1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1

Включаем бытовую технику при пониженном сетевом напряжении

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Terristor, 12.10.09.

  1. Terristor
    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    140

    Terristor

    Я живу дома

    Terristor

    Я живу дома

    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Челябинск
    Доброго времени суток!
    Читая по форуму различные топики, посты, заметил что часто встречается разговоры о плохом качества напряжения в сети, особенно в садах, в деревнях, в частном секторе. Да оно и понятно, я так думаю это связано с тем, что сегодня прогресс не стоит на месте, люди набирают различную технику которая потребляет в своём количестве прилично, а местные электросети со своей стороны не спешат перевооружатся новыми трансформаторами.
    Так вот я тоже однажды я с толкнулся с тем, что у меня не хотела работать стиральная машина автомат (элементарно! с трудом проворачивался барабан) и вибрационный насос не мог поднять воду из скважины. Померив прибором напряжение в сети и оно составляло всего 180 вольт. Это конечно мало для нормально работы бытовой техники. И вот на мою удачу, однажды листая страницы журнала «Радио» мне попалась статья о том как из обычно понижающего трансформатора сделать повышающий. Весь прикол заключается в том, что если раньше трансформатор, ну скажем делал из 220 вольт 40в, то немного поковырявшись с ним мы получаем на выходе на 40вольт выше от напряжения в сети! Хе подумал я.
    На мою радость у меня был трансформатор который понижал с 220 до 40 В. И вот оно чудо обладая минимальными знаниями в радио электронике и электротехники поковырявшись 15 минут с этим трансформатором делаю пробный пуск. Предварительно замерив напряжения в сети оно тогда было по моему 192 вольта, я получил + 40 вольт и того 232 вольта. Отличное решение для насоса и стиралки и даже микроволновки от которой я тогда отказался из за того что она вообще не грела!
    Плюсы: 1. Простота сборки.
    2. Используя например трансформатор на вторичной обмотке мощностью всего 100 Вт мы можем не опасаясь подключить насос, мощность 500 Вт !
    3. Дешевизна, реально! Да проще найти наверно у соседа в сарае. :)
    Больше думать не хочется че еще можно отнести сюда.
    Минусы: НЕ имеет автоматической регулировки выдаваемого напряжения. Например, если каким-то чудом у вас вдруг стабилизировалось напряжения до 220 вольт, то на выходе вы получите 260 вольт, многоваСто, но не критично если вы обнаружите это НЕ через год :). У меня к примеру чудо не происходило и я смело зиму пользовался им без дополнительных проверок реального напряжения, видимо люди однажды включив осенью обогреватель выключают его только поздней весной:)].
    На 1-ом Рисунке обычная работа понижающего трансформатора.
    На 2-ом уже переделанный трансформатор готовый к работе на повышение напряжения.

    Позже выложу фотки как у меня выглядит это сегодня.
     

    Вложения:

    • Чудо трансик 1.jpg
    • Чудо трансик.jpg
  2. Куз Николай
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.077
    Благодарности:
    500

    Куз Николай

    Живу здесь

    Куз Николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.077
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Москва
    Это уже обсуждалось на этом форуме, давно пользуюсь и помогает. Только вы чуть-чуть не правы: если транс 220/40, то подав на него 180V, на выходе получим 32,7 V. В принципе схема работает нормально. Дёшево - но сердито.
     
  3. ExiT
    Регистрация:
    24.02.08
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    32

    ExiT

    Живу здесь

    ExiT

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.08
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Пензенская
    ...и получился обычный автотрансформатор.
    В схеме выше не забываем о т.н. фазировке обмоток, а именно конец первичной обмотки должен быть соединён с началом вторичной, в противном случае получим не суммирование, а вычитание напряжения. Фазирование в простом случае определяем опытным путём, подключая по-разному вторичную обмотку и имея в наличии тестер.
     
  4. sersmir3
    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    116

    sersmir3

    Живу здесь

    sersmir3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Дмитров
    А вдруг напряжение станет нормальным 220 вольт...и "труба" Вашим микроволновкам, насосам, стиралкам...
     
  5. Yahen
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    65

    Yahen

    Живу здесь

    Yahen

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Беларусь Минская область
    Ну это полечить легко. . Бюджетный вариант - surge protector, пардон, не знаю как по-русски. В общем розетка, которая отключается, когда напряжение выходит за дозволенные рамки. Меня такая штука лет пятнадцать тому назад сильно спасала, когда вдоме делали капитальный ремонт и напряжение прыгало как заяц. Все более-менее дорогое и чувствительное было через нее подключено.
    Не скажу как за сейчас, но в то время стоил порядка 10-15 долларов. Значит сейчас не должен стоить дороже 20-30.
     
  6. Terristor
    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    140

    Terristor

    Я живу дома

    Terristor

    Я живу дома

    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Челябинск
    Я не претендую на изобретателя данного устройства. Просто считаю что данная тема пониженного напряжения актуальна для многих. То что её нужно настраивать с цешкой это без условно, иначе можно получить не 220, а как правильно заметили 140В. Я чуточку позже выложу формулы для расчета конечного результата и как определить требуемую мощность трансформатора.
    Но самое главное что это реально сделать простому обывателю.
     
