1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

"Танк-2.5" перестал нормально работать

Тема в разделе "Септики", создана пользователем Crypt, 01.02.14.

  1. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    Размер сооружения явно не соответствует объему стока.
     
  2. Crypt
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    34

    Crypt

    Участник

    Crypt

    Участник

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Россия
    Однозначно эту яму буду засыпать. Реанимировать ее бесполезно. Собираюсь купить два пластиковых дренажных колодца Д46 по 1.5 - 2 м. Вкопать из на расстоянии друг от друга на гравийной подушке 0.5 м и в гравийной засыпке 0.3 - 0.4 м. Соединить с септиком. По крайней мере будет видно что в них творится и есть возможность откачки.
    Выкину конус и вместо гофротрубы с отверстиями поставлю тройник. Дальше будем посмотреть.
    Есть желание поменять этот "танк" к едрене фене. Но это в следующем году. Патамучто.
    ИМХО:
    Заявленные производителем характеристики септика не выдерживаются. Заиливание инфильтратора происходит из-за несовершенства конструкции септика и плохой сборки, пропускающего в инфильтратор взвеси и бактериальные пленки. Спасибо форуму: здесь обо всем прочитал. Жалко только что поздно. Способствует заиливанию и использование бактерий "из пакетика", о чем производитель молчит. Опять спасибо форуму. Надеюсь мой наглядный пример будет полезен тем, кто решит связать свою канализацию и деньги с этим представителем бронекавалерийского сословия.
     
    Последнее редактирование: 09.10.14
  3. Crypt
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    34

    Crypt

    Участник

    Crypt

    Участник

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Россия
    Кстати, А какой должен быть размер? У нас местные просто роют яму, обкладывают ее вразбежку кирпичем безо всяких камер и колодцев. И надолго забывают. Говорят, уходит все.
    Может и надо было согласиться на такой вариант.
     
  4. Vdvmsk
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    21

    Vdvmsk

    Живу здесь

    Vdvmsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Как конус вынимали? И какой у Вас танк?
     
  5. Crypt
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    34

    Crypt

    Участник

    Crypt

    Участник

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Россия
    конус пока не вынимал - там аккуратно подрезать сварку надо в трех местах. Танк указан в названии темы - 2.5
     
  6. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.411
    Благодарности:
    4.374

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.411
    Благодарности:
    4.374
    Адрес:
    Москва
    Вот хотел я танк 2 или 2,5 и не пойму брать или нет. У знакомого стоит уже 5 лет и ни каких проблем, но откачивает ил из него 2 раза в год. А вы перед зимой откачивали? Его же по условиям надо откачивать минимум 1 раз в год, а при использовании бактерий чаще. От инфильтратора думаю сразу отказаться в пользу колодца без дна, а если он заилится и будет плохо впитывать, то просто будет две емкости под откачку.

    Вообще у вас странный случай. При наличие песка работать он должен был хорошо и долго. Как варианты думаю могло случиться следующее:
    1. Неправильная работа (по разным причинам) и перелив жидкости с илом в инфильтратором (тут жаль, что не понятно что происходило до возникновения данной ситуации)
    2. Неправильно подобранный объем септика и инфильтратора (но кто ж думал, что если песок...)
    3. Что-то где-то промерзло (в трубах) и пошла вода набираться.
     
  7. vlad msk
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    847

    vlad msk

    Живу здесь

    vlad msk

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Москва
    Причина здесь одна единственная - впитывающая площадка по размерам не соответствует производительности септика.
    В паспорт на септик человек даже не заглядывал, а там в рекомендации на Танк-2.5 минимум три инфильтратора написано и размер котлована под каждым должен быть 1.8х2.8=5 метров квадратных умножить на три равно 15 квадратов, а еще под каждым инфильтратором должно лежать по 2 куба щебня толщиной 40 см на периметр котлована (щебень служит биофильтром с большой удельной площадью поверхности на которой селятся бактерии которые должны доедать то, что туда попадает тем самым увеличивая срок службы впитывающей площадки), а у товарища даже под одним площадь примерно 1.6х2 максимум 3.5 квадрата, то есть в пять раз меньше рекомендованного в паспорте и еще я подозреваю, что инфильтратор стоит без щебня вообще на песчаном дне и в совокупности с маленьким размером поля привело к данному результату.
    И при этом человек кричит что септик плохой.
    Конечно плохой септик, кто же признается что сам не прав.
     
