Добрый день уважаемые коллеги. Есть вопрос научного характера В данный момент, у меня ввод электрики в дом осуществляется по ВВГ НГ 4*6, в ПНД трубе 32 под землей на глубине 2 метра. Появилась идея, на столб откуда идет питание - поставить видео камеру. Надо тащить кабель в дом. Ковырять землю - нехочется. Как думаете, если я вытяну старый кабель из трубы, а новый вместе с камерой всуну в трубу не тот же, потому что он уже не полезет вместе с кабелем от камеры, а по отдельности пропихнуть 4 отдельных одножильных в одной изоляции шестерки и камеру. На сколько это безопасно?
Помехи могут быть от силовых проводов на провода камеры. Слаботочные цепи рекомендуется проводить отдельно от силовых.
Насчет помех я не парюсь. Много раз так делал когда возможности мало. Меня интересует электробезопасность - 4 отдельные жилы каждая в одной изоляции. 3 фазы, длина трассы 40 метров
По нормам нельзя. Но если очень хочется - то кто ж вам запретит то? Не проще ли вашу витую пару закопать на штык лопаты?
Как раз про нормы и вопрос - я ж сказал - научный у меня вопрос Я нехочу делать "если хочется" Понятно что не запретит ни кто. Хочется сделать максимально безопасно. на штык тоже не хочу ибо газон и в конце пути к столбу кабель ждет преграда - ввиде бетонной ленты от забора... А если 4 штуки одножильных шестерки Ввг нг, немного потолще будет, но думаю все равно пролезет. 4*6. ввг нг - пролез со свистом. Вместе с комби RG59 не лезет. Еще вместе с этими кабелями думаю для управления чем либо сунуть витую пару для слаботочки на будущее - ибо мыслей всегда приходит очень много, но апосля...