Труба из колодца бьет током

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Костян12345, 04.09.14.

  1. Костян12345
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Костян12345

    Участник

    Костян12345

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Труба из колодца бьет током
    Такая проблема: полез сегодня подключать раковину к водопровводу, схватился за обратный клапан, подключенный к гидроаккумулятору и тряхануло так, что с родными успел попрощаться! :-(Точно был пол сырой. В Ванной из электричества: водогрейка, стиралка и автоматика гидроаккумуляотра (реле давления) (все не заземлено). Сам гидроаккумулятор стоит у стены, из которой приходит ПНД труба из колодца. Вот теперь не знаю куда лезть, да и лезть страшно. Попробывал все отключить и подключить лампочку одним концом в фазу в розетке (в соседнем помещении), другим концом к этому обратному клапану. Лампочка зажглась. Прошу помощи, совета где искать утечку или хотя бы как проверить: тряханет меня током при дотрагивании или нет (рукой проверять больше не охото). Заранее спасибо.
    Пы. Сы.: Возможно ли такое, что я задел либо стиралку, либо тен, одновременно держась за трубу?
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    А чего же Вы ещё хотели?
     
  3. Костян12345
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Костян12345

    Участник

    Костян12345

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Понял, тогда вопрос, как узнать, от чего шарахает? Чтобы избежать
     
  4. PashaR
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    963
    Благодарности:
    1.015

    PashaR

    Живу здесь

    PashaR

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    963
    Благодарности:
    1.015
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Похоже, УЗО в цепи нет...
     
  5. Костян12345
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Костян12345

    Участник

    Костян12345

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Да, нет. Так бы не шарахнуло)
     
  6. Костян12345
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Костян12345

    Участник

    Костян12345

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Кстати, что касаемо УЗО, вопрос на будущее: УЗО можно поставить одно на все приборы, или же на каждый прибор отдельно?
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Одно общее, несколько групповых и на особо мокрые - отдельно, третьей ступенью. И заземление.
    Но при нынешней ситуации УЗО будет вышибать. ПРИГЛАСИТЕ ЭЛЕКТРИКА.
     
  8. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Интересный момент ... человек описал ситуацию
    и описав свои действия
    , поставил вопрос
    Из четырех "читающих" ни один не попытался дать ответ по существу.
    Костян12345 вопросы к Вам ...
    1. ...имеете и умеете ли пользоваться индикатором напряжения и тестером?
    2. ...все оборудование, перечисленное Вами, соединены между собой тоже пластиковыми трубами?
    3. ... как понять Ваши "Попробывал все отключить"(с) ... как Вы отключали? Просто выключали общий автомат или отключали непосредственно провода? Автомат однополюсной?
    Предварительно можно предположить (на основании Вашего опыта с лампочкой) ... корпус клапана связан с "нулем" или имеет какую то связь с "землей".
     
  9. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Просьба к ТС не обижаться за столь вольное с моей стороны издевательство над исходным текстом. Красным дополнил недостающие на мой взгляд моменты.
    К сожалению ТС не сообщил с помощью какого девайса в доме как по волшебству из трубы льется водичка:
    • погружной насос в колодце;
    • насосная станция в помещении;
    • некий иной девайс, пока нам не ведомый.
    И лично мое мнение об причине превращения обычного сантехизделия, латунного обратного клапана, в электрический тряхатель.
    Один, или несколько, из перечисленных ТС электроприборов в ванной комнате - "поганка" (имеет утечку электротока на корпус). Кстати о птичках. Ведь кроме перечисленных приборов, на трубе с водой, являющейся неким аналогом электропровода, вполне могут "расти" и другие (не перечисленные ТС) "поганки". Ну например некий проточник на кухонной мойке...
    Идем дальше.
    "Поганки", имеющие утечку тока на корпус, создают в трубе некий электроток, стекающий по столбу воды с "поганки" на матушку-Землю в колодце. И все бы ничего, водичка ведь течет внутри пластиковой трубы (изолятор), прямого контакта с электрожидкостью как бы нет. Но латунный ОК (обратный клапан) портит всю идиллию. Тронул его ТС "голой" рукой, стоя на влажном полу наверняка без диэлектрических бот, ... и на тебе часть тока ответвлилась из трубы и потекла по цепи правая рука ТС (если он правша) -> любимое тело -> ноги -> сырой пол -> матушка-Земелька.
    Вот такой вижу картину неожиданного тряха от ОК.

    Хотя может быть трях произошел немножко по другому. ТС одновременно имел контакт с корпусом "поганки" произростающей в ванной ... и "заземленным" через столб воды ОК (обратный клапан).
    Как найти "поганку"?
    Я бы, соблюдая все меры электробезопасности, убедился при помощи вольтметра в наличии напряжение между ОК и нейтральным проводом. По очереди выключая с розетки электроприборы, имеющие контакт с водяной трубой, зафиксировал момент пропажи напружки на ОК. И прибор/приборы после выключения которого это произошло и есть "поганка".
    Вариант №2.
    Измерить напружку между корпусами приборов и ОК. "Поганка" выдаст себя отклонением стрелки на вольтметре.

    Примечание.
    Та же водогрейка имеет свойство быть:
    • то "поганкой";
    • то благородным (не бющийся током) грибом.
    Типа водичка в бойлере нагрелась, термореле отключило тены от напружки, поганка превратилась в благородный боровик. Не забудьте учесть этот момент.
     
    Последнее редактирование: 17.09.14
  10. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Если допустить, что к металлическому корпусу ОК с двух сторон подходят пластиковые трубопроводы, то столб воды очень даже "при чем". К сожалению исходная инфа от ТС, не дает возможностии подтвердить или опровергнуть сей факт (два изолятора с двух сторон ОК). Это раз.
    Второе "горящая:)" лампочка.
    И опять из информации предоставленной ТС мы не располагаем никакими данными об неком загадочном устройстве-контрольке типа "лампочка". По простоте душевной, услышав слово лампочка, дорисовываем своим воображением ... лампу накаливания. Но лампочки ведь бывают разные, например неонка...
    Но даже если ТС использовал лампу накаливания, то о ее мощности он скромно умолчал. А лампа накаливания мощностью 6 ватт, например подсветка в холодильнике, и 100 ваттная запрещенка завалявшаяся в загашнике, в качестве контрольки ТС абсолютно разные вещи.

    И давайте поговорим о загадочном токе утечки.

    Рискну предположить, что неким током утечки Вы именуете ток текущий от некого линейного проводника (фаза), имеющего потенциал относительно другого проводника, например нейтраль (ноль), или "земляного" (колодец с водой). ТС ведь один проводок от лампочки подключил к фазе, а вторым коснулся металла ОК. И если допустить, что на ОК "сидела" та же фаза, то лампа накаливания как бы не должна светится. Правда и здесь есть исключение. Например на лампочку ТС подал L1 (фаза А), а на ОК "подсела" L2 (фаза Б).
    Но опять приходится констатировать факт, исходная инфа от ТС пригодна для гадания на кофейной гуще. :(

    И о водяных килоомах.
    Колодец загадочное существо. Иногда в нем обитает субстанция (водичка) со значительным одержанием растворенных солей. А соли имеют свойство значительно снижать "килоомный" индекс.

    И по поводу
    Обычно вопросы в этой ветке форума задают люди далекие от электричества. Вот я и стараюсь "лить воду", ... иногда даже спасибо говорят.
     
    Последнее редактирование: 17.09.14