    Последнее редактирование: 10.10.14
  8. Crypt
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    34

    Crypt

    Участник

    Crypt

    Участник

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Россия
    Упс, бронетанковый главком нарисовался, ну-ну
    Да-да, мы убогие читать не умеем, только картинки разглядываем:
    img064.jpg
    Про сугубо рекомендательный характер бронетанковые военачальники просто так написали. Ну почитаем. ага. На всякий случай: в наших сахарах даже кусты с трудом приживаются от нехватки воды. Молодые деревья каждый день (даже в дождь) поливать приходится - сохнут.
    И посчитаем. Отаноче, Михалыч! 1.8 откуда взялось? Ну да ладно, я так понимаю это ширина котлована. Только этой цифры нет ни во одной строчке паспорта. Ну ладно, проехали. Про рекомендации по глубине засыпки ОТ и ДО тоже штришок в репутацию производителя. Теперь считаем кубометры: согласно паспорту под каждым инфильтратором должно лежать от 1 до 2 м3 щебня. Бронетанковый военачальник передергивает однако: Не "должно лежать 2 куба", а "носит сугубо рекомендательный характер от 1 до 2 кубов". Так же отметим что в Паспорте нет слов "рекомендуется минимум...(3 инфильтратора)" Забегая вперед скажу, что под инфильтратором закопано полметра вторичного бетона фракции 20-60.

    Шутку про "селятся бактерии" и предназначение щебня оценил. Черные результаты поселений налицо. И хорошо они там поселились! благо съедобного добра много, которое течет к ним благодаря дырявости конструкции, супер ноу-хау в виде Конуса с Загрузкой (sic!) (на которой оне тоже селяца!) и штопаного гандона на выходе вместо нормального тройника.
    Замечу, что инфильтратор работал! Благодаря нашей сахаре и песку впитывал-впитывал- впитывал. Пока его не съели. Те самые бактерии, которые "селятся".

    Ну кричите тут в основном Вы, как настоящий воинский начальник. Мы же сирые и убогие потребляем ваше ммм... Изделие, с несомненными конкурентными преимуществами. Среди которых, впрочем, только одно реальное, зато гордое и несомненное - ЦЕНА!

    ПыСы. Когда найдете хоть одного пряморукого рабочего, способного качественно вваривать стенки, дайте знать. С этого момента мы будем уверены, что ваш единственный настоящий конкурент (судя по рекламе) будет побежден:
    wc_03.jpg
     
    Последнее редактирование: 11.10.14
  9. Crypt
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    34

    Crypt

    Участник

    Crypt

    Участник

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Россия
    Ваше дело, конечно. Тут пишут, что при соответствующих доработках Танк, как простейший септик- отстойник, работать может.
    Единственное могу сказать - эти инфильтраторы в топку! Делайте классический фильтрующий колодец. Я сам сегодня съездил купил трубу Д460 для оного и закупил щебня.

    Первый вариант - особенности конструкции танка, которые тут уже критиковали не раз и без меня. Все критиканы были обозваны безмозглыми. Однако часть критики была все же учтена и модернизированный танк идет уже без штопаного гандона гофрированной трубы на выходе, а с тройником. Супер-ноу-хау "плавающая загрузка" тоже ушла в небытие.
    Второй вариант, мы не специалисты а всего лишь потребители, сказано на 4-6 человек, значит подходит. А количество инфильтраторов "определяется исходя из свойств грунта и носит рекомендательный характер" (как сказано в паспорте, который мы получаем, кстати при покупке изделия) А септик многие продают просто с одним инфильтратором в комплекте. (типа остальное - за доп. плату)
    Третий вариант вроде исключен - вода была вровень в септике и в трубе. Вода уходила. Медленно, но уходила.
     
    Последнее редактирование: 11.10.14
  10. vlad msk
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    847

    vlad msk

    Живу здесь

    vlad msk

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Москва
    Язвить можете сколько угодно, только от этого вы умней не выглядите.
    Я указал вам на причину случившегося, а дальше вам решать что с этим делать.
    А по поводу вины септика скажу русской поговоркой- "Коли рожа кривая, нечего на зеркало пенять". Это я к тому, что ежели у вас поля с гулькин нос, то септик тут при чем? Или вы чуда ждали? Думали в вашу лунку всё 20 лет уходить будет и не заилится ?
     
