1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужен совет по схеме отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Natawa56, 09.10.14.

  1. Natawa56
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Natawa56

    Участник

    Natawa56

    Участник

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Нужен совет по схеме отопления
    Доброго времени суток уважаемые форумчане, посоветуйте плиз

    [​IMG]

    № 0- котел Протерм Скат
    № 1-11 чугунные радиаторы 7 секций (№6 - 5 секций)
    Система однотрубная, подача на радиатор №1, красным обвязка первого этажа ПП 32, подводы 20
    Желтым обвязка второго этажа ПП 25, подводы 20
    Перед радиатором №2 стояк на второй этаж ПП 25
    Зеленым выделено подключение радиаторов №5 и 6 ПП 25, подводы ПП 20

    На данный момент в системе 60 гр., радиаторы №5 и 11 прогреваются медленно, но все же есть надежда что прогреются полностью, а вот с радиатором № 6 полная беда, ледяной!

    Думается мне что надежд на то, что он тронется нет никаких.

    Подскажите, уважаемые спецы, как переделать подключение радиатора №6 ?
     
  2. Natawa56
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Natawa56

    Участник

    Natawa56

    Участник

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Подключение радиаторов низ-низ
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Взять подачу на него с верхнего этажа. поставить вентиль. иначе он заберет все у 11го.
     
  4. Natawa56
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Natawa56

    Участник

    Natawa56

    Участник

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    А по другому никак? №11 и так прогревается никак все радиаторы, да и № 6 стоит в пристройке, проблематично опускаться...
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Сделать двухтрубную попутную разводку СО.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Греются батареи установленные *над трубой*. С поворотом в бок, нагрев сомнителен.
    Остатки - сладки. Она последняя
     
  7. Natawa56
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Natawa56

    Участник

    Natawa56

    Участник

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    А можно поконкретнее, как реализовать?
     
  8. Natawa56
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Natawa56

    Участник

    Natawa56

    Участник

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    № 5 то же сбоку получается, но он прогрелся.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Нюансы! Наклон, удаление. высота над трубой. Мелочь. вот поэтому и прогрелся. Если бы не чугун, то быть бы ему тоже холодным.
    Котел с насосом? Сколько мощность?
    И ... Будет день, будет пища. Завтра (сегодня) рабочий день
     
  10. Natawa56
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Natawa56

    Участник

    Natawa56

    Участник

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Котел с насосом, 12 кW Proterm Скат 12
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
  12. Natawa56
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Natawa56

    Участник

    Natawa56

    Участник

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Первая и последние (от котла),останутся как есть. Диагональное подключение других будет лучше в плане теплоотдачи.
     
  14. Natawa56
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Natawa56

    Участник

    Natawa56

    Участник

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Спасибо, будем пробовать!
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Можно оставить нижнее, переделав подводки к проблемному №6 на ПП 32 с переходом на 3/4" для входа в радиатор. Если на радиаторе пробки с 1/2" проходом - заменить на 3/4".
    Рег. шар. кран на радиаторе - тоже 3/4".
    Если есть и другие, "не вполне" радиаторы, подводки также заменить на ПП25 + шар. кран 3/4".