    В частном двухэтажном доме на две квартиры установлен общий газовый котел. Котел расположен в квартире моей соседки на первом этаже. При проверке обвязки котла я обнаружил, что установлены два шаровых крана перекрывающие отопление в моей квартире (на обратку и на подачу). Как объяснила соседка, эти краны установлены на случай течи из моих батарей, но автономного слива и залива воды в моей системы я не обнаружил. Считаю установку этих кранов в квартире моей соседки не правомерной. Такие краны должны быть установлены в МОЕЙ квартире. Если соседка на работе или уехала отдыхать я не смогу перекрыть воду в случае утечки. У меня есть подозрение, что эти краны установлены с неблаговидной целью частично перекрывать поток теплоносителя в мою квартиру. Существуют ли нормативы по данному вопросу, и что мне делать и куда обращаться для восстановления правильного решения этой проблемы?
     
  2. Тепловичок
    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    75

    Тепловичок

    Живу здесь

    Тепловичок

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Тюмень
    Я вообще не уверен, что у вас адекватная схема. Котел на балансе у кого? Почему квартиры двух разных владельцев запитаны от одного котла?
     
  3. ascort
    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    ascort

    Участник

    ascort

    Участник

    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Киев
    Какое это имеет отношение к сути моего вопроса?
     
  4. Тепловичок
    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    75

    Тепловичок

    Живу здесь

    Тепловичок

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Тюмень
    Ну, на самом деле, не понятно, насколько это правильно. Не знаю, как на украине с этим обстоит, в российском законодательстве такие формулировки
    ищите нечто подобное в своем законодательстве, должно быть. Проще говоря, где начинается ваша собственность, там должна быть установлена запорная арматура. Это и есть граница эксплуатационной ответственности.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Поставте. В чем проблема?
     
  6. ascort
    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    ascort

    Участник

    ascort

    Участник

    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Киев
    Проблема как раз в этом и есть. Как я на законном основании в чужой квартире могу снять эти краны и переставить себе?
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Поставте себе другие, дублирующие.
     
  8. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ascort, Уважаемый мне кажется, что те краны относятся к обвязке котельной и перекрывают ваш контур. А у себя вы имеете право поставить дублирующие краны на случай протечек. Если же у вас возникнет протечка и в системе будет падать давление, в ваше отсутствие, то должна быть возможность перекрыть контур, который идет в вашу квартиру. В противном случае выйдет из строя вся система отопления.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    @ascort, Не зря отсеки в подлодках герметичны! flood_280.gif
     
  10. ascort
    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    ascort

    Участник

    ascort

    Участник

    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Киев
    Если я поставлю дублирующие краны, то что это мне даст без системы слива на случай ремонта и системы заполнения после ремонта? Меня больше всего волнует возможность соседки частично перекрывать количество подачи теплоносителя, то есть она может дросселировать теплоноситель, а как известно количество тепла поступающее в мою квартиру зависит от количества теплоносителя и разности температур между входом и выходом теплоносителя. Таким образом в ее квартиру будет поступать больше теплоносителя в единицу времени и мне придется частично оплачивать расход газа на отопление ее квартиры при чем значительно, так как площадь наружных стен (не утепленных) в ее квартире на 35% больше чем в моей.
     
  11. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ascort, Поставьте приборы учета тепла и платите за газ пропорционально расходу тепла.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Поставте свой котел. Чем быстрее, тем меньше погибнет нервных клеток.
     
  13. ascort
    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    ascort

    Участник

    ascort

    Участник

    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Киев
    Если бы это было возможно давно бы поставил. Газовщики сказали, что нужно тянуть отдельный трубопровод, а это стоит не подъемную для меня сумму денег. И продать квартиру не могу - другой сосед сделал незаконную пристройку, а собственность коллективная.
     
  14. ascort
    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    ascort

    Участник

    ascort

    Участник

    Регистрация:
    03.10.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Киев
    Это я сразу предложил поставить счетчики тепла на каждую квартиру, но мои предложения проигнорированы.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    @ascort, Сочувствуем. Соседские дела хуже государственных.