  11. Crypt
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    34

    Crypt

    Участник

    Crypt

    Участник

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Россия
    Паазвольте, это Вы тут для того чтобы умным выглядеть, а мы тут собрались исключительно для решения вопроса "как нам посрать побюджетней" "что делать если деньги выкинуты а результата нет"

    Разумеется нам решать. Пришлось перелопачивать кучу страниц, ходить по форумам, ссылкам, читать статьи столь презираемого Вами Ратникова и опять ехать вкладывать бабло.

    Паазвольте, мы потребители, не обязаны думать. Мы покупаем изделие с надеждой на то, что за нас подумали спицилисты. И надеемся на результат. А вот когда результат оказывается не совсем таким, приходится включать интиллехт и читать-читать думать. А дилема рожа vs зеркало в наш век компутерных технологий решается довольно быстро при наличии других специалистов зеркал.
     
  12. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.411
    Благодарности:
    4.374

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.411
    Благодарности:
    4.374
    Адрес:
    Москва
    Я его рассматриваю как герметическую ёмкость в первую очередь. С этим он должен справляться. Вот перегородки смущают. Они всё-таки должны надёжно отгораживать один отсек от другого. Размвшляю о покупке 3 пластиковых колодцев и соединить их самому. То же самое получится, но на мой взгляд несколько надёжнее и чуть больше по объему при сопоставимой цене (на начало лета сейчас не знаю что с ценами).

    А про окончательное решение для меня в этом вопросе я уже писал - я хочу поехать и посмотреть какого качества сейчас они предлагают продукцию. Выбор из энергонезависимых септиков сейчас достаточно маленький: Танк или Тритон. По фотографиям и отзывам Тритон выигрывает по качеству. Третий вариант сделать самому их пластиковых колодцев или ж. б. колец.

    Это понятно. Так и хотел.
    Не тонкова-та ли? Или вы из неё потом на рельеф хотите сбрасывать?
    Вы имеете ввиду Танк 2014 или Универсальный (или как он там который набирается из блоков)?
    У меня сейчас ямка примерно 150х50х50см. и уже 3 года используется для душа и раковины (без туалета). По идее качество воды поступающее туда даже хуже чем после очистки в септике ведь там сколько 95% очистки? А тут с жиром и прочим. И уходит шикарно. Такого же результата хочу и от инфильтратора. Кстати что-то типа инфильтратора собрал в этой ямки из 4 старых канистр от Сенежа нанизанных на пластиковую трубу и замотанных скотчем. :)
    Логично. После покупки машины мы же не начинаем задумываться какие колеса лучше купить, а может гусеницы и сколько их надо 2 или 4.
     
  13. Crypt
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    34

    Crypt

    Участник

    Crypt

    Участник

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Россия
    Если сопоставимо по цене - ИМХО лучше брать три емкости. Разложить яйца тыкскыть по разным корзинам. И о перегородках голова не будет болеть. и сток имхо чище. У меня как-то была возможность стырить приобрести на взаимовыгодных с начальником условиях три больших пластиковых емкости на работе. Но потом начальник впал в запой пересмотрел финансовые обязательства и пришлось срочно выбирать танк.

    Мне особенно интересны перегородки:ogo:

    В смысле тонковата? Там двухслойный пластик, гофра. Если по объему, то яму выкопал R1.10 м, 3.2 м глубиной, гравийной отсыпки снизу 0.5 м по бокам от гофры 0.3 м. Посмотрим пока. На будущий год еще одну такую невдалеке сделаю.

    Здесь тема соседняя есть - типа танк модернизации 2014. Главный бронетанковый объяснял, что гофру и засыпку убрали якобы исключительно из-за сложности обслуживания и криворуких пользователей, которые не умеют с ними обращаться. Лукавил поди :aga:.
     
  14. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.411
    Благодарности:
    4.374

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.411
    Благодарности:
    4.374
    Адрес:
    Москва
    Мне тоже. Остальное усиляется пескоцементной смесью, а с перегородками уже почти ничего не сделаешь.
    Сколняюсь к этой идее. Особенно если убрать из уравнения всякие дополнительные фильтры и засыпки, а их убрали.
    Я к тому, что чем шире дно колодка - тем больше площадь впитывания. Вы этот вопрос решили выкопав широкую яму и засыпав её гравием. Нормальное решение.
     
  15. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    Соответствующий грунту, водопотреблению и плюс - некоторый запас.