1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Теплый пол в каркаснике - трубу уложил, как армировать стяжку?

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем GregoryNN, 14.09.14.

  1. GregoryNN
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    95

    GregoryNN

    Живу здесь

    GregoryNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Теплый пол в каркаснике - трубу уложил, как армировать стяжку?
    Добрый день! Делаю теплый пол в небольшом загородном доме - 60 кв. м. С раскладкой контуров, выбором и покупкой трубы, отстенной изоляции и коллектора по форумским ценам справился с помощью ЦентрГруппНН, Труба Compipe 16 PE-RT. Укладывал сам, как показала практика ничего сложного для человека с более-менее прямыми руками нет. Смастерил приспособу для размотки трубы, с ней один уложил контуры. Дом на винтовых сваях, пирог в итоге такой (снизу-вверх) 20 см утеплителя (Эковата), фанера 20 мм, пленка, трубы на электромонтажных клипсах, сверху хочу армировать кладочной сеткой и залить бетонной стяжкой.
    Вопрос - какую сетку использовать (думаю 50х50х3) и как класть ее? впритык к стенам, карты в стык друг к другу? меж собой связывать как-то?

    Сейчас вот так все выглядит.
    _IMG_0302.JPG _IMG_0305.JPG _IMG_0306.JPG
     
    Последнее редактирование: 14.09.14
  2. KY3HETC
    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    11

    KY3HETC

    Живу здесь

    KY3HETC

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.10
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Красноярск-Овсянка
    Листы сетки можно внахлест, можно в стык (связывается между собой проволокой или пластиковыми хомутиками), впритык к стенам (у Вас ведь демпферная лента присутствует по периметру). Толщину стяжки расчитывайте с учетом нагрузки (весом стяжки и теплоносителя в системе) которую выдержит Ваш "пирог".
    А получилось красиво, прям иллюстрация по укладке "змейкой".
     
  3. GregoryNN
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    95

    GregoryNN

    Живу здесь

    GregoryNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Улитку я не осилил :)
     
  4. Pospel
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    1.098

    Pospel

    Живу здесь

    Pospel

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Иваново
    Приветствую
    Сваи выдержат еще вес стяжки?
    Считали какой вес будет у стяжки с ТП?
     
  5. GregoryNN
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    95

    GregoryNN

    Живу здесь

    GregoryNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Фундаментщики и строители уверяли, что все с большим запасом.
    в сухом виде смесей было около 5 тонн. По данным интернетов стяжка весит 120-150 кг/кв.м. То есть максимум 9 тонн. Фундамент - 20 свай, с несущей способностью 2-8 тонн. Грунт - супесь. Дом - легкий каркасник. Время покажет, но пока не вижу поводов для беспокойства.
     
  6. AlexSpb1
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    296

    AlexSpb1

    Живу здесь

    AlexSpb1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Удивительно вам конечно помогли...
    Вы умудрились потратить время на монтаж клипс, разметку:)], деньги на них, а теперь еще и вопрос как это армировать...
    Про то, что шаг труб в некоторых местах удивляет, а змейка даст неравномерность при значительной теплоотдаче написаны горы, говорено море.
    Нормальные люди берут арматурную сетку с ячейкой 100х100, 150х150, 200х200 в зависимости какой шаг трубы и как проще красивость соблюсти. Потом на эту сетку кабельными стяжками крепят трубу.
    И заливают стяжку. При этом арматура находится с низу трубы в зоне растяжения стяжки и конкретно такой способ упрощает работу.
    В вашем случае прикрутите сетку хоть сверху, но если слой стяжки над сеткой меньше 1.5-2.0 см это не армирование, а самовнушение. Хоть фибру металлическую добавьте при замесе.
     
  7. GregoryNN
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    95

    GregoryNN

    Живу здесь

    GregoryNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Клипс я купил меньше, чем на 1000 рублей. Сетки на 5000. Я не спец в армировании, но те, с кем консультировался, говорят, что сетка, лежащая не в толще стяжки, а на фанере под ней, ничего кроме удобства подвязывания трубы не дает. Укладка данной трубы на клипсы затруднений не вызвала никаких. Быстро и просто. С сеткой было бы не лучше, но дороже. Тем более, танцы с сеткой с разным шагом под шаг трубы - нужно адское количество терпения на это. Над верхней сеткой 2 см стяжки есть. Сетку к трубе и клипсам притянули стяжками. Нигде не всплыла.
    Советы по стяжке сильно запоздали. Неделю назад все залито трудолюбивыми узбеками.
    Что касается змейки и шага труб - тоже есть разные мнения. В любом случае сейчас уже ничего не изменить, но думаю, что масштаб проблемы сильно преувеличен.
     
  8. Лёха борода
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    522

    Лёха борода

    Живу здесь

    Лёха борода

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    522
    Адрес:
    Россия
    Всё верно вам написали. Именно при каркасном строительстве ваша стяжка будет работать на прогиб, поэтому и сетка должна быть под трубами. А о том чтобы она была не на полу- есть такие же клипсы для установки сетки. Ну теперь у вас одна надежда на качество смесей для стяжки. а вот вашим последователям это знать надо будет.
     
  9. CrespO
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    2.340

    CrespO

    строю

    CrespO

    строю

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    2.340
    Адрес:
    Иваново
    @GregoryNN, а можно информацию про бюджет мероприятия (можно в лс)? Начиная со свай, обвязки, перекрытия и заканчивая стяжкой с тп.
    А армирование для такой стяжки и не требуется, максимум сетка используется для крепления труб ТП. Хорошо, что вы выбрали pert, с pex-ом бы фокус с клипсами не прошел выломал бы половину, особенно на поворотах