Здравствуйте друзья! Построил баню, дошла очередь до электрики. Накидал схемку. Покритикуйте пожалуйста. Может что то не так сделал? Ввод у меня 220 В, 8 кВт Заранее благодарен всем откликнувшимся.
@Andreyka250, Свет на одном УЗО - остаться сразу везде без света, лучше разнести линии "коридор, туалет, кухня" и "комната отдыха, чердак" Там где УЗО 16/0,01 автомат лучше поставить 13А. УЗО тип А на некоторые линии без надобности. Что за блок розеток на 5 кВт ?
Т. к. баня на этапе строительства дома будет выполнять функцию временного убежища, было решено организовать кухонный уголок. А какая кухня без чайника 2 квт, микроволновки 1.5 квт, мультиварки 1.5 квт, и т. д. Поэтому было принято решение поставить блок розеток с запасом
Понятно) Но все это подключается к обычным бытовым розеткам, а они рассчитаны на 16 А, и несмотря на запас кабеля 3х4 и АВ 25А, у вас сгорят сами розетки. Кидайте кабель 3х2,5, Автомат 16А и розетки подключайте не шлейфом, а ответвлениями от распаячной коробки к каждой розетке свой провод.
Но ведь в розетки по отдельности приборы будут включены, поэтому розетки не должны сгореть. А на общий кабель и автомат нагрузка будет, или я чего о не догоняю...
там где блок розеток, кабеля 2,5 кв. мм. достаточно кабеля 3х2,5, АВ 16 все равно больше не пропустит. Кстати, а какое сечение вводного кабеля? 10 кв. мм? Розеткам, конечно, если не включить более 3,5 кВт (220*16), ничего не будет. Но смотря, как подключены розетки, если шлейфом (последовательно),то через контакты первой розетки будет протекать суммарный ток, и судя по мощности приборов, более 4 кВт, а это уже нехорошо. Опять же, смотря какая розетка, даже если она на 16 А, по факту может и 10А не выдержать. Кто-то из домочадцев может включить тройник (несмотря на блок из 5 розеток, бывает всякое) и будет более 16 А. По-хорошему вам надо на эти 5 розеток, кинуть хотя два кабеля 2+3 розетки. Т. к. Это уже 5 кВт, причем все эти приборы могут быть включены одновременно.