1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Залил ровнитель на невысохшую стяжку - не сохнет, что делать?

Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем BorisBJL10, 14.10.14.

  1. BorisBJL10
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    6

    BorisBJL10

    Участник

    BorisBJL10

    Участник

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Залил ровнитель на невысохшую стяжку - не сохнет, что делать?
    Похоже, я немного поторопился с залитием ровнителя и теперь серьезно озадачен (.

    Расклад следующий.
    26.09 залили стяжку в двух комнатах дома (30 и 12 кв. м), раствор - заводской М300, из миксера с насосом. Качество раствора не вызывает нареканий - завод проверенный.
    Стяжка - толщиной 7-8 см, с армирующей сеткой на уровне 3 см (на стульчиках) и проложенными в ней полиэтиленовыми трубами теплого пола. Пока стяжка была не залита ровнителем, за 2 недели после ее заливки ни одной трещины, деформации или "бухтения" не было и нет до сих пор.
    Стяжка сохнет довольно долго, в помещении сильный запах влаги, когда включаю радиаторы отопления.
    09.10 залили ровнитель пола Plitonit Universal, слой довольно тонкий - от 1 до 5 мм, в разных частях комнат. Ходить можно было уже на следующий день. Раствор ровнителя сделали чуть более жидким, чем написано в инструкции (9 л воды вместо 6 л на мешок). Теперь имею то, что при постоянно включенном отоплении, на 5-й день, ровнитель полностью высох и отвердел только непосредственно рядом с батареями, примерно 0.5 кв. м от каждого радиатора. По остальной площади он запросто снимается шпателем (как тертый сыр, слоями) и продавливается пальцем, как густая замазка, и на пальце остается белый след. Т. е. все сохнет, но очень очень медленно и пятнами. Везде на полу вижу, на свету от ламп, блестящие микро-капельки влаги, типа, как роса. И очень сильный запах влаги везде, особенно, при отоплении комнат.

    Получается, что я запер влагу в сохнущей стяжке под ровнителем, хоть он и тоже паропроницаемый,
    С другой стороны, вроде, ведь бетону полезно быть влажным, в процессе гидратации (для этого же его пленкой специально накрывают?) ? Пока не могу понять, как лучше поступить дальше.

    Вопрос - что делать? Ждать, ждать и ждать, снимать ровнитель шпателями и лить новый, включить, через неделю, когда стяжке исполнится хотя бы 21 день, контур ТП на 20-30 градусов, чтобы ускорить процесс высыхания? Или, может, купить еще один, более быстросхватывающийся ровнитель, и залить поверх этого слоя еще один?

    А если ничего не делать, за сколько времени такой пирог может просохнуть?
    Или, если ровнитель залит очень жидким, он все равно - не жилец?

    Покрытие пола планируется керамогранит.

    Посоветуйте, как поступить.
     
    Последнее редактирование: 14.10.14
  2. supertaxist
    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    880
    Благодарности:
    4.899

    supertaxist

    Живу здесь

    supertaxist

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    880
    Благодарности:
    4.899
    Адрес:
    Москва
    Бетон-28 дней..гдето...не судьба была подождать? ща у вас влага с бетона выходящая не дает высохнуть ровнителю.
     
  3. BorisBJL10
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    6

    BorisBJL10

    Участник

    BorisBJL10

    Участник

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я это и сам понимаю. Вопрос мой был - как лучше теперь поступить?
     
  4. Палыч Р34
    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    10.463
    Благодарности:
    27.705

    Палыч Р34

    Консультант

    Палыч Р34

    Консультант

    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    10.463
    Благодарности:
    27.705
    Адрес:
    Волгоград
    1. По Вашему, достаточно полному, описанию слой наливного пола - удалять однозначно. Он уже не наберет прочности.
    2. Отопление не торопитесь включать, дайте стяжке прочность набрать. и прогрев постепенный проводите.
    3. После полной просушки стяжки (проверьте расстиланием пленки на ночь и посмотрите наличие конденсата), уже можно приступать к окончательному выравниванию наливным полом.
     
