Скважину обустроили в 2010 году. Бурили на 40+ метров. Насос Грюндфос висит на 30 метрах на трубе, нерж. тросике и капроновом шнуре. Сейчас диаметр труб не помню, но стоит обсадная стальная труба и внутри синяя ПНД. Воды хватает. Вода хорошая - пьем без кипячения. Правда анализ делал все в том же 2010 году. На насосе стоит фильтр грубой очистки. Больше фильтров нет. Воду закачиваем в два кубовых бака (на полив). По осени баки мою керхером от осадка на дне. Осадка на дне не более 5 мм. В прошлом году, вроде бы, осадок был больше илистый (думаю вода подцветает на солнце), а в этом году осадок глинистый. Пластиковая белая канистра приобрела изнутри темный нелет. Еще вода из гидроаккумулятора стала уходить вроде бы обратно в скважину (снаружи течи нет) - раз в 5-10 минут срабатывает насос без расхода воды. Вопрос - лезть ли в скважину? Доставать трубу, насос - делать осмотр?
Необходимо проверить оборудование водоснабжения с необходимым обслуживанием. Заодно, можно перемерить глубину скважины и статический (хорошо бы и динамический) уровень воды в ней. Если есть сомнения в целостности конструкции скважины, то можно провести и осмотр скважины методом телеметрии.
Я про это и спрашиваю - надо ли? что нужно? И если целесообразно проводить профилактику, то как это практически лучше сделать (может уже обсуждалось, ссылки есть)? Это ведь надо разобрать оголовок скважины и вынуть 30 метров трубы с насосом. Тут у людей опасения за мусор всякий, мухи в скважинах плодятся... При обустройстве скважины читал где-то, что чуть ли не ежегодно надо ревизию оборудования делать, а сейчас сомнения появились. Вот и справшиваю, вскрывал ли кто скважину после монтажа ради профилактики? Для
Надо. Проверить/обслужить мембранный бак, фильтр, обратный клапан (может потребовать замены), высоту установки насоса, целостность трубопровода и т. д. Начните с ДОСТУПНОГО оборудования и только потом занимайтесь скважиной. Можно доверить это профи. Силами самого Заказчика. Вызывать профи за деньги при штатно работающем оборудовании излишне. ИМХО
Давайте попорядку. 1. Гидроаккумулятор - по внешним признакам работает, т. к. давление в системе держится некоторе время. Какое обслуживание возможно? Слышал грушу меняют только если порвалась. 2. Фильтр - если Вы про "грубой очистки", который у насоса, то проверять буду только в случае подъема последнего. На сброс давления в системе данный фильтр не влияет. 3. Обратный клапан. Первый под подозрением, НО! - обратный клапан, если не ошибаюсь, есть в самом насосе, вот тут об этом упоминается https://www.forumhouse.ru/threads/112260/ - вместе с насосом установлен дополнительный клапан; таким образом в скважине два ОК. Какова вероятность выхода из строя обоих? 4. Про высоту установки насоса поясните пожалуйста, разве она может измениться? 5. Целостность трубопровода. Вне скважины протечек не заметил. Целостность напорной трубы в скважине? Думал об этом. Но разве может насосом порвать трубу? В итоге, ясности нет. Заниматься этим вопросом буду весной. Сейчас интересует практический опыт форумчан по обслуживанию скважины. Больше всего озабочен вопросом: как сохранить в чистоте вынутые 30 метров трубы, троса и насос. Сохранила ли труба изначальную гибкость, т. е. насколько легко ее можно свернуть кольцами? Еще раз повторюсь - интересен практический опыт.
Была такая-же история... оказалось, что вышел из строя обратный клапан (дополнительный). Пришлось менять в феврале месяце в - 30 градусов, мало удовольствия... Может быть возможны и другие варианты.
Если работает как надо, то не проверяйте. Я Вас не понял какой "фильтр грубой очистки" у насоса? Это отдельный девайс и не ставиться на ПОГРУЖНОМ насосе. Он монтируется в помещении обычно после реле давления и мембранным баком. Или Вы решётку на насосе так назвали? Это не правильно. В два раза больше, чем при установке одного. Вам достаточно, что бы травил один. Если у Вас "Грюн" то на него действительно рекомендуют ставить ещё один помимо входящего в конструкцию самого насоса. Надеюсь, что нет. Вам важно соотнести положение насоса и динамический уровень воды в скважине. Именно это я и имел в виду. Понятно, теоритечески подковываетесь. Ну чтож, правильно. Когда проверите всё, что не в скважине тогда придётся проверять и трубопровод и все соединения на нём в том числе ОК. Так начните действовать! И ясность появиться. Под лежачий камень вода не потечёт. Гибкость сохранила. Но силу приложить придётся. Желательно, что бы тепло было. На холоде замучаетесь сворачивать.
