    Добрый день. Данной темой хочу показать пример автономной рабочей схемы отопления.
    Дом 8х12 метров. Четыре помещения внутри: кухня, небольшая спальня, проходная комната и зал.
    В проеме между кухней и залом находится печь. Небольшая отопительно-варочная с крохотной топкой.
    Топку огибает буквой П, заваленной вправо стальная труба диаметром дюйм с четвертью. Нижний край трубы приблизительно см в 40-50 от пола заходит в печь и проходит под колосниковой решеткой через поддувало. Далее уголок и заворот трубы наверх между топкой и стальной духовкой выходит наверх, где снова уголок и поворот под 90 градусов. Далее идет под варочной поверхностью пересекая топку выходит в стенку печи и наружу. Снаружи подъем вверх до потолка - в разгонную петлю. Сверху идет под потолком и сантиметров через 40 отвод в расширительный бак - на чердак. Расширительный бак сделан из старой алюминиевой фляги из под молока, утепленной снаружи чем попало. Далее выложу фотографии системы.
    Был приглашен в данный дом, чтоб запустить печь. Та не работала в связи с отсутствием тяги. После того, как печь была запущена наблюдал за разгоном системы отопления. Приблизительно через 15 минут после начала топки труба разгонной петли степлилась. Минут через 30 тепло уже прогрело подающую магистраль в зале. Приблизительно через час топки тепло дотянулось до самой дальней точки системы - в спальню. В топке в теплообменнике переодически вскипала булька пара и поднималась в разгонную петлю. Через полтора часа топки все регистры были теплыми, а обратка имела температуру около 40 градусов. Система уже работала в режиме. И это был холодный, не отапливаемый ни чем в этом году дом. До начала топки температура в доме была около + 9 градусов. Через 2 часа топки около + 14. Далее потепление наблюдать не мог ввиду того, что моя миссия была исчерпана и распрощался с хозяевами.
     
  2. Влади Мир
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084

    Влади Мир

    Живу здесь

    Влади Мир

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Днепропетровск
    Так труба заходит\выходит в печь. Гравитационная 008.JPG
    Внизу отвод для слива воды из системы.
     
  3. Влади Мир
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084

    Влади Мир

    Живу здесь

    Влади Мир

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Днепропетровск
    Это подача пошла наверх далее Гравитационная 009.JPG
     
  4. Влади Мир
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084

    Влади Мир

    Живу здесь

    Влади Мир

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Днепропетровск
    Далее вверху под потолком вглубине виден отвод к расширительному бачку. Гравитационная 010.JPG
     
  5. Влади Мир
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084

    Влади Мир

    Живу здесь

    Влади Мир

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Днепропетровск
    Это следующая комната - проходная. Подающая Труба (1 1/4 дюйма) в нее зашла слева сверху, прошла под потолком и опустилась по правой стене до высоты ок. 80 см. Этот кусок трубы называется разгонная петля. Гравитационная 011.JPG
     
  6. Влади Мир
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084

    Влади Мир

    Живу здесь

    Влади Мир

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Днепропетровск
    Это выход в следующую комнату - зал. Сверху видим самую верхнюю трубу - 1,1\4 дюйма - подача. Ниже от регистра уходит к стене обратка 3\4 дюйма и входит тройником в дюймовую трубу снизу. Далее там же внизу переходная муфта на дюйм с четвертью и далее в стену ушла обратка дюйм с четвертью. На этом фото не видно, как подключена подача в регистр. Это будет далее. Гравитационная 012.JPG
     
  7. Влади Мир
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084

    Влади Мир

    Живу здесь

    Влади Мир

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Днепропетровск
    А вот и подключение регистров. Тройник. От подающей верхней трубы 1,1\4 Вниз отвод 3\4 через врезку и далее тройник с раздачей на две стороны - подача сразу на два регистра трубой 3\4 дюйма на каждый. Гравитационная 013.JPG
     
  8. Влади Мир
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084

    Влади Мир

    Живу здесь

    Влади Мир

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Днепропетровск
    Вот, то же, что и на предшествующем фото. Но поодаль. Здесь видно, как организованы уклоны регистров. Правило всей системы: воздух из каждого участка при заполнении системы поднимается до расширительного бака через трубы подачи обратно направлению нормальной циркуляции жидкости при работе системы. Гравитационная 014.JPG
     
  9. Влади Мир
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084

    Влади Мир

    Живу здесь

    Влади Мир

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Днепропетровск
    Далее угол зала и переход к следующей паре регистров. Гравитационная 015.JPG
     
  10. Влади Мир
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084

    Влади Мир

    Живу здесь

    Влади Мир

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Днепропетровск
    Следующий угол и далее трубы уходят в спальню (за диван) Обратите внимание на уклом подачи и обратки. По мере приближения к самой дальней точке системы подача постепенно всё ниже и ниже. А обратка всё выше и выше. Обе трубы (и подача и обратка) идут дюймовые.
    Гравитационная 018.JPG
     
  11. Влади Мир
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084

    Влади Мир

    Живу здесь

    Влади Мир

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Днепропетровск
    Наконец, самая дальняя точка системы - регистр в спальне. Гравитационная 019.JPG
     
  12. Влади Мир
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084

    Влади Мир

    Живу здесь

    Влади Мир

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Днепропетровск
    Вот и всё.
    Что я хотел донести этой темой:
    1. В доме в 100 кв. Метров гравитационная система отопления от печи прекрасно реализуется без автоматики и без энергозависимых насосов. Не нужно ничего городить и усложнять. Всё работает и так замечательно, если изначально сделать по уму. Я привожу тому свидетельство.
    2. Если поставить еще такой же контур второй и пристроить к дому еще метров 50 квадратных, то эта печь без проблем потянет и его. Таким образом примитивную печурку можно нагрузить парой и даже тройкой контуров, которые без вопросов дадут автономное энергонезависимое отопление дому до 200 кв. метров. Единственное, на мой взгляд дополнение - необходимо снабдить печь балластной нагреваемой массой, для увеличения ее теплоемкости в частях, примыкающих к теплообменникам, чтобы по окончании топки сохранялась активная циркуляция воды в системе.
    3. Не нужен громоздкий мощный теплообменник для системы с гравитационной циркуляцией теплоносителя. В примитивной ровной трубе уже вода вскипает. Больше уже некуда. Иначе всё тепло будет уходить с паром в расширительный бак.
     
  13. vlad_minolta
    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    54

    vlad_minolta

    Живу здесь

    vlad_minolta

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Россия
    @Влади Мир, а если каждый из этих радиаторов увеличить по объему, допустим раза в 3, то теплоемкость системы в целом тоже увеличится, может и не нужен тогда будет доп. бак для аккумуляции теплоносителя
     
  14. Влади Мир
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084

    Влади Мир

    Живу здесь

    Влади Мир

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Днепропетровск
    Да, Вы правы. Спасибо за рацпредложение :)
     
  15. алёша1978
    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    11

    алёша1978

    Участник

    алёша1978

    Участник

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    11
    Получается, что обратка регистров отопления находятся ниже входа обратки в котёл?(если обратка входит на высоте 40-50 см от пола) и при этом есть естественная циркуляция? так получается?