1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу помощи с критикой схемы СО. Газ. котел. ПП

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vet27, 18.09.14.

  1. Vet27
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    66

    Vet27

    Участник

    Vet27

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прошу помощи с критикой схемы СО. Газ. котел. ПП
    Уважаемые специалисты! К зиме решил сделать систему отопления ПП трубами.
    Имеется уже установленный двухконтурный котел NEVA LUX 8224. (Много читал о нем, но котел уже висит. Был поставлен нашим государством по субсидии на подключение газа).
    Радиаторы-алюминий. Покритикуйте схему. Помогите рассчитать диаметры труб. Подскажите достаточно ли этого котла для задуманного. Систему планирую закрытую, двутрубную
    Имеем: дом 2 этажа + мансарда. По бюджету пока смогу потянуть только 2 этажа, в дальнейшем хотелось бы отопить и мансарду, так что буду признателен, если подскажете как заложить и третий этаж в схему, но реализовать позже. Первый этаж - пеноблок, второй - брус 150. Окна однокамерные стеклопакеты 130*120. На планах постарался отобразить все данные. Рассчитал по радиатору 8 секций под каждое окно. Достаточно ли этого? На сегодняшний день топились электричеством (электроконвекторы 2 КВт в кажд. комнате), но с очередным подорожанием электроэнергии вопрос отопления встал острее. Буду благодарен за любую информацию!
     

    Вложения:

    • IMG-20140910-WA0021.jpg
    • 20140918_013742.jpg
    • 20140918_013759.jpg
    Последнее редактирование: 18.09.14
  2. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
  3. Vet27
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    66

    Vet27

    Участник

    Vet27

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за ссылки! Я читал правила прежде чем публиковать свою тему и постарался максимально точно донести информацию, разве что высоту потолков забыл указать - 2,7 м. Так же я изучал материалы выложенные уважаемым TechnikSan, благодаря им вычислил примерные теплопотери и подобрал радиаторы. Сейчас пытаюсь вычислить объем системы, но для этого мне нужно понимать трубы какого диаметра я буду использовать. Боюсь ошибиться на начальной стадии планирования, поэтому и обратился сюда.
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Где на схеме это указано?
     
  5. Vet27
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    66

    Vet27

    Участник

    Vet27

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На схемах других участников не видел теплопотерь и я не стал указывать. Посчитал, что 8-10 секций под окно стандартного 500-го алюм. радиатора хватит с запасом.
     
  6. Vet27
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    66

    Vet27

    Участник

    Vet27

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Включил в схему теплопотери
     

    Вложения:

    • 20140918_013742.jpg
    • 20140918_013759.jpg
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Чем руководствоваться при первичном подборе диаметров труб- теплоптерями или 8-10 секциями (примерно 800 ВТ - 1000 Вт)?
     
  8. Vet27
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    66

    Vet27

    Участник

    Vet27

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Теплопотери предпочтительнее) Расчет производил из расчета +20 в помещении/ -25 на улице. Материал-толщину стен/пола/потолка заложил. Но не учитывал внешнюю и внутреннюю отделку, да и температуры зимой уже не такие низкие. Т. е. можно сказать что ТП вычислены с запасом 25%.
    Объем радиаторов получается 100 литров +-4 вроде не критично, но в тех. хар-ках котла не могу найти максимально допустимый объем системы
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Размеры в первом приближении
    2014-09-19_19-47-45.png
     
  10. Vet27
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    66

    Vet27

    Участник

    Vet27

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сергей спасибо! Только я не понял почему диаметр трубы должен уменьшаться от радиатора к радиатору? И как это реализовать - до тройника один диаметр, с обратной стороны другой? А обратка какого диаметра должна быть?
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Я уже написал, что диаметры в первом приближении, т. е. эти диаметры должны уточняться гидравлическим расчётом. Возможно диаметр таким и останется, а возможно изменится. Диаметр может измениться и при замене трубы этого производителя.
    У подачи и обрата один диаметр.
    Верно. В каталоге производителя указаны все выпускаемые размеры.
     
  12. Vet27
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    66

    Vet27

    Участник

    Vet27

    Участник

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сергей, спасибо! Еще вопрос, на третий этаж (мансарда) откуда лучше бросить ветку (и)? Имеет смысл продлить стояки 32-й трубой и на третий тоже?
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Я не знаю. Когда будет схема нужно всё пересчитывать.
     
  14. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    разговор сытого с вменяемым. вы ему вопрос про СХЕМУ, он вам А КАК НА СХЕМЕ ЗАГОГУЛИНУ ПРОВЕСТИ. ниочем переписка.
     
  15. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    это АРГУМЕНТИЩЕ. неужели потепление наступило? СНИПы про -30 говорят. врут наверное.
     
    Последнее редактирование: 22.09.14