  5. BorisBJL10
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    6

    BorisBJL10

    Участник

    BorisBJL10

    Участник

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А чем удалять невысохший ровнитель?

    Сегодня посмотрел - сохнет, островками, но крайне медленно. Может, если после 28 дней включить ТП, и высохнет все?
     
  6. Палыч Р34
    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    10.463
    Благодарности:
    27.705

    Палыч Р34

    Консультант

    Палыч Р34

    Консультант

    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    10.463
    Благодарности:
    27.705
    Адрес:
    Волгоград
    1. При приготовлении раствора наливного пола грубо (150% от рекомендованного) нарушили водо-смесевое соотношение. Раствор расслоился на составляющие и не сформировал структуру камня, т. е. остался пластичным. (что и подтверждаете описанием)
    2. Наливной пол уже НЕ НАБЕРЕТ прочность и стоять не будет. Просто высохнет совсем и будет стираться как побелка.
    3. Вывод сделали правильно- не жилец.
    4. А под керамогранит нужен достаточно прочный пол, в противном случае плиточный клей оторвет при твердении верхний слой пола.
    Не теряйте время, удаляйте всё до стяжки.
     
  7. Bafus
    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    67

    Bafus

    Живу здесь

    Bafus

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Москва
    Судя по вашему описанию наливной пол прочности уже не наберет. Его необходимо удалять со стяжки. Лучше дождитесь потом полного высыхания стяжки и уложите прочное основание под керамогранит.
     
  8. BorisBJL10
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    6

    BorisBJL10

    Участник

    BorisBJL10

    Участник

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А если я сейчас счищу, шпателем 1 мм этого, недовысохшего слоя, прогрунтую и залью поверх него еще 3-4 мм такого же ровнителя, только уже в правильной, густой консистенции - чем это может грозить? Может, он смешается со слоем более влажного ровнителя и в итоге схватится и созреет, как надо?
     
  9. Kopey71
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    185

    Kopey71

    Живу здесь

    Kopey71

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Казань
    Выбросите ЕЩЁ энную суму денежек на ветер. Снимать ровнитель нафиг. И вообще, если у вас слой 1-5 мм, значит стяжка довольно ровная, на кой ляд под керамогранит нужен ровнитель? Плиточным клеем при укладке керамогранита проще вывести такие маленькие перепады.
     
  10. BorisBJL10
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    6

    BorisBJL10

    Участник

    BorisBJL10

    Участник

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А как его теперь снимать - я не понимаю. В толстых местах, где его 4-5 мм, можно бОльшую часть снять шпателем, а там, где он лежит на стяжке, на 1 мм - он же все равно останется? Его же не растворить ничем ?
     
  11. Палыч Р34
    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    10.463
    Благодарности:
    27.705

    Палыч Р34

    Консультант

    Палыч Р34

    Консультант

    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    10.463
    Благодарности:
    27.705
    Адрес:
    Волгоград
    Не доверяете уже сказанному выше?
    Повторю.
    Наливной пол, приготовленный с нарушением водо-смесевого соотношения (тем более подтверждаете это натурными проверками поверхности) уже НЕ НАБЕРЕТ ПРОЧНОСТИ. И смешиваться с новой смесью он не будет.
    Вы просто оставите СЛАБЫЙ слой под тонкой коркой твердого, что приведет к растрескиванию и отслоению нового слоя. И об облицовке такого пола керамогранитом, да и другим материалом, можно забыть. Т. к. у Вас не будет стабильного прочного основания.
    По слабонесущим основаниям можно заливать наливной пол, НО СЛОЕМ от 35 мм!
    Не гадайте, удаляйте весь слой наливного неудачного пола.
    Можно шпателем, если тяжело, можно применять скребок строительный (с толщиной лезвия 2мм) и срубать им.
     
    Последнее редактирование: 16.10.14
  12. ArtMark
    Регистрация:
    29.03.13
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    377

    ArtMark

    Живу здесь

    ArtMark

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.13
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    377
    Адрес:
    Звенигород
    Как начнёт подсыхать сам отлетит пластами)