    Друзья нужно ваше критическое мнение. Схема ПМЖ Дом
    Комрады прошу не оставить без внимания!
    Схему нарисовал как есть, на данный момент.
    Номиналы автоматов видел. (но как всегда ставилось, то что было под рукой)
    Прошу особое внимание обратить на УЗО.
    Вся схема работает безупречно. Пока не включишь "генератор". Но об этом позже...
    гляньте схемку плиз
     

    Вложения:

    • Cxема2.jpg
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
  3. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Опасная схема!

    Нет защитного отключения от поражения током людей, животных!

    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения от пробоя на землю, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ применять для системы питания с типом заземления ТТ, но которые, к сожалению, на форумах часто советуют плохо разбирающиеся в электробезопасности форумчане, которые даже не понимают что советуют для системы питания с типом заземления ТТ!

    Это не говоря, что некоторые пункты норм для системы питания с типом заземления TN глупы и даже опасны, но плохо разбирающимися в электробезопасности форумчанами, которых большинство на форумах, советуются для системы питания с типом заземления ТТ и с пеной у рта цитируются в качестве доказательства своей правоты, на что, похоже по стадному чувству, ведутся не разбирающиеся вообще в электробезопасности вопрошающие форумчане!

    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в одноквартирном доме, гараже, бытовке, чего к сожалению нет в нормах и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если уже по ошибке есть, в вводном на участок бронированном кабеле должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!



    Обращаю внимание, подавляющее число схем заявленных как система питания с типом заземления ТТ неправильные, особенно где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно указывал на особенности системы питания с типом заземления ТТ, и эти схемы нельзя, не понимая где ошибки, использовать как шаблон!

    Часть ВДТ не согласована с вышестоящим автоматом!

    Почти во всех линиях завышен номинал автомата!
    В большей части схемы, по указанным причинам, нет защиты от возгорания проводки!

    Генератор так подключать нельзя!
     
    Последнее редактирование модератором: 03.09.18
  4. Incognito
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    120

    Incognito

    Живу здесь

    Incognito

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Москва
    А как по другому это можно реализовать ?
    Если в дом идет ввод из под земли в гильзу установленную в брусе а потом поднимается в металический щит ЗУ в моем случаи (Комплект заземления ZZ-6) Забит не посредственно под основным щетом в доме под полом ... В этом случаи как я должен тянуть PE ?

    Зачем 100 ящиков один на столбе другой на доме третий в доме 4-й на втором этаже и так далее ?
     
  5. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    На розетки 16 А
    УЗО должно быть на 40А.УЗО 6А не бывает. Посмотрите схемы подключения УЗО.

    Что за будка 40А (больше чем вводной на 32А)?
     
  6. memberone
    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    42

    memberone

    Живу здесь

    memberone

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Балашиха
    К сожалению под рукой другого не было. Будка это подогрев собачьей будки.
     
  7. memberone
    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    42

    memberone

    Живу здесь

    memberone

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Балашиха
    спс попробую почитать. Правда я ещё тот электрик) TT TN и прочее тёмный лес. Щиток в доме собирал знакомый электрик, я всего лишь добавлял к нему. И генератор тоже. К сожалению генератор установлен в гараже стационарно. Включить за стабилизатором это только если с удлинителем в окно. Что не хотелось бы, и расстояние более 20метров.
     
  8. memberone
    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    42

    memberone

    Живу здесь

    memberone

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Балашиха
    Посмотреть вложение 2501174
    Спс конечно. Но ничерта не понял. Кроме последней фразы. Пока вникаю в тему)
    Закупил "автоматы" 10А 16А буду менять.
    p. s. Где то пол года назад мой чудо сын (9лет) играя паяльником (детский для выжигания на дощечках СССР кто помнит) в доме. сунул запасное жало в розетку. Тряхануло чуток и выбило УЗО 25. Отделался испугом, на глазах у жены. УЗО работает видимо!

    изменил чуток схему ема4.jpg
     
    Последнее редактирование: 14.10.14
  9. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Сгорит ваша собачка вместе с будкой(
    Конечно работает
    Вы в схеме меняете только АВ и УЗО? Кабели новые прокладывать не собираетесь?
     
