1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Горит вводник

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Aleksandrit 52, 11.10.14.

  1. Aleksandrit 52
    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Aleksandrit 52

    Новичок

    Aleksandrit 52

    Новичок

    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Горит вводник
    Уже в третий раз горит трехфазный (вводной) автомат (80 А) по одной фазе, максимальный ток по этой фазе зафиксирован 70 А, рабочий ток 50 А. Вводной кабель СИП 4*16.
    При первом нагреве потекла изоляция одной жилы СИП и выгорел контакт автомата. Нижние контакты автомата и отходящие провода (ПВ 10) имеют нормальную комнатную температуру.
    Из-за необходимости пришлось переставить жилу сип на нижний контакт автомата, до другого дня (был вечер).
    С утра проверил все в норме провода не грелись, подумал на плохой контакт.
    Заменил автомат, через месяц всё повторилось (переключил жилу сип на нижний контакт автомата)
    Решил опрессовать, после первой опрессовки подали напряжение, горевшая жила СИП оказалась без напряжения (СИП откололся как стекло, забыл физику :)),откусил и опрессовал еще раз.
    Нормально работало 2,5 месяца, опять сгорел (переключил жилу сип на нижний контакт автомата).
    Заметил что каждый раз переключая жилу сип на нижний контакт автомата он больше не грелся.
    Возможно ли что внутри сип поврежден (треснул к примеру) и автомат горит от температуры СИП?
     
  2. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Вы бы хоть марку автомата написали и как к нему СИП подключается.
     
  3. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    И чем измеряли ток? Может прибор врёт?
     
  4. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.950

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.950
    Адрес:
    Челябинск
    70А - очень много для СИП 16 квадратов. Под автомат 80А нужен СИП 4х25, или даже 4х35.
     
  5. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    аргументируйте
     
  6. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.950

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.950
    Адрес:
    Челябинск
    Ну вот, например.
    [​IMG]

    80 А - 25 квадратов меди - 35 квадратов алюминия.
    В два раза больше, чем у вас сейчас.
     
  7. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    100 Ампер вообще-то по паспорту у СИПа
     
  8. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    Я так и думал... безымянный копипаст с какого-то колхозно-рыночного сайта... единственной целью которого является впарить обывателю провод подороже.
     
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Тоесть у вас такой прям правильный кабель..., только вот откуда проблемы тогда? А? :aga:
     
  10. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    вы считаете кабель единственно возможным источником проблемы? опрометчиво... или просто потроллить?
     
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Ваш тон общения не располагает к ответам на ваши вопросы...
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.779

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.779
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Последнее время на форуме появилась такая практика - вопрос задает один, а "развивает" его совсем другой.
    Больше напоминает откровенный "троллинг".:(
    Или начинаются осенние обострения ?
     
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Заканчиваются стройки и огородные дела, народу скучно:)
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.779

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.779
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да лучше бы они лишние 100-150 на грудь приняли, чем так здесь изголяться.
    Не, ну пускай еще в кино сходят, или в Планетарий с Зоопарком. :aga:
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    В цирк, только, Борменталь, проследите по программке, чтобы никаких кошек не было. (c)