    Уважаемые помогите разобраться с прессостатом.Часто прошлую зиму отключался котел ош 11 потом сам или принудительно перезапускался.Котел был еще на гарантии жена вызвала сервисменов ( я был в отьезде) те сняли прессостат откинули все шланги и исчезли,пообещав привезти запчасть и исчезли.Дело было весной.А скоро зимаю Фирме пришел кирдык концов нет и неохота искать т.к. прессостат у меня.Просьба-может у кого есть возможность скинуть фото разводки шлангов к прессостату и методику его проверки.Алгоритм его работы.
     
  2. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Mihajlo
    Не знаю как тебе правильно объяснить, но в этих аппаратах (в зависимости от того из какой страны их завезли) ошибка Е11 и ошибка Е3 = обозначают одно и то же.
    Не хочется лично тебя расстраивать, но, скорее всего, дело совсем не в прессостате, а в плате управления. Такие варианты встречались даже на совершенно новых котлах. Это излечимо. Если надо - постараюсь найти тебе добросовестного спеца в вашем регионе - обижаться не будешь.
    Принципиальную схему котла пока не дам - она тебе все равно мало чем поможет...
     
  3. Mihajlo
    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Mihajlo

    Новичок

    Mihajlo

    Новичок

    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белая Калитва Ростовская область
    Ночью собрал котел,запустил.Зажигание произошло сразу но пока набирал температуру до уставки 50 град. 3 раза появлялась ошибка,потом все нормально.Хотелось бы убедиться что прессостат подключен правильно.
     
  4. Mihajlo
    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Mihajlo

    Новичок

    Mihajlo

    Новичок

    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белая Калитва Ростовская область
    Победил котел-Снял вентилятор дымоудаления,почистил трубку,просушил и прощелкал прессостат,собрал и как бабушка отшептала. Кстати он иногда кроме ошибки 11 выдавал и 03.
     
  5. norbecovec1

    norbecovec1

    norbecovec1

    Гость

    --------------------------------------------------------------------------------
    Доброго времени суток всем!

    Так сложился характер у меня, что я все привык делать сам.
    Будь то разбираться в электронике или построить кирпичную стену.

    В прошлом году поставил себе протерм рысь, в этом году перед отопительным сезоном, я думаю, нужно сделать профилактику!
    Раньше этого не делал никогда, но представления есть, что нужно почистить.

    Хотелось бы задать вопрос специалистам этого дела, если, конечно, это не секрет.

    Что вы можете мне посоветовать? Есть ли какие нибудь подводные камни!?
    На что нужно больше всего обратить внимание при чистке котла!?
    Я думаю, что есть механизмы которые нужно помазать! Какие ?

    Заранее благодарю за ответ!
     
  6. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    простите великодушно.А Вы на жизнь себе чем зарабатываете?
     
  7. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А Иммергаз чистить будем? А сколько котлов у Вас дома стоит? И все разные... И сервис по Иммергазам есть в любой области Украины.
    А если хотите научиться сервису, так и скажите.
     
  8. imm
    Регистрация:
    02.12.07
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17

    imm

    Живу здесь

    imm

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.07
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Ташкент
    Я думаю, что есть механизмы которые нужно помазать! Какие ?

    Лучше "помазать" специалиста сервис-центра.Тогда он качественнее сделает профилактику котла.Это - шутка,а если серьёзно,то с газом надо на "ВЫ" и не заниматься самодеятельностью ( смотрите новости ).
     
  9. Каверин
    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Каверин

    Участник

    Каверин

    Участник

    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    С периодичностью раз в два-три дня отключается, тухнет дисплей, остаются две вертикальные тусклые чёрточки.Напряжение в электросети в норме, установлен стабилизатор "Теплоком",диэлектрическая вставка на газовой трубе.Замена платы результата недола.Работа котла возобновляется после выключения и включения электропитания.Как мне исправить ситуацию?
     
  10. Николай-3
    Регистрация:
    12.04.07
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    15

    Николай-3

    Живу здесь

    Николай-3

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.07
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Старый Оскол
    Странно, что замена платы не решила проблему.. Характер поведения котла указывает на проблему в электронике. Гидравлика такой эффект врятли могла дать... Заземление котла выполнено? Стоит пригласить мастеров для полного тестирования электроники котла.
    У нас приблизительно такое было тоже, но мы поменяли плату и никаких проблем. Правда у нас не две палоски светило, а могли вывалиться краказябы на экране ни с того ни с сего и т.п.
     
  11. Олег О.О.
    Регистрация:
    19.09.09
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    25

    Олег О.О.

    интересуюсь всем

    Олег О.О.

    интересуюсь всем

    Регистрация:
    19.09.09
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Украина
    Доброго вечера всем. У меня возникла проблема - котел Immergas Nike Star 24 проработал 2.5 месяца и теперь он видает ошибку 01 и после нажатия Reset через некоторое время опять висвечивает 01. плата в полном порядке давление газа думаю в норме (у соседа все в порядке) газовий фильтр чистьій в чем же проблема?
     
  12. Каверин
    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Каверин

    Участник

    Каверин

    Участник

    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    после замены платы все повторилось через неделю.заземление есть,спецы чешут репу и разводят руками,на крайняк готовы все железо поменять,но хотелось бы узнать в чем дело,у знакомых такие работают без проблем.
     
  13. Николай-3
    Регистрация:
    12.04.07
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    15

    Николай-3

    Живу здесь

    Николай-3

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.07
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Старый Оскол
    Ну скажим так я тоже "репу" зачесал. У нас конечно было пару плат за три года слетело на Иммергазах, но что бы замена не принесла результата, такого не было. А у вас стоит плата какого цвета? У них их было две: Одна бежевого цвета, а вторую они поменяли с апреля этого года. Она зеленого цвета? Просто зеленая еще не объезженная как я понимаю. У нас глюки были уже с зеленой платой. Но весь характер Вашей проблемы все таки кроется в электронике, гидравлика врятли так сказалась бы на работе автоматики котла.


    Кстати вспомнил один случай. У нас была проблема у клиента - глючил периодически котел. У него стоял какой-то стабик достаточно дорогой. Мы пробовали заменить плату, тоже не помогло. Мы поставили ему наш стабик, которые сами продаем - все заработало как часы. Месяц и ни одного выезда. Причина оказалась в стабике. Может Вам тоже стоит поэксперементировать со стабилизатором? Причем в магазине, где он брал стабилизатор проверили и вынесли вердикт, что стабилизатор рабочий на все 100%. Вот и одна из мыслей.
     
  14. Николай-3
    Регистрация:
    12.04.07
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    15

    Николай-3

    Живу здесь

    Николай-3

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.07
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Старый Оскол
    Мжете описать подробно, что происходит с котлом после нажатия Ресет. Желательно посекундно и пошагово
     
  15. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Олег О.О.
    А что мешает при таком сроке эксплуатации пригласить сервисную службу по бесплатному номеру?