  10. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    На розетки нужно 16 А, на свет 6-10А
    УЗО на схеме ниже "сауны", надо на 40А,т.к. вводной АВ 32А
    УЗО гаража и беседки можно на 25А, хотя разница в цене между 25 и 40 А небольшая.
    Зачем перед УЗО 6А, стоит УЗО 25А или там несколько розеток, а УЗО 6А только на одной розетке?
     
  11. memberone
    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    42

    memberone

    Живу здесь

    memberone

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Балашиха
    Собачка не сгорит) там 80w всего теплый пол. + свое включение через реле (температурное). Там своя защита стоит от КЗ и утечек. Я на схеме указывал основные направления и потребителей куда уходят линии.
    Да в схеме я буду - если надо менять ВСЁ. Если потребуется. Провода везде в доме проложены 3*2.5, даже на свет, медь. На печь сауны 5*6квадратовМедь. Чуток запасом. Потребление печи 4kw.
    Сейчас закупил уже автоматы 10А и 16А

    "УЗО на схеме ниже "сауны", надо на 40А,т.к. вводной АВ 32А"
    ->это как так<- Я думал идет по понижению номинала. Просто когда ставили вводной автомат на 32А. Разрешенная мощность была на дом 5.5kw, сейчас подняли до 12kw. А щит остался старый.

    "УЗО гаража и беседки можно на 25А, хотя разница в цене между 25 и 40 А небольшая."
    оставить как есть?

    "Зачем перед УЗО 6А, стоит УЗО 25А или там несколько розеток, а УЗО 6А только на одной розетке?"
    не могу ответить) так поставили. Точно знаю что на одной линии висят. Если жмешь тест на 25А вырубается и 6А. Если только на 6А то только он вырубается.
    На 6А висит только компрессор септика. 40w
    На 25А висит скваженый насос 1.1kw + морозилка + мелочевка из подвала разная

    Очень хочу поправить схему. Что бы было по уму. И в дальнейшем что бы можно было подрубить к ней генератор. Исключительно в качестве резерва. Генератор -> UPS -> газовый котел
    зима скоро)
     
    Последнее редактирование: 14.10.14
  12. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Номинал УЗО выше (что лучше) или равен номиналу АВ, чтобы АВ защищал УЗО от сверхтоков. УЗО на 32 А не бывает, поэтому УЗО на 40А в вашем случае.

    на какого производителя менять будете?
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Аффтор :) вы рисуйте изначально правильную схему по возможности, потом будете думать, что делать с тем, что уже есть. Иначе это всё разговоры ни о чём.
     
  14. memberone
    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    42

    memberone

    Живу здесь

    memberone

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Балашиха
    legrang и ABB
    первые были в запасе.
    Это сильно принципиально?
     
  15. memberone
    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    42

    memberone

    Живу здесь

    memberone

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Балашиха
    ОК
    Я перерисовал действующую схему уже внедренную, а не проект.
    Проблем с ней не имел.
    До момента подключения к данной схеме генератора.
    Последовательность.

    1) отключаю вводной автомат в доме на 32А
    и отключаю все автоматы в щите (дом)
    Иду в гараж завожу генератор -> прогреваю -> включаю вводной автоматЪ от генератора 40A
    Свет в гараже, розетки и прочее горит. ок
    иду в ДОМ и в щите поочередно включаю автоматы начиная с линии ГАРАЖ-ДОМ 25А
    дохожу до РОЗЕТКИ_1_ЭТАЖ. выбивает УЗО 40А либо в гараже либо в этом же щите УЗО 25А.
    ОК повторяю
    Пропускаю РОЗЕТКИ_1_ЭТАЖ включаю РОЗЕТКИ_ПОДВАЛ. Все повторяется. Выбивает эти УЗО.

    Сейчас добился включения автомата РОЗЕТКИ_ПОДВАЛ. В подвале стоит морозилка Stinol выключил её из розетки. В подвале в розетках появился ток.

    Посему и подумал что у меня в схеме что то не так.
    Хелп ми)