1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Обратная тяга в вытяжке

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем NIIIKita, 16.09.14.

  1. NIIIKita
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    513

    NIIIKita

    Живу здесь

    NIIIKita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Таганрог
    Обратная тяга в вытяжке
    Всем доброе время суток.
    Изначально была сделана вытяжка в котельной для сдачи газа (были ещё две подобные в большом помещении кухня-зал из-за газовой плиты, но одна демонтирована, а другая заткнута).
    И были сделаны как залепа что бы "сдать газ". Проекта дома не было.
    Помещение котельной небольшое, порядка 8-9 квадратов. Дверь не закрывается (надо подрезать снизу, но с усилием можно закрыть), но зазор всё равно в такой двери нужен.
    Сама вытяжка сделана из канализационной (оранжевой) трубы для наружки диаметром 150мм. В целом то сделана "не плохо" и "не на соплях", просто неэстетично. Поднята на высотук 1м от кровли со стороны ската крыши. Но не выше конька (до него ещё 3 метра). Но сам холодный чердак сейчас перекрыт (наглухо, но утеплитель - миниральная вата, но пароизоляция подложена, но потолков нет.
    Сама труба никак не утеплена идёт сначала горозонтальный участок, потом под прямым углов вверх снаружи (но газовики сказали так сделать).

    В целом повесил над отверстием вытяжки нитку. Бывает воздух и высасывает и всасывает. Зависит непонятно от чего, но в основном от открытия окон, но очень кажется что и от времеи суток и от погоды. Вот сейчас стоял и смотрел как нитку то втягивало то обратно выкидывало.
    Откуда приток берётся при закрытых окнах я так и не понял (дырявая временная входная дверь, пропускает через утеплитель кровли, такие "хорошие" окна).

    1) хотелось что бы вытяжка в котелоной выполняла свою функцию
    2) хотелось бы бюджетное решение

    Какой наиболее оптимальный вариант?


    Не столько бы переживал если бы в котельