1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Частое включение котла АОГВ

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Eugene33, 30.09.14.

  1. Eugene33
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Eugene33

    Участник

    Eugene33

    Участник

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пермь
    Частое включение котла АОГВ
    Уважаемые форумчане! Возможно, уже такая тема поднималась на обсуждение. Но боюсь, что это серьезно, и времени нет найти нужную информацию (хотя попытаюсь). В доме 50-ых годов (и СО соответсвенно столько же лет) был установлен котел АОГВ Ростов. Заменили на такой же, но совершенно новый. Слили воду, заменили котел, залили новую воду в трубы. И тут начали замечать следующее:
    1. Котел стал часто включаться (большая горелка)
    5 минут не работает/2 минуты работает - при выключенном циркуляционном насосе
    2 минуты не работает/1 минуту работает - при включенном циркуляционном насосе (на любой скорости)
    2. Циркуляционный насос работает шумно
    Собственно по этой причине было принято решение его отключить. Чем выше скорость - тем громче шум. Есть собственно предложение (так сказать ИМХО): прочистить фильтры расположенные перед ЦН и после (есть рисунок ниже). Вопрос - нужно ли отключать котел для того чтобы прочистить фильтры? СО.jpg
     
  2. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Почистить фильтры хорошая правильная идея (перед насосом фильтр понятно, а после насоса фильтр зачем нужен ?). Котёл конечно отключите, вы же будете перекрывать систему отопления .
     
  3. Marker
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    27

    Marker

    Участник

    Marker

    Участник

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Кострома
    Вероятнее всего, что причина случившегося - плохая циркуляция теплоносителя, чаще всего из-за воздуха в системе.
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Фото, схему системы.
     
  5. Eugene33
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Eugene33

    Участник

    Eugene33

    Участник

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пермь
    Не художник, и графический редактор Microsoft не входит в список моего хобби. Так что извиняйте за это "художество". Ну дак вот, перед вами моя СО, немного уменьшил её(там где пунктир). Как по факту функционирует эта СО я понятия не имею. Но газовики, которые ставили мне котел сказали, что от котла вода идет в сторону Циркуляционного Насоса (нарисовал зеленую стрелочку). В принципе я могу попробовать найти полную СО, которую нам рисовали...не помню кто...то ли газовики, то ли еще кто то...но там все ясно и понятно, и в полном размере!
    СО.jpg
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Айвазовский, Репин и иже с ними не входят в состав авторов раздела:)].
    Paint в помощь. На Вашей схеме неправильно указана циркуляция.
     
  7. Eugene33
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Eugene33

    Участник

    Eugene33

    Участник

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пермь
    Что имеете ввиду? Нарисовал как есть. Система не закольцована. И та часть дома, в которую "гонит" воду насос по СО была холодной (на фото видно), из за этого был установлен ЦН. Ещё раз напоминаю, что дом 50-ых годов, и с того времени она не модернезировалась (кроме как был установлен ЦН и заменен котел).
    Кстати я прочистил фильтры до и после ЦН. Они оказались не очень грязные. Насос так и продолжает гудеть. Как подшипник ступичный на автомобиле, когда "умирает".

    Светлозеленые линии - трубы СО, темно зеленые - батареи
    сканирование0002.jpg
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Воздух в системе. Фото обвязки котла с насосом и радиаторов, можете выложить. На Ваших схемах, мало что понятно, если действительно так выполнено то :no::no:.
     
  9. Eugene33
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Eugene33

    Участник

    Eugene33

    Участник

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пермь
    Хорошо. Завтра будут фото
     
  10. mikhail_rzn
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    946
    Благодарности:
    583

    mikhail_rzn

    Живу здесь

    mikhail_rzn

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    946
    Благодарности:
    583
    Адрес:
    Рязань
    @Eugene33,
    У меня меня год назад возникла похожая проблема с тактованием котла в межсезонье. До этого стоял жуковский АОГВ, в котором можно было регулировать пламя основной горелки. Путем такой регулировки можно было выставить такое пламя горелки, что котел в межсезонье совсем не тактовал. Год назад поставил боринский АОГВ, в нем такой регулировки нет, пламя горит либо на полную мощность, чуть снижаясь при подходе температуры в котле к граничному значению (что все равно много), после чего выключается, т. е. в межсезонье постоянно тактует.
    У вашего котла есть ручная регулировка пламени основной горелки?
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    Воздух в насосе.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    А в схеме Нева люкс с коаксиалом. Как бы!
     
  13. Eugene33
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Eugene33

    Участник

    Eugene33

    Участник

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пермь
    Схема взята из проекта по переносу ввода газа, и составлялась она отделением газпрома. Газпром не пишет какой котел стоит у тебя, или какой будет стоять. Они пишут этот котел как образец!
    Вот и фото. Sorry за качество CAM00395.jpg CAM00396.jpg
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    Насос стоит правильно на обратке ветки. И толкает в котел.
    Газовая автоматика самое *Г*,но пока новая работает и работает чуйствительно к перепаду температуры теплоносителя. (не переживайте. не на долго).
    Выключите и стравите из него воздух.
    Котел им не мешает. Нужно выключить насос и перекрыть краны. Прочистить ФГО (оба).Открыть краны. Спустить с насоса воздух. Включить.
     
  15. Eugene33
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Eugene33

    Участник

    Eugene33

    Участник

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пермь
    Как стравливать? Через заглушку? Какой порядок действий?
     

    Вложения:

    • CAM00395.jpg