Собственно ничего сложного, только работы усугублялись морозом. Отключил насос, т. к. в системе падало давление (травил клапан) - подождал до 0, а затем полез в кессон и все вытащил наверх. Скрутил обратный клапан, пришлось разобрать все фитинги, т. к. несмотря на слив воды в них все замерзло. Дома их отлил кипятком и просушил, а затем собрал все в обратном порядке с новым обратным клапаном. Все заработало. Как мне кажется такие работы, желательно, конечно, проводить в теплое время суток, а зимой только при острой необходимости. Поэтому если есть признаки выхода из строя какого-то компонента, то лучше проверить это сейчас (если есть необходимость в зимнем использовании водопровода). Кстати, у меня сначала тоже давление в системе падало в течении какого-то промежутка времени 5-10 минут, а потом (пока предположил, что произошло, пока купил обратный клапан, т. е. через несколько дней) насос практически не выключался. Когда достал обратный клапан оказалось, что пластмасса клапана обломана чуть меньше половины.
Уважаемый модератор, большое спасибо, что поддерживаете тему, но хочу подчеркнуть, что хотелось бы, чтобы форумчане рассказвали об имеющемся опыте, а не теоретизировали на эту тему. Простите, на мой не профессиональный взгляд, второй ОК ставиться для повышения надежности системы, т. е. если вышел из строя один ОК, то будет работать второй. По Вашему получается, чтобы давление системы падало, достаточно, чтобы сломался один из двух ОК... или это применительно только к моей ситуации? По теме. Зимой скважину не эксплуатирую, по-этому и буду заниматься ревизией весной. Сейчас пришла в голову мысль - чтобы не укладывать 30 метров трубы на землю (сохранить чистоту), при извлечении трубы "намотать" ее на какую-либо конструкцию, например на треногу из досок. Именно сохранение чистоты скважины и оборудования заботит меня больше всего. Какой ОК поставили взамен? В одной из тем читал, что человек, ставил ОК с металлической пластиной, но в итоге заменил на пластик, т. к. под металл попадал песочек и ОК "травил" (хотя связи здесь не вижу - может ОК с метал. пластиной бракованный попался). Спасибо - перспективы невмешательства в систему понятны.
Собственно и не предполагал о наличии клапанов с мет. пластиной (и на глаза не попались ), а поэтому такой-же с пластиковой пластиной.
Для общего представления выложу историю своего водопровода. Место бурения указали геодезисты (без геодезии, по договору, вода не гарантировалась). Палочкой обозначено место бурения. Начали бурить. Вставили обсадную трубу, бурят дальше Попали в слой воды (бурильщики сказали, что вонючая, бурят дальше) Темнеет. Бурили 8 марта 2010 года. В обсадную трубу вставляют пластиковую, постепенно. Прокачка Копаем приямок
Копаем дальше Выкопали, залили, сварили и установили люк. Из приямка тянем трубу в дом. Фундамент сделан по технологии ТИСЭ - подкопал под ростверком. Может с утеплением и переборщил. Кабель пока не подключал и зимой систему не эксплуатировал. Зарыл траншею
Для временного использования подключены шланги (дом в стадии строительства... по выходным). Приямок Дно не заливал - пригодилось, когда порвался гибкий шланг ГА и набралось пол ямы воды (видимо надо что-то делать с реле холостого хода) Облагораживать пока некогда. Медь окислилась (я так понимаю, что это не страшно), а на бак капает с потолка конденсат. В приямке чаще всего температура выше, чем температура воды из скважины - ГА ржавеет - может его весь составом каким покрыть? Красный - это кран с электровентелем (попытка слива воды при зимнем использовании). Центральная банка пока без фильтрующего элемента. Один манометр можно было бы и убрать, но за время эксплуатации один из двух накрылся. Оголовок пластиковый и выход из скважины