    Приветствую, всезнающий All.

    Разумеется я пробежался по подобным темам и бегло прогуглил на тему того, что утеплять изнутри - великое зло, хоть и допустимое в крайней ситуации. Но у меня ситуация любопытнее, достоверное описание которой я найти не смог.

    Дано (существующий сейчас пирог изнутри-наружу)

    1. Стена из бруса 180мм
    2. Минеральная вата 160мм
    3. Ветро-влагозащита
    4. Вент-зазор 30-40мм
    5. Виниловый сайдинг

    Пара картинок с теплорасчета для потеплее и похолоднее:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Этот пирог живет уже не первый год и вроде как все прекрасно работает и всем устраивает.

    Как хочу модернезировать

    Все помещения изнутри будут зашиваться ГКЛ в два слоя, под него спрячется проводка и инженерка. Так вот возник соблазн поместить в свободное место ещё утеплителя, допустим той же минеральной ваты 50мм.

    Новый пирог
    1. ГКЛ 20мм
    2. Воздух 20-30 мм (?)
    3. Пленка-мембрана какая-то (?)
    4. Минеральная вата 50мм
    5. Стена из бруса 180мм
    6. Минеральная вата 160мм
    7. Ветро-влагозащита
    8. Вент-зазор 30-40мм
    9. Виниловый сайдинг

    Что думает о новом пироге теплорасчет (картина с изменением наружней температуры принципиально не меняется)

    Вариант с воздухом и пленкой
    [​IMG]

    Вариант без воздуха, но с пленкой
    [​IMG]

    Вариант без воздуха и без плёнки
    [​IMG]

    По результатам данных расчетов, вроде как везде всё красиво и даже пароизоляция не нужна. Т. е. я бы выбрал последний вариант.

    Вопросы

    1. Главный: Стоит ли? Можете прокомментировать?
    2. Может что-то упускаю из виду?
    3. Может есть где-то у кого-то подобный опыт и можете показать-рассказать?
    4. Есть соблазн-возможность заменить внутреннюю минеральную вату на задувку эковатой. Что-то это принципиально изменит?

    Большое спасибо заранее за конструктивное обсуждение, очень надеюсь услышать аргументированный ответ. Аргументы из серии "все так делают" или "никто так не делает" являются слабыми.
     
  2. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891
    Адрес:
    Россия, Москва
    От добра добора не ищут, не надо не чего менять, Ваша модернизация больше потходит для каркасника.
     
  3. omegas
    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.198

    omegas

    Живу здесь

    omegas

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.198
    Адрес:
    Новосибирск
    Как это не ищут? Очень даже ищут. Хочу сделать чуть теплее стену. Вроде как всё для этого есть. По существу можете указать на ошибки или проблемы?
     
  4. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891
    Адрес:
    Россия, Москва
    Зачем из брусового дома переезжать в каркасник? " Пирожок" свой посмотрите на немецком каркуляторе.
    Как бы не навредить.
     
  5. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.702
    Благодарности:
    12.889

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.702
    Благодарности:
    12.889
    Адрес:
    Коломна
    Прибавка 50 мм утеплителя большой пользы для Вашего дома, итак неплохо утепленного, не даст. Экономия на отоплении будет. Но даже не берусь судить, за сколько десятков лет отобьются вложения.
    При этом: Вы внутри устраиваете слои с отвратительной теплоустойчивостью (воздух и минвата). Тем самым можете получить проблемы с бОльшим нагревом внутри дома в летнюю жару. Проверьте этот вариант на u-wert-е.
     
  6. omegas
    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.198

    omegas

    Живу здесь

    omegas

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.198
    Адрес:
    Новосибирск
    Хорошо. Пусть будет не минеральная плита, а эковата внутри. Без всяких плёнок. Вроде как волшебный вариант, чем плох будет? Понятно, что не скоро окупится и не даст большого плюса в снижении теплопотерь.

    Но ведь не на 3 года дом строю и не на 10, почему бы не вложиться, если удастся "не навредить", может хоть детям копеечка сбережется :)

    У меня в трех перекрытиях Эковата, всем устраивает.

