    380 В, 80 А + 40 А
    Здравствуйте!

    Не могу никак понять, как мне рассчитать или узнать, какую мощность я смогу подключить у себя в доме, если к нему подведено от столба 380 В и после счетчика стоит вводной автомат на 80 А (3 фазы). Есть еще второй ввод (от другого столба, но той же линии) - тоже 380 В, но там автомат 40 А.

    Насколько я понимаю, потребителей можно будет пропорционально распределить по этим двум вводам, но вот суммарную максимальную мощность я рассчитать почему-то не могу.
     
  2. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951
    Адрес:
    Челябинск
    3 * 220 * 80 = 52 800 Вт (52,8 кВт)
    Или
    380 * 80 * 1,73 = 52 592 Вт (52,6 кВт)
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть версия, что в самом счётчике или помимо него имеется ограничение мощности по принципу "не более 15кВт суммарно". Всё это прописано в ТУ на электроснабжение.
     
  4. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.935

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.935
    Адрес:
    Москва
    И ещё есть версия: (52+52)*24*4руб...итого...сумасшедшие деньги. Получаются по 10 тыров в сутки по московским меркам.
    Чем не ограничение...мощности?
     
  5. anhydrous
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    anhydrous

    Участник

    anhydrous

    Участник

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Moscow, Russia
    А где (или как) это ограничение узнать/посмотреть? Элекртик (СНТ) при подводке электричества об ограничении ничего не сказал. Единственное но, которое он озвучил - что не может поставить автомат на 100А (3ф), т. к. "слишком много". После этого поставил на 80 А. ТУ у меня никакого нет...

    И про 40 А (второй ввод) - так же рассчитывать нагрузку? Или (из-за того, что оба ввода от одной линии) - суммировать оба ввода (т.е. 40А + 80А) нельзя?

    Извините (наверное) за глупые вопросы и заранее спасибо.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если хотите всё сделать правильно:
    1. Стоимость комплектующих сурово растёт при вводном автомате более 50А.
    2. Всякий трехфазный ввод предполагает некую защитную часть, как правило её делают по фазам, то есть трижды. При двух вводах - уже шесть раз.
    3. Начните составлять список потребителей с мощностями, тогда станет понятно, нужны ли два ввода вообще. Одного трёхфазного подключения в 50А (33кВт) хватит на многое...
     
  7. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    А до счетчика АВ какого номинала стоит?
    И какой АВ стоит на трансформаторной подстанции на Вашу уличную линию? А то придется в труселях к ТП бегать.
     
  8. anhydrous
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    anhydrous

    Участник

    anhydrous

    Участник

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Простите за безграмотность, но я не помню - стоит ли автомат 80 А "до" или "после" счетчика, но он стоит в том же шкафу, где и счетчик, на стене дома. К этому шкафу проведен провод от одного столба от дороги.

    Второй такой же шкаф (где 40А автомат) стоит на столбе у меня на участке, к нему протянут провод от другого столба с дороги.

    При этом оба столба - это одна и та же линия вдоль дороги. Какой АВ на трансформаторной подстанции, мне не известно, увы... Но если СНТ-шный электрик поставил автомат на 80 А (3ф) - наверное он что-то имел в виду?) Думаю, 100 А. Кстати, он почему-то не 4 провода притащил от столба, как обычно, а 5... Что бы это мог быть за 5-ый провод?

    Что касается потребителей, то хотелки такие:

    Люстра/светильник потолочный - 21 шт. Пусть будут с диодными лампами, это даст 1 кВт.

    Обогрев дома:
    1 конвектор по 1 кВт
    19 конвекторов по 1,5 кВт
    3 конвектора по 2 кВт
    Итого (если просто сложить): 35,5 кВт

    Обогрев труб с водой в перекрытии между 1 этажом и цоколем зимой: порядка 30 метров по 50 Вт/м - пусть 1,5 кВт.

    39 розеток бытовых (1 чайник, 1 микроволновка, 1 холодильник, 1 посудомойка, 1 пылесос, ну что там еще бывает, вроде бы самых "тяжелых" перечислил, дальше все как обычно - ТВ/комп/ноут)

    4 розетки технических: система водоподготовки (обезжелезивание, может быть потребуется насосная станция), 2 розетки с выводом на улицу (например, kercher включить).

    1 вывод на кессон (скважинный насос, по идее менее 1 кВт)

    2 вывода на септики (мой и родительский). Тут с мощностями определиться сложно, суммарно пусть будет 2 кВт.

    1 электрические ворота (отодвижные). Мощность - понятия не имею...

    Ну и еще хотелка на 4 кондиционера и 15 рольставней.

    Сколько такая прорва сожрет мощности оценить не могу... Что-то подсказывает, что наверное не нужно суммировать номинальные мощности потребителей...

    Вот и вопрос: можно ли, имеющийся ввод (40А + 80 А) * 380 В запитать эту нагрузку, или нужно "разгружаться"?
     
  9. anhydrous
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    anhydrous

    Участник

    anhydrous

    Участник

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Upd:
    забыл еще 4 водонагревателя: 3х4кВт + 1х2 кВт
    варочная панель (которая использует 2 фазы из трех)
     
  10. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Ну есть такой вариант как "я его слепила из того что было", или, по другому - "что спёр - то и поставил".
    Возможно что система TN-S, пока какой-нибудь дурак перемычку между нулем и "землей" не поставил у себя.
     
  11. anhydrous
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    anhydrous

    Участник

    anhydrous

    Участник

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Что-то про "землю" говорил, но как-то неуверенно, как будто земля, но то ли плохая, то ли ненадежная... а TN-S - это что за зверь?
     
  12. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Это система заземления.
    По мне так самый хороший зверь, если заземление на трансформаторной подстанции правильно сделано.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Список, как и выделенная мощность, впечатляет. А если вспомнить, что кое-где продают киловатт по 30 тыс. и более, станет совсем хорошо.
    Умножим-таки отопление конвекторами, предположив, что они будут греть 50% времени:
    35кВт*12часов*30дней*4рубля=50400рублей/месяц. Неплохо.
    Что ещё? 80А - это 25мм2 медь и 35мм2 алюминий. 100А УЗО - 10тыс (неделю топиться можно!).
    А готова ли ВЛ к такому потреблению - это проблемы электрика СНТ, видимо...
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Для некоторых это копейки...
     
  15. anhydrous
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    anhydrous

    Участник

    anhydrous

    Участник

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Ну... на самом деле ответы не по теме. никто на 600 тыр топить не планирует. просто подключить нужно все грамотно... и два ввода.