    Добрый день, эксперты и любители.

    Прошу оценки и консультаций по схеме котельной (обвязка котла и бойлера).

    Вводные:
    Дом из газосиликата, отапливаемая площадь 126 м2
    Отопление - 8 контуров ТП, общая длина веток 600 метров, длина каждой ветки - 70-80 метров
    Водоснабжение централизованное.

    Вопросы к форумчанам:
    1. Схема жизнеспособна?
    2. Что забыл?
    3. Объем расширительного бака СО?
    4. Объем гидроаккумулятора ГВС?
    5. Контур СО планирую делать медью. Какие диаметры труб применить?
    6. Контур ХВС и ГВС какой трубой делать? Какие применить диаметры?

    Заранее благодарю за рекомендации
    котельная-01.jpg
     
  2. Diksons
    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Diksons

    Новичок

    Diksons

    Новичок

    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Структурная схема если ее можно так назвать то жизнеспособна но не айс это по первому вопросу ...
    2) да не чего не забыл если котел с двумя двигателями церкуляцонными а вот лишнего валом к примеру зачем подпиточный клапан чтобы при прорыве все улил? 5 лет занимаюсь отоплением 2 бригады монтажников ставил его 2 раза на других не ставил вручную заполнил через краник систему и все 2-3гада давление держит и всем советую не ставить а сэкономить денег... обратный клапан перед ним тоже большой роли не с играет притом что в ватсе что у вас на рисунке уже имеет обратный клапан ...гидроаккумулятор то здесь зачем если скважина то и то его до счетчика ставят или у вас давление скачет ? типа кто не скачет тот маскаль (шутка) нет я понял в баке вода расширяется и туда выдавливает все равно глупо глупо нафик он там не нужен. раза 2 эту приблуду срезал не заметил изменений что с ним что без него можно ставить там где водоразбор огромный и бак тоны 2
    3) рассчитывают от объема воды в системе
    4) ну тут все понятно
    5) расчитывают на основание какой объем теплоносителя надо прогнать за Эннное количество времени можно не париться и сделать так выходы из котла замерить и взять чуток больше к примеру если вых=25 то берем 32 в твоем случаи будет немного разряжать ситему меньше трение ид. замечу одно что после ду 50-2 дюйма трение почти отсутствует
    6) полипропилен вполне подойдет но если денег куры не клюют то можно сделать из нержавейки или медь- сразу дизинфекция... диаметр? основной стояк зависит от количества точек водоразбора от стояка до крана если не длиней 10м то 1\2 дюйма пойдет если более 10м то 3\4 дюйма но все равно последний метр до крана перейти на 1\2 чтобы давление повысить и уравнять с другими кранами короче одна физика а как известно у нас каждый сам себе и тепломеханик и теплотехник, сварщик и пректировщик итд. а таджики те вообще универсалы мастера на все руки ... удачи в не легком деле...
     
  3. baziki
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    baziki

    Участник

    baziki

    Участник

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем бойлер? Котел 2 контурный же? Сталкивался с такой проблемой что тот коллектор маловат по диаметру 3\4 по бишь 25 диаметра, 8 контуров на теплый пол этого будет не достаточно. Я бы еще поставил насос на обратку после теплого пола, система не справится с одним насосом, длина веток говорит за себя. Расширительный бак подойдет на 35 литров с запасом. Гидроаккумулятор служит в данной схеме я как понял резервом воды, случаи если не будит электричества. Какой объем гидро аккумуляторного бака планируете?
     
  4. baziki
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    baziki

    Участник

    baziki

    Участник

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    От котла пускать 32 трубу, так как на котле 3\4 это будет само то. Гидроаккумулятор на практике, если семья не более 5-6 человек. 80 литров, если немее можно 50-60 литров.
    Контур ХВС и ГВС какой трубой делать? Какие применить диаметры? можно смело 20 делать полипропилен. От меди можете отойти, Полипропилен армированный сгодится как ни как. Обратный клапан я бы поставил в самом начале на сходе трубы перед краном.
    На каждую ветку обратки теплого пола поставить термометр, чтоб можно было отслеживать воду на выходе, тем самым контролировать ее
     
  5. baziki
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    baziki

    Участник

    baziki

    Участник

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нарисуйте схематически свою схему отопления. Нужно еще понимать где необходимы клапана воздухоотвода. Перед расширительным баком он должен точно быть, ну и на гребенки теплого пола
     
  6. tarasiki
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    50

    tarasiki

    Живу здесь

    tarasiki

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    с. Тарасовка
    1. да
    2.
    до счетчика в манометре необходимости нет
    после счетчика ставится обратный клапан
    фильтр должен иметь по обе стороны манометры (для контроля засоренности) и краны (для удобства замены катриджа)
    если "гидроаккумулятор"- компенсационный бак бойлера, то здесь все верно объем у него "+ -" 18л
    автоматическая подпитка + обратный клапан - излишество, крана достаточно
    группа безопасности есть в котле
    коллектор на ТП можно "голый" (без подмеса и насоса), если теплоноситель установить 40 градусов
    3. минимальный 6л т. к. котлового (8л) не хватит!
    4. Вы же сами указали 125л
    5. 22
    6. чтобы не промахнуться: ППР мин. 25, до тройника источник, бойлер, коллектор"-32
     
  7. tarasiki
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    50

    tarasiki

    Живу здесь

    tarasiki

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    с. Тарасовка
    Если бойлер сильно удален от санузла (-ов), кухни, рекомендую организовать рециркуляцию ГВС.