  7. sersmir3
    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    116

    sersmir3

    Живу здесь

    sersmir3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Дмитров
    Не упоминали про стабилизатор и защиту...
     
  8. Terristor
    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    140

    Terristor

    Я живу дома

    Terristor

    Я живу дома

    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Челябинск
    И так потребуется трансформатор, имеющий првичную обмотку на 220, вторичную - на необходимое "недостающее напряжение", а максимальный ток ток вторичной обмотки даже у маломощных понижающих трансформаторов достаточен.
    Приблизительный расчет можно сделать по следующим формулам. Для начала вычислим ток вторичной обмотки по рисунку 1. Где Iн - номинальный ток нагрузки А; Рн - номинальная мощность нагрузки (по паспорту трансформатора) Вт; Uн - Номинальное напряжение питания нагрузки

    Затем зная какое напряжение необходимо добавить, определяем требуемую мощность трансформатора Рисунок 2. Где Р- мощность трансформатора Вт, I2 - номинальный ток вторичной обмотки А, U2 - напряжение вторичной обмотки, В.

    Берем трансформатор с подходящими данными по паспорту, по мощности и выходному напряжению. Считаем конечный результат по формуле рисунка 3. Где Ктр - коэффициент трансформации; U1 - номинальное напряжение первичной обмотки (220), В. Ис последней формулы видно, что напряжение на нагрузке можно как увеличить так и уменьшить. Чтобы правильно сфазировать трансформатор, достаточно поменять местами выводы одной из обмоток.
     

    Вложения:

    • Формула 1.JPG
    • Формула 2.JPG
    • Формула 3.JPG
    • IMG_1894.jpg
    • IMG_1895.jpg
    • IMG_1896.jpg
  9. ra0lje
    Регистрация:
    20.11.06
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    16

    ra0lje

    Живу здесь

    ra0lje

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.06
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Очень актуально, бум пробывать !
     
  10. lyukam
    Регистрация:
    07.09.08
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    9

    lyukam

    типо ведьма

    lyukam

    типо ведьма

    Регистрация:
    07.09.08
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    РАЙКИ и деревня Гадюкино
    Сама очень озадачена этой проблемой, так как с напряжением в сети у нас проблема. Стоит стабилизатор на 10000, но когда в выходные пребывает масса народа, работают только лампочки по 20W
    Скажите, а если поставить сетевые фильтры на стиралку и на холодильник, изменится ли ситуация или все бесполезно?
     
  11. Terristor
    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    140

    Terristor

    Я живу дома

    Terristor

    Я живу дома

    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Челябинск
    Эти вещи существуют от скачков наряжения. То есть вдруг у вас скаканет напряжения ну скажем до 500 вольт, то тогда срабатывает предохранитель. И отключают технику от сети.
    Я бы вам рекомендовал к стабилизатору подключить холодильники и стиралку, микроволновку. Все остальное лампочки телевизоры утюги обойдутся.
     
  12. lyukam
    Регистрация:
    07.09.08
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    9

    lyukam

    типо ведьма

    lyukam

    типо ведьма

    Регистрация:
    07.09.08
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    РАЙКИ и деревня Гадюкино
    Terristor А как к стабилизатору Ресанта подключить холодильник, стиралку и микроволновку . нужно какуюто схему паять или?
    Просто электрик у нас, странный очень.
     
  13. Terristor
    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    140

    Terristor

    Я живу дома

    Terristor

    Я живу дома

    Регистрация:
    06.04.09
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Челябинск
    Паять абсолютно ничего не нада. Просто по уму делается так. Устанавливается стабилизатор вне жилом помищении, это типа коридор, сенки у дома. Это для того, что эта штука имеет неприятный звук. И просто делается разводка от стабилизатора до нужных вам вещей. Вот тут нужен электрик.
     
  14. toha_11
    Регистрация:
    27.07.15
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    53

    toha_11

    Живу здесь

    toha_11

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.15
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Москва
    Подскажите по похожей ситуации. Просадка напряжения на входе до 128в,стабилизатор лидер рубится. Решил заказать трансформатор с 4я допвыводами со вторичной и подключить его по вышеописанной схеме вольтодобавки до стаба. Обмотки будут 36В,42В,56В,70В. с целью подключения необходимой при плавающем напряжении.
    Стаб у меня на 10Ква,входные автоматы 40А.
    Вопросы такие, 1) хватит ли мне транса 1,6ква
    2) никак не могу посчитать ампераж на выводах вторички. Входное же плавает 190-128В.
    Кто подскажет, буду очень благодарен, пиво вкусное с меня.
     
  15. toha_11
    Регистрация:
    27.07.15
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    53

    toha_11

    Живу здесь

    toha_11

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.15
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Москва
    Схемка, не пинайте сильно не художник я.
     

    Вложения: