1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вентиляция для кухни с газовой плитой

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Punksimpson, 18.09.14.

  1. Punksimpson
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Punksimpson

    Участник

    Punksimpson

    Участник

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Вентиляция для кухни с газовой плитой
    Доброго дня, подскажите пожалуйста возможна ли такая прокладка вентканалов по горизонтали до основного стояка? на плане в прихожей проходит дымоход из красного кирпича с двумя доп. вентканалами в полкирпича и кирпич, кухня 27м2 расположена напротив и по проекту нужен вентканал диаметром 200 мм, врезка воздуховодов в кирпичный канал планируется на неотапливаемом чердаке и через потолок спуск непосредственно в кухню, высота от горизонтального отвода до конька 4,5 м + 1м над коньком. будет ли работать иможно ли разместить вентиляцию в этом месте на значительном удалении от газовой плиты?
    вентканал.jpg
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Punksimpson, по возможности делайте:
    - подъем из кухни через потолок вертикально (как понимаю, - дальше чердак?), далее наклонным, без изгибов, воздуховодом, тянете до врезки в кирпичный вентканал (кстати, а кирпичный вентканал - откуда тянет воздух?)
     
  3. Punksimpson
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Punksimpson

    Участник

    Punksimpson

    Участник

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    @DiJo спасибо, Канал никак не задействован, т. е будет только из кухни тянуть. Расположение вентрешетки в углу на удалении от плиты не критично?
     
  4. Kloksir
    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    78

    Kloksir

    Живу здесь

    Kloksir

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По чердаку воздуховод утеплить. зонт над плитой будет ?
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Punksimpson, если это не "кухонная" (надплитный зонт), а "общеобменная" вытяжка - не критично. Главное, чтоб тянула воздух по максимуму из помещения, а не из близрасположенных дверей/окон.
    Если именно "кухонная", то или опускайте над плитой, или тяните воздуховод по кухне к тому месту, где опуск из потолка будет (причем, в таком случае, снимается критичность на изгибы, поскольку в "кухонные" вытяжки уже встрены вентиляторы!).
    Да! Как правильно говорит Kloksir, - на чердаке утеплить!:super:
     
  6. Punksimpson
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Punksimpson

    Участник

    Punksimpson

    Участник

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    @Kloksir, @DiJo, благодарю за советы, эта вентиляция - требование газовиков к помещению с установленной газовой плитой, насчет зонта над плитой я не переживаю, там принудительная будет. Насколько лучше поднять первый вертикальный участок и под каким углом вести наклонный?
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Чаще всего ведут или прямо под стропилами, или от пола чердака до врезки, параллельно плоскости укладки стропил.
    Идеальный воздуховод - "вертикальный". Самый плохой - "с горизонтальным участком+изгибы 90град".
     
  8. Punksimpson
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Punksimpson

    Участник

    Punksimpson

    Участник

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    @DiJo, посмотрел все на месте, к сожалению кирпичный дымоход, куда планируется врезка не совсем удачно расположен относительно стропил и планируемого входа. Насколько ухудшит ситуацию этот горизонтальный переход, может не углом а по диагонали его пустить, для уменьшения расстояния?
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    В чем проблемма?
    Сфоткайте, выложите, - потом и решим. :hello:
     
  10. Punksimpson
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Punksimpson

    Участник

    Punksimpson

    Участник

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    @DiJo,как видите есть некоторая несоосность и закрепить трубу вертикально будет проблематично IMG_20140919_154535.jpg
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Punksimpson, сразу вопрос - где 200-я труба? Я вижу только 2*100! Если Вы считаете, что их суммарное сечение равно сечению одной 200-й, то Вы ошибаетесь! Оно в 2 раза меньше! Т. о. под требование газовщиков, не проходит.
     
  12. Kloksir
    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    78

    Kloksir

    Живу здесь

    Kloksir

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Классный чердак - хоть "танцуй" :), киньте трубу по прямой с отводами под 45 градусов, крепеж - перфорированная лента+саморезами к стропилам+замотать любым утеплителем вентканал.jpg
     
  13. Punksimpson
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Punksimpson

    Участник

    Punksimpson

    Участник

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    @DiJo, обрезки труб поставил чтобы обозначить место прохода через потолок, на 200 есть оцинкованная навивная труба, мне хотелось бы избежать большого расхода трубы и лишней дыры в крыше и получить рабочую вентиляцию.
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну, и делайте "по диагонали". Трубу на чердаке выведите повыше и дальше гоните наклонно до кирпича. Вход тубы в кирпичный стояк так и выполняйте "наискосок" (без углов). "Косой" ввод потом загерметизируете. Только утеплите всю "жестянку", проходящую по чердаку!