1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проверка работоспособности ИБП

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Vashnovosel, 12.10.14.

  1. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.928

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.928
    Адрес:
    Россия
    Проверка работоспособности ИБП
    Добрый день
    Сдох ибп.
    Ибп имеет 14 батарей по 12в/7ач
    Батареи соединены последовательно
    На индикаторе горит то ошибка батарей, то скачет напряжение от 70до 220
    То ли он сдох сам, то ли батареи.
    В чем вопрос:
    Заряжал батареи от автомобильного зарядника, все живы, все заряжаются, все перепробовал на другом ибп, там их по 2шт, вроде все ок.
    Почему там они все соединены последовательно? При том, что ибп кажется 10кВт
    Как можно проверить его работоспособность, не покупая новый комплект батарей (а то проверка будет дорогой)?
    Заранее спасибо за помощь!
     
  2. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    151

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    Батарей так много чтобы увеличить их емкость, и как следствие продолжительность работы ИБП Протестировать ИБП можно и на одной-двух батареях (необходимо узнать на каком постоянном напряжение работает ИБП и нужным образом соединив батарей подсоединить их к ИБП).

    На мой взгляд умер ваш ИБП ибо выходное напряжение должно изменятся в пределах 3-5% от 220В, а не падать до 70В.
     
  3. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.928

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.928
    Адрес:
    Россия
    Можно ли увеличить емкость путем последовательного соединения батарей?
    Разве при последовательном соединении не будет напряжение 12*14шт, а емкость всего 7ач?
     
  4. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Да.
     
  5. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.928

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.928
    Адрес:
    Россия
    Так откуда он вытягивает 10кВт?
     
  6. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    С тех самых батарей, но только недолго.
    Емкость батарей влияет на время работы - потребляемый ток от батарей около 60 А при полной нагрузке (10 кВт), время работы - минут 5-8.
     
  7. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.928

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.928
    Адрес:
    Россия
    Да, но 12*14- это 168В, ни туда ни сюда
    Проверить, видимо, не получится :(
     
  8. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Нелегкая это затея.
    Возможно имеет смысл обратиться в сервис производителя - покупать новые аккумуляторы дорого для проверки что не работает - акк. или ИБП.
    Скорее всего аккумуляторы, но не 100-процентно.
    Как вариант можно обратиться в компьютерный сервис - те, которые ремонтируют ИБП.
     
  9. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.928

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.928
    Адрес:
    Россия
    Он нонейм какой-то оказался, поставка для мегапроекта, от которой отказались, их кинули в продажу, да же не нашел такой фирмы, видимо делали под своим брендом. Вообще зверь непонятный. Ладно, похороним :(
     
  10. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    А какая фирма и марка, что на шильдике написано?
     
  11. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.928

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.928
    Адрес:
    Россия
    Завтра гляну, спать пора :)
     
  12. Skomi
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Skomi

    Участник

    Skomi

    Участник

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Липецк
    сегодня опять свет отключали пришел с работы АКБ показывает 00% но накаждой АКБ замерил напряжение 1-15.1в а на 2-18.6в очень большой разбег по акб на с каждым днем подали % а сегодня 00% вчем может быть причина ?
    ИБП Helior Sigma 1KSL
    АКбDelta HRL 1255
    замерил по отдельности АКб результат 1-11.8в а 2-7.06
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.785

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.785
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вам лучше вот сюда, в профильную ветку по ИБП. https://www.forumhouse.ru/threads/271511/
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Походу вторая батарея приказала долго жить.
     
  15. Skomi
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Skomi

    Участник

    Skomi

    Участник

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Липецк
    думаю зарядить АКб но я незнаю можно заряжать автозарядкой? ровно 6 месяцев небыло проблем все работало пока на гарантии да еще ИБП Helior Sigma 1KSL что-то при последовательнвм подключением тестора ток был 0.74А когда ибп показывал% ток показывал 1.74А но просто где хваленое 6А