    P. S. Что такое u-wert-е? Гугл говорит, что это некое приложение на смартфон на немецком. Это и есть этот немецкий калькулятор, который лучше Теплорасчета?
     
  7. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891
    Адрес:
    Россия, Москва
    Эковата ещё куда не шло, но зачем Вам это надо? у Вас и так дом нормально утеплён, или покой нам только снится;)
     
  8. omegas
    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.198

    omegas

    Живу здесь

    omegas

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.198
    Адрес:
    Новосибирск
    Так, ну если верить калькулятору, то получаем профит в 0.04 Вт/м2*К Или другими словами, при том, что площадь фасада 240м2, а дельта температур 50К, то выхооооодит экономия в 480Вт теплопотерь... Пол киловатта. Вроде как не густо, но за 10 лет - уже приличная цифра...

    Немецкий калькулятор нарисовал мне ровно те же циферки и ровно такие же графики, причем прям в точности такие же, до текстур прям. Видимо немецкая теплофизика не сильно отличается от российской. Правда я с большим трудом нашел там необходимые материалы, ввиду полного незнания языка.

    Ладно, давайте вопрос экономии средств и вопрос "а нафига вам это надо" останется на моей совести.

    Перейдем в плоскость "не навреди". Все согласны, что вариант с эковатой не навредит? Или есть, кто сомневается, выскажитесь, пожалуйста?
     
  9. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.702
    Благодарности:
    12.889

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.702
    Благодарности:
    12.889
    Адрес:
    Коломна
    Если б она еще не с потолка взята была. Почему 50 градусов?
    Согласно СНИП по климатологии для Новосибирска:
    Продолжительность отопительного периода 230 суток
    Средняя температура воздуха отопительного периода -8.7 ˚С
    Вот и посчитайте экономию при таких раскладах.
    Да, еще не забудьте из площади фасада вычесть проемы.
     
  10. omegas
    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.198

    omegas

    Живу здесь

    omegas

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.198
    Адрес:
    Новосибирск
    Эхх, все светлые начинания на корню рубите... Да, вы правы, если пересчитать там жалких ватт 300 набирается. А возни по всему дому...
     
  11. Ekodomik
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    687

    Ekodomik

    Современные дома из природных материалов

    Ekodomik

    Современные дома из природных материалов

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    687
    Адрес:
    Харьков
    @omegas, извините-но утеплять брусовой дом минеральной ватой-особенно изнутри-чистое извращение. Молчу про экологию-но плесень на стенах гарантирована
    обшивка гкл изнутри-тот же результат-если по каркасу
     
  12. omegas
    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.198

    omegas

    Живу здесь

    omegas

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.198
    Адрес:
    Новосибирск
    Да ладно, проехали уже за минеральную вату, за Эковату разговор давно уже. Хотя за плесень обоснуйте расчетами. нету там плесени...
     
  13. Ekodomik
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    687

    Ekodomik

    Современные дома из природных материалов

    Ekodomik

    Современные дома из природных материалов

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    687
    Адрес:
    Харьков
    Да ну-)это в таблице ее нет-а в практике полно. все просто-наружная стена-которая не прогревается изнутри тз за гкл или утеплителя становиться холодной. достаточно холодной-чтобы на ее поверхности конденсировалась влага-которая точно будет замерзать
    два моих заказчика после приемки дома решили утеплять и ставить гкл-у обоих одинаковая проблема-плесень
     
  14. omegas
    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.198

    omegas

    Живу здесь

    omegas

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.198
    Адрес:
    Новосибирск
    @Ekodomik, не могу принять ваше "обоснование", уж извините. Не убедительны :)
     
  15. Ekodomik
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    687

    Ekodomik

    Современные дома из природных материалов

    Ekodomik

    Современные дома из природных материалов

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    687
    Адрес:
    Харьков
    Почитайте что нибудь про темперерирование стен. Есть весьма наукоемкие статьи. На досУге конечно)