даже на пломбы денег нет и телефоны все отключены. Вводной АВ на 32А со счетчиком поменять конечно можно (и нужно) но там же СИП под напряжением, сам не рискну, а электриков не дождешься. АВ 25А в доме оставлю чтоб всю линию отключать. да и на кабель 2х4 АВ 32А многовато наверно. 3 жильного ВВГ НГ нет у нас. Заземление это мечта. Ежели сделаю вполне возможно проложить проводом ПВ (у меня вся проводка в кабель каналах-скрытой нема.) Ща ваяю схему для всего дома. может к вечеру выложу. На кухне будут изменения. Главное- вроде начал вникать в самую суть
    На схеме выше я на кухне бокс поставил под АВ и от него развел 2х4. Так вообще можно делать? Хочу и в других жилых помещениях так сделать (подвести в комнату 2х2,5 и развести в боксе на розетки 2х2,5 АВ 16А и освещение 2х1,5 АВ 10А). Ну нету у меня возможности тянуть на все линии отдельный провод под своим АВ от центрального щитка.
     
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Самому, конечно, не надо!

    Лучше тогда давайте, всю схему, чем кусками проверять. Тем более
    Т. е в каждой комнате, будет отдельный мини-щиток? Конечно, можно ставить в нем "вводной" автомат, а от него подключать отходящие линии. Правда так дороже выйдет, но если вам так удобнее, то делайте.
     
  5. Военком77
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10

    Военком77

    Живу здесь

    Военком77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Да в каждой комнате мини щиток. ТОлько вводной на линию будет в центр. щитке - далее кабель -бокс - АВ на нижние линии-потребитель. Насчет дороже можно и поспорить. Кабели дорогие сволочи) .Из расходов только щиток. АВ по любому брать придется. В общем на словах сложно передать. К вечеру будет схема. Ежели по правильному делать, на каждую линию АВ в общий щиток- очень уж он большой получается
     
  6. Военком77
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10

    Военком77

    Живу здесь

    Военком77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Представляю на ваш суд общую схему. Общего противопожарного УЗО нет. Если надумаю ставить посоветуюсь. РК - распаячные коробки (ну вдруг кто то не знает)
     

    Вложения:

  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Если без заземления, то как бы сойдет. Только всё под УЗО.
     
  8. Военком77
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10

    Военком77

    Живу здесь

    Военком77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    УЗО противопожарное? после вводного?
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    ХОтя бы те линии, которые без УЗО остались - под 30мА.
    То тоже не помешает если потом будете заземление "приделывать").
     
  10. Военком77
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10

    Военком77

    Живу здесь

    Военком77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Так без узо только освещение на 1 и 5 линиях. Денег хватить-поставлю. Чет как то маловато коментов. Неужели прям так хорошо сделал?
     
  11. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Вполне:) и схема аккуратная)
     
  12. Военком77
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10

    Военком77

    Живу здесь

    Военком77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Ну тады всем спасибо за участие. Учитывая что от обоих вас я ждал ком
    енты в обязательном порядке-схему утерждаем! Пойду почитаю как провода соединять и на выходных начну. Ежели кому простенькую схемку надоть начиркать-обращайтесь
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Только Вы уж мощности указывайте в ваттах, а не вольтах...:aga: https://www.forumhouse.ru/threads/227273/page-7#post-9136689
     
  14. Военком77
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10

    Военком77

    Живу здесь

    Военком77

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Вашего мнения я тоже ждал. А по схеме что скажете?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как-то сумбурно всё нарисовано. Защиты от скачков напряжения нет. Хоть УЗМ-51М поставьте.
    А так SB3 уже всё сказал.