1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Анкеровка плит перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AphexTwin, 29.09.14.

  1. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    @Димыч87, вам нужно 2 шестиметровых швеллера и залить монолитный участок по профлисту, чтобы полегче было.
    Опирать плиты ни не перегородки, ни на уголок не стОит.
     
  2. Димыч87
    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    1

    Димыч87

    Участник

    Димыч87

    Участник

    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тюмень
    Вариант с монолитным участком понятен. Сложность в том, что есть плиты, которые грех не использовать. Потому и задаю вопросы о возможности их распиловки поперек и варианте с двутавром, опирающимся на небольшую стену.
     
  3. Димыч87
    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    1

    Димыч87

    Участник

    Димыч87

    Участник

    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тюмень
    Опять же с вопросом о монолитном участке. Есть ли варианты его заливки при отрицательных температурах (до -10)
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Есть. Но с добавками и прогревом бетона.
    Если стены не несущие, то куда опирать будем двутавры ваши?
     
  5. Димыч87
    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    1

    Димыч87

    Участник

    Димыч87

    Участник

    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тюмень
    Планирую построить стенку (выделена желтым цветом) из полнотелых керамзитоблоков а на нее уложить двутавр (сиреневым цветом). Второй край опирается на монолитную железобетонную стену
     

    Вложения:

    • 1.png
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Фундамент у стенки есть?
     
  7. Димыч87
    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    1

    Димыч87

    Участник

    Димыч87

    Участник

    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тюмень
    фундаментная плита залита. Все стены по периметру тоже монолит, имеется одна поперечная монолитная стена (как раз на нее опирается втрой конец двутавра). Изначально планировал также делать монолитное перекрытие, но подарили мне плиты) вот и думаю как их лучше использовать. На перекрытие первого этажа они не пойдут, так как краном их уже будет не положить.
     
  8. 400kg
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    29

    400kg

    Живу здесь

    400kg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    29
    Скажите пожалуйста,

    1. Сколько отверстий на одну сторону плиты делали?
    2. Забитую арматуру к плите как фиксировали?
    3. На каком расстоянии от края плиты отверстия получались?
    4. На какую глубину в армопояс уходили?
    5. Сверлили под прямым углом?
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    1. Два.
    2. Никак. Это не арматура, а кругляк, и сидит там очень плотно.
    3. Сантиметров 7.
    4. Сколько получалось, остальное срезал болгаркой. Сантиметров 7...10.
    5. Да.
     
  10. 400kg
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    29

    400kg

    Живу здесь

    400kg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    29
    Спасибо.
    Получается через пустоты проходили при сверлении?
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Да, конечно.
     
  12. CTCbuilder
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    74

    CTCbuilder

    Живу здесь

    CTCbuilder

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Узловая
    Есть же типовые узлы анкеровка плит в альбомах технических решений производителей газобетона! htmlimage (1).png htmlimage.png
     
  13. 400kg
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    29

    400kg

    Живу здесь

    400kg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    29
  14. CTCbuilder
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    74

    CTCbuilder

    Живу здесь

    CTCbuilder

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Узловая
    Анкеровка плит перекрытия выполняется для увеличения пространственной жесткости всего перекрытия этажа, а так же для связи перекрытия с несущими стенами и сопротивления сдвигу.
     
  15. 400kg
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    29

    400kg

    Живу здесь

    400kg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    29
    Каким образом анкеровка в газоблок повышает пространственную жесткость всего перекрытия?