    Всем привет!
    Тёща решила проявить прыть и затопила дровяной котел не включив циркуляционного насоса.
    Примерно часа через полторы когда уже все услышали жуткие стуки и прочие сопутствующие явления парообразования народ опомнился.
    В результате через группу безопасности вылилось около 7-10 литров (сам пока не был там, не могу сказать точно), на выходных трубах оплавилась термоизоляция до тонкой пленки.
    Котел Buderus Logano 21.
    Вопрос: какие могут быть последствия для в первую очередь для котла (какую максимальную температуру может он выдержать без деформации), ну и для остального.
     
  2. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Водa в сисeмe остaлaсь и котeл нe тeкeт? Знaчит плотный.
    Добaвьтe воду в систeму, eсли ушлa критичeски и топитe.
     
  3. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Развоздушники нужно держать открытыми. Иначе избыток давления уходит, система остывает и начинается обртный эфект. То со всей дури раздувало, а потом с такойже силой всё сожмёт.В системе вакум получается.
     
  4. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Да, маме (тёще) низкий поклон)!
     
  5. Fotomod
    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    38

    Fotomod

    Живу здесь

    Fotomod

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    село Жаворонки
    Я тут недавно пока переваривал да настраивал тоже забыл открыть кран из котла и заопил. Через минут 20 слышу чавкающие звуки и заработал насос качающий воду в в систему водоснабжения, выскочил в котельную, температура за 110 и через защиту от закипания холодная вода подаётся в змеевик. Ну открыл крантик, включил насосы на полную, прикрыл поддувало, через 5 мину смотрю 90 градусов. Ну выходит проверил защиту от закипания, работает.-)
     
  6. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    И на будущее. Не проще поставить терморелюхи с накладными термодатчиками, которые влючалиб в выключали насосы сами при растопке и не работающем котле?
     
  7. Терморобот

    Терморобот

    Терморобот

    Гость

    Привет, господа!
    Гуру Шунин на форуме недавно через губу рассказывал, что группа безопасности котла не обязана быть в котле потому, что он САМ не включает её в свои котлы.
    В ГОСТе на бытовые котлы такого требования действительно нет. Но эта вещь быть должна.
    Включать её или нет в базовую цену котла - это вопрос маркетинга (и совести) производителя котла. Цена узла - 400-600 руб., а цена вопроса - жизни людей.
    Обязательно установите сбросной клапан. Его выход должен соединяться медной трубой с металлической емкостью, или выводиться на улицу. Мне надоело давать ссылку на местный случай, когда две женщины на собственной кухне почти сварились от закипевшего водогрейного котла. Не нужно этого допускать.
     
    Последнее редактирование модератором: 10.10.14
  8. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Новосибирск
    Послушай, сколько можно нести идиотизм публично? Я не только не мог такое говорить, но и наоборот- никогда не сделаю закрытую систему без группы безопасности и еще дублирующего, одиночного (не в составе группы) клапана.
     
  9. Терморобот

    Терморобот

    Терморобот

    Гость

    Михаил, поскольку ты уже давно не отвечаешь за свои слова, я потратил 10 минут, нашел нашу с тобой переписку по этому поводу, и установил в прошлом своем сообщении ссылку на это место. Отоврись, обоснуй.
     
    Последнее редактирование модератором: 10.10.14
  10. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Новосибирск
    А чо мне отвираться, если я не вру никогда? Ты обоснуй свою глупое высказывание.
     
  11. Терморобот

    Терморобот

    Терморобот

    Гость

    Попробую обосновать.
    Серьезный производитесь котлов заботится о безопасности своих покупателей.
    Для этого он включает в состав своих котлов хотя бы минимальное средство защиты: сбросной клапан.
    Это как огнетушитель в марштутке: почти никогда не требуется, но обязан быть в салоне.
    И только безответственные производители готовы плюнуть на жизнь покупателей, чтобы получить лишние 400-600 рублей "экономии".
    Ты экономишь на группе безопасности.
     
    Последнее редактирование модератором: 10.10.14
  12. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Новосибирск
    Мало ли кто чего, кому должен. Никто меня не обязывает комплектовать котел группой, трубопроводами, радиаторами и насосами, экспанзоматами. Это должен делать проектировщик систем отопления.
    Посмотри вопрос шире- оч. мало кто поставляет котлы с группой безопасности. Тем более она многим просто не нужна, поскольку систему делают открытой.
    Так рассусоливая, можно договориться до того, что котлы обязаны поставлять и с несгораемыми помещениями. Поскольку кто- нибудь без царя в голове может сделать помещение котельной из пенопласта или рисовой бумаги. Далеко ходить на надо. Рядом котел пенопластом утеплили.
    Особо пытливому мозгу ничего не стоит сделать так, что аварийный клапан превратится в выступ- пупырь на трубопроводе. И такой случай мне известен. Его заглушили- подкапывал он. А так же известен случай, когда поставляемый клапан не то, чтобы не работает, просто сцыт, как из ведра. Я лично при подключении бойлера Дражице залил котельную. Литров 100 вылилось. Такой клапанок поставляют чехи.
    Меньше троллить надо, а больше работать. :aga: Превратили форум в сралку незрелых суждений. Я сегодня пошутил словами героя "Калины красной" в теме Per-Eko (Желтые котлы). в ответ на это

    я сказал: "Ну, вы скажете тоже!" И сразу выпал гражданин с фразой: "Лучше зольник чистить, чем турбулизаторы."
    Вот ты мне начинаешь напоминать таких граждан. Становится любимый форум неблизким. Шуток не понимают и, вообще, уже мало что понимают.
     
    Последнее редактирование: 10.10.14
  13. Терморобот

    Терморобот

    Терморобот

    Гость

    Да.
     
  14. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Новосибирск
    Кстати, нормальная группа безопасности, типа Watts, стоит немного дороже, под 2000р. Т. е. её надо купить, заложить транспортные расходы и продать покупателю с накруткой в цене котле. А она (группа) ему не нужна. :hndshk:
    Нет логики в твоем эссе.
     
    Последнее редактирование: 10.10.14
  15. Терморобот

    Терморобот

    Терморобот

    Гость

    Михаил, ты сам-то понимаешь, что сейчас пишешь, или ты под спайсом?
    Да, за четыреста рублей ты не готов убить покупателя. Но за 2000 + транспортные расходы - вполне приемлемая для тебя сумма. Как Раскольников: по полтинничку с бабки - нормальный бизнес.