    Добрый день!
    Собираемся строить дом по купленному проекту.
    Бригадир рекомендует нарастить стены мансардного этажа на 2-4 ряда, чтобы по максимуму уйти от мансардного (чтобы уменьшить влияние утепленной кровли на микроклимат помещений второго этажа, говорит, что 200 мм утеплителя мало (Ленинградская область), летом будет жарко, зимой холодно, кроме того можно тогда сделать на втором этаже нормальные прямоугольные окна, без срезов, что упростит и удешевит их изготовление.
    В принципе можно бы было согласиться, однако меня сильно мучает проблема изменения кровли, тут как я вижу 2 варианта:
    - оставить кровлю такую как есть, при этом стропильная затяжка перемещается вниз на 0,5-1 м;
    - оставить высоту дома как в проекте, при этом поменяются фронтоны, полностью поменяется стропильная система (изменится угол кровли) и не знаю, справится ли бригада без проекта с такими изменениями (правда и с проектом нет никакой гарантии, что со стропилкой по проекту все будет в порядке).
    Может лучше все-таки ничего не менять и оставить все строго по проекту?
     

    Вложения:

    • 3_42_d_argo.jpg
    • 3_42_c_argo.jpg
    • IMG_20141006_103614.jpg
    • IMG_20141006_103627.jpg
  2. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Чтобы делать утепление больше 200 - надо очень хорошо подумать и просчитывать.
    Если вы измените пропорции, размеры и формы окон- вы получите совсем другой дом по виду...и боюсь что смотреться не будет.
    По поводу удешевления окон- советую это узнать в оконной фирме а не у бригадира- т. к. площадь окна увеличится а это удорожание.
    А вот сказки о зимой холодно а летом жарко...интересно, и сразу предложить увеличение кубатуры помещения - чтобы больше отапливать или охлаждать, и поставить окно БОЛьШЕГО размера - чтобы солнечного света летом больше было...:aga:
    Советую лучше анализировать сказанное.
    Вот если бы он предложил грунтовый теплообменник для охлаждения (практически на халяву) летом ...то вопросов не было а так...:|:
     
  3. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тоже есть такие сомнения. Правда мне окна больше по душе традиционной прямоугольной формы.
    Вот пропорции - главная опасность (потеря внешнего вида.
    С расчетом утепления не знаю, д. б. практика использования, пока все, что почитал, касается только строительства, а отзывов о том насколько комфортно в мансарде живется не видел. У нас, например, на бане сделана комната, что там с утеплением я не знаю, но летом, когда у нас было 30 градусов, то днем там было невозможно жарко, а ночью, когда температура опускалась, там было холодно.
    Кубатура увеличивается не так сильно, потолок-то предлагается оставить на том же уровне, только избавиться от мансардного скоса (полностью или частично).
     
  4. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919
    Адрес:
    Москва
    Вот интересно, строили в союзе в два кирпича что по теплозащите примерно как 40мм современного утепления и было нормально. А теперь уже 200мм мало. У нас ледниковый период наступил?
    Кровли правда утепляли, но тоже отнюдь не 200мм...
     
  5. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :hello: Так где же истина?
     
  6. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919
    Адрес:
    Москва
    Истина у каждого своя. Но я в свою кровлю запланировал 13см утепления и думаю мне хватит.

    Более того, чем больше толщина утепления тем ниже вынужденная конвекция отводящая пар и ниже температура опасной для конденсатообразования зоны. А конденсат на кровле, в отличие от стен будет пропитывать утеплитель вниз - хорошего мало.
     
  7. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот блин - чем больше читаешь, тем меньше понимаешь.
     
  8. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919
    Адрес:
    Москва
    В таком случае проконсультируйтесь с проектировщиком, при необходимости внесите правки в проект, доплатите. Вообще-то проектировщик отвечает за результат и все изменения должны проводится согласованно, иначе в случае "чего-то там" вся вина ляжет на вас лично, а не на проектировщика или строителя.
     
  9. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Сейчас стандартное утепление делают- 150стены и 200 крыша, это хорошим утеплителем, а если использовать какое нибудь Г... то можно и 400 закладывать.
    В основном отталкиваются чем будете отапливать и какой вид топлива доступен.
     
  10. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я что-то не пойму - вы в какой стране живете? Никогда ни проектировщик ни строитель у нас отвечать не будут, вся ответственность ляжет на застройщика.
    Если бы за все отвечали строители и проектировщики, то у нас самостроем никто бы и не занимался.
     
  11. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Топить планируем газом, если на подключение денег хватит :cool:
    А как отличить хороший утеплитель от Г...
     
  12. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Если газом то 200мм хватит, оставьте деньги на подключение.
    В основном 2 марки базальтового утеплителя ПАРОК и Роквул.
     
  13. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.765
    Благодарности:
    8.919
    Адрес:
    Москва
    Ну, все не так плохо. По крайней мере в коммерческой недвижимости. В частном домостроении похуже естественно.
     
  14. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :super:
     
  15. PromDV
    Регистрация:
    10.09.14
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    117

    PromDV

    Живу здесь

    PromDV

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.14
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Екатеринбург
    В Сибири 150-200 мм утеплителя делается по проекту, никто не замерзает. Не думаю что у Вас намного холоднее чем например в Пытьяхе.
    Полно онлайн калькуляторов, где можно просчитать толщину пирога ограждающих конструкций в зависимости от материалов и температуры. И точку росы высчитать и теплопотери. Для примера https://www.smartcalc.ru/thermocalc