    Приветствую всех!
    Господа если не сложно прокомментируйте, пожалуйста, схемку котельной.
    [​IMG]
    Рабочая ли схема?
    Дано:
    Дом два этажа 220 квадратов, отопление только ТП, ГВС - бойлер косвенного нагрева.
    Уже имеем коллектор (COMISA Коллекторная группа в сборе 1" 12 вых.) и узел подмеса с автономной циркуляцией (COMISA Группа автономной циркуляции 1") на каждом этаже.
    Первый этаж 12 петель 750 м трубы 16 мм
    Второй этаж 11 петель 670 м трубы 16 мм
    Планируется котел BAXI SLIM 1.300 iN + БКН BAXI UB200SC на 200 литров.
    Котельная отдельное помещение на 1 этаже.
    В схеме очень смущает подымется ли горячий теплоноситель на второй этаж или нужны дополнительные насосы перед смесительными узлами?
     
  2. Black Sea
    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Black Sea

    Участник

    Black Sea

    Участник

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Yalta
    Конечно подымется. Все у Вас в схеме в порядке. Насос ТП второго этажа возьмет ровно столько сколько ему нужно.
     
  3. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    @Infinity3, меня бы больше смущало как будет работать БКН? :faq:
     
  4. Infinity3
    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    3

    Infinity3

    Живу здесь

    Infinity3

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А с ним что не так? у него свой насос с управление от котла.
     
  5. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    И котловый насос также управляется от котла?
    Вроде как при работе/нагреве бойлера отключается котловый насос, котел врубается на максимум и насос бойлера должен гнать весь теплоноситель в бойлер.
     
  6. Infinity3
    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    3

    Infinity3

    Живу здесь

    Infinity3

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Согласен. насос дойдете подключаем не к колектору, а перед наврали циркуляции СО
     
  7. Infinity3
    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    3

    Infinity3

    Живу здесь

    Infinity3

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Извиняюсь за опечатки в предыдущем сообщении писал с телефона.
    Переделал схему, согласно замечанию Protasevichа
     

    Вложения:

    • Схема котельной.JPG
  8. Black Sea
    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Black Sea

    Участник

    Black Sea

    Участник

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Yalta
    В таком случае можете сэкономить на насосе и поставить трехходовой после котлового насоса.
     
  9. Infinity3
    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    3

    Infinity3

    Живу здесь

    Infinity3

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А не целесообразней ли использовать первую схему, но насос СО подключить не к котлу, а напрямую к сети, тем самым отказавшись от приоритета ГВС?
     
  10. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    А управление им? Точно все обойдется дешевле второго насоса? :nono:
    При включении бойлера получите максимальную температуру в СО. Смесительные узлы ТП конечно же "отработают", но смысл?
    Отключите датчик температуры и бойлерный насос от котла (и "придумаете" им другое управление) - максимальная температура в бойлере будет равна температуре в СО (в данный, конкретный момент). Т. е. вместо 200 литров горячей воды получите 200 литров теплой.
    @Infinity3, а чем так не устраивает приоритет ГВС? "Дёргаться" имеет смысл если у Вас, например, куча душевых кабин с постоянным потоком желающих, или нужно каждый день наполнять бассейн теплой водой... Но в этом случае немного по другому всё делается. Для частного дома приоритет ГВС как правило "не напрягает", его попросту не замечаешь...
     
  11. Black Sea
    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Black Sea

    Участник

    Black Sea

    Участник

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Yalta
    Дешевле. Насос от 130. Трехходовой 40, термоэлектрический привод до 30. Разница порядка 60 евро.
     
  12. Infinity3
    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    3

    Infinity3

    Живу здесь

    Infinity3

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Пожалуй останавлюсь все-таки на схеме с двумя насосаи и приорететом ГВС.
    Еще вопрос нормально ли будет сделать обвязку ПП 32мм?
     
  13. Infinity3
    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    3

    Infinity3

    Живу здесь

    Infinity3

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
  14. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Москва
    Сталкивались - делают у нас за Уралом, сталь чернуха сварная покрашенная порошковой краской. Идет без внешней теплоизоляции. дешево и сердито.
    Насколько я помню подобные вашей насосные группы ТП устанавливаемые на коллектора хорошо работают при внешнем подпоре (даже минимальным) т. е. врезанные в систему РО где стоит насос. Без внешнего подпора горячей воды данные насосные группы на колекторах надо или ставить в непосредственной близи от котла (2-3 метра), или поставить хотя бы 1 маломощный носос UPS25/40 на подпор (без него нету уверенности что насосы прокачают и теплые полы, и магистрали от котла до гребенки ТП).
     
  15. Black Sea
    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Black Sea

    Участник

    Black Sea

    Участник

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Yalta
    Дима, не стращайте человека. При всем к Вам уважении - не нужен там никакой доп. насос, надо только корректно настроить клапан на байпасе.