1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ввод 3 фазы на столбе, дом - в 50 метрах. Какой кабель проводить?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Swed777, 18.09.14.

  1. Swed777
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Swed777

    Участник

    Swed777

    Участник

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Ввод 3 фазы на столбе, дом - в 50 метрах. Какой кабель проводить?
    Дорый день!
    Имеется - 3 фазы по 5 квт.
    Вводятся в щит на столбе таким образом (см.рис."Общий план на столбе") - 3 фазы проходят через 3-й автомат, потом в счетчик, и из него уже на выключатели для дальнейшей работы.
    - PEN (если я правильно понимаю, это именно он) - сразу идет в счетчик, из счетчика - на болт, который был приварен к корпусу щитка (сейчас от отвалился от ржавчины). Диаметр провода от счетчика до болта - на взгляд, не более 4-6 мм. кв.
    К этому же болту приходит провод от штыря, вбитого в землю рядом со столбом.
    - от болта отходит провод к колодке на изоляторе - "0", если я правильно понимаю.
    Длина линии от столба до строения составляет 50 метров на своей территории.

    - знакомый электрик предлагает провести линию 4 проводным (L1L2L3 PEN) кабелем (думаю, не менее 4х10,), считая, что PEN еще не разделен, и разделить его собственно у строения, закопав дополнительное заземление. В щите на столбе подсоединиться к болту на корпусе щита. В строении - сделать нормальное заземление, и с его помощью получить отдельно PE и N. (см. вариант 1). Лично меня в этом случае смущает короткий отрезок провода сечением 4-6 мм. кв. от счетчика до болта. Т. е.,получается, что хоть и на коротком расстоянии, но PEN меньше 10 квадратов.

    - еще есть мысль реализовать подключение по Варианту 2 - т. е., провести от столба кабель 5х6, считая, что PEN там как-то разделен (т.е., L1L2L3 PE N), сделать нормальное заземление у строения, соединить.

    Вариант заземления рассматриваю TN-C-S.

    ВОпросы:
    1. Какой из вариантов допустим
    2. какие минусы при каждом варианте
    3. нужно ли штырь в земле у столба соединять с заземлением у строения не только одной из жил кабеля, а еще и металлической лентой в случае Варианта2?
    4. Что делать с отвалившимся от стенки болтом в щите? Думаю, что сваркой можно сразу прожечь тоненькую стенку.

    Вариант1.JPG Вариант2.JPG Общий план на столбе.JPG
     
  2. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Самое главное - не забыть в церкви свечку "За здравие" поставить.
     
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Swed777, для начала поставьте Щит Учёта у себя на участке, а потом все остальные вопросы.
     

    Вложения:

  4. Swed777
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Swed777

    Участник

    Swed777

    Участник

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    @LZ333, Спасибо, исчерпывающий и познавательный ответ. Именно такого я и ждал. Когда в следующий раз нечего будет делать - жду еще комментариев
    @max68.2011,
    - Возможно, это не сильно бросается в глаза. Столб находится на МОЕЙ территории. На нем щит СО СЧЕТЧИКОМ (нарисовано на схеме)
     
  5. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    На ВЛ (И) PEN нет и не может быть.
     
  6. Swed777
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Swed777

    Участник

    Swed777

    Участник

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    @LZ333, Я не электрик. ПОнимаю только радиосхемы, микроконтроллеры и прочее.
    Поэтому и задаю вопросы.
    Если это не PEN, то как правильно называется четвертый провод (кроме фаз), спускающийся со столба и подключенный к 0 счетчика?
    СОбственно, вопрос даже не в собственно в названии, а в том, что с ним дальше делать - вести дальше до строения (несмотря на то, что он разрывается подключением к счетчику и болту, или считать, что с его помощью в щитке организован ноль и земля?
     
  7. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Называйте его "нулем".
    А в доме делайте ТТ.
     
  8. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Радиотехника - царская наука. :)
     
  9. Swed777
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Swed777

    Участник

    Swed777

    Участник

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Соответственно - тянуть 4х10 (или 4х6 ? - т. к. ток на фазу в 5 квт будет не больше 25А) к дому, а там - ТТ?
    Принято.
    Жду еще мнений

    Возможно) и царская. ПОзволяет делать контроллеры температуры, влажности и варки пива :)]
     
  10. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Нормативное сечение - это 10 кв. мм. меди.
    Заменяется алюминием 16 кв. мм.

    Мелкопроцессоры и электростанциями управляют, и ракетами.
    Компьютеры - оне только для визуализации :)
     
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Самое главное влажность пива! :super::victory:
     
  12. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.975
    Благодарности:
    1.267

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.975
    Благодарности:
    1.267
    Адрес:
    Россия
    Медью 50 метров вести дорого
     
  13. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Оне есть две стоимости - стоимость приобретения и стоимость владения.
    А ещё.есть такая зараза как надежность.
     
  14. Swed777
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Swed777

    Участник

    Swed777

    Участник

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    @max68.2011, :)
    Пиво без влаги - не пиво :)]:)]:)]
    На самом деле - темп. и влажность (заодно и полив) - для теплицы, для пива - только контроллер тэна и времени, а еще для загородного дома - смс сигнализация о температуре.
    Но это уже отдельные темы для разговора :)
     
  15. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.975
    Благодарности:
    1.267

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.975
    Благодарности:
    1.267
    Адрес:
    Россия
    Ага, а есть еще соотношения стоимостей