1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нестандартный подвод канальи к топасу

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Kwife, 15.09.14.

  1. Kwife
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    8

    Kwife

    Участник

    Kwife

    Участник

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Хабаровск
    Нестандартный подвод канальи к топасу
    Ситуация такова:
    от септика до дома порядка 3х метров, а разница высоты выхода из стены и входа в септик порядка 40 см :(
    можно ли сделать как на схеме: 3 метра трубы лягут с необходимым уклоном в 2 см/м, а вход в септик будет вертикальным из 2х углов по 45 гр. и вертикального отрезка трубы.
    или же единственно правильным вариантом останется выкапывание септика и его подъем до нужной высоты?
     

    Вложения:

    • фото (6).JPG
  2. Kuzmi42509
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    311

    Kuzmi42509

    Живу здесь

    Kuzmi42509

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    деревня Алешино
    Я думаю, при такой схеме все "гавняшки" будут скапливаться на нижнем изгибе трубы, а вода будет утекать в септик. По прошествии некоторого времени "столб гавняшек" вырастит и забьет канализацию. А чистить эту систему из уголков придется из септика. :(
    И даже изменение уголков с 90 на 30 не изменит эту ситуацию, а только оттянет момент прочистки труб.
    Вижу 3 варианта: либо подымать септик, либо делать ввод в септик выше (если возможно), либо делать немного больше уклон. Хотя на 3 метрах особо не помудришь...
     
    Последнее редактирование: 15.09.14
  3. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Присоединяюсь.
    И вопрос к ТС. На каком расстоянии от верхней кромки корпуса топаса (не от верха крышки) находится существующая врезка?

    И по рисунку.
    Как намереваетесь делать профилактику "септику;)" типа топас заглубленному (на рисунке) под поверхность грунта? :)]
    Пожалуйста изобразите рисунок,
    Корпус.jpg
    с реальными цифрами относительно поверхности грунта.
     
    Последнее редактирование: 15.09.14
  4. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.418
    Благодарности:
    12.121

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.418
    Благодарности:
    12.121
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    В бабайку врезаете уголок 30, в него ещё уголок 30, поднимаете наверх до пересечения с трубой 2см/м и соединяете 60м уголком.
     
  5. Kwife
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    8

    Kwife

    Участник

    Kwife

    Участник

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Хабаровск
    художник из меня не очень :)
    септик торчит из земли на положенные 20-25 см
    50 см
    разница между выходом из дома и входом получается тоже 50 см.
    на фото доска стоит горизонтально между выходом из дома и корпусом топаса.
     

    Вложения:

    • фото 1 (16).JPG
    • фото 2 (17).JPG
  6. Kwife
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    8

    Kwife

    Участник

    Kwife

    Участник

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Хабаровск
    честно говоря у нас углов на 30 и 60 не встречал, только 45 и 90.
    отсюда и мысль была либо про 2 угла по 45 вместе и 20см вертикальной трубы, либо угол 45 потом кусок трубы см 25 и затем еще угол 45.
     
  7. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.418
    Благодарности:
    12.121

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    24.418
    Благодарности:
    12.121
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Резковат 45. Как бы чего не вышло. Потому и 30.
    На рисунке серый горизонтальный кусок в дырке. Категорически уголок запаивать, хоть бы и 45, но чтоб никаких горизонтальных не было.
    Возможно красных 30 и нет у вас, а серые должны быть. Ничего с ними не сделается, это не труба.
    Из ваших вариантов предпочтительней 45 запаяный, потом кусок трубы и 45.
     
  8. Вентролог
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Вентролог

    Новичок

    Вентролог

    Новичок

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    А может через промежуточный колодец?
     
  9. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Похоже, что угу... :(
    Как то немного коряво "нарисовали" по отношению к выходу домовой канальи "торчащий септик;)", смахивающий на восьмой топас.
    Врезка.JPG
    Слушайте я правильно понял, что кроме вертикали и по горизонту трубу к топасу придется уголками "дорисовывать"?
     
    Последнее редактирование: 11.10.14
  10. Kwife
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    8

    Kwife

    Участник

    Kwife

    Участник

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Хабаровск
    Esc
    Плюнул на вертикаль, выкопал его... отсыпал заново и закопал. труба лежит почти как на вашем рисунке только углов под 45 градусов две штуки.
     
  11. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726

    sonder RZN

    Живу здесь

    sonder RZN

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726
    СП 40-107-2003

    4.16 При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45° + 30°, или 45° + 22,5°, или 45° + 2x22,5°.

    4.17 Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с помощью тройника 90° (87,5°) (кроме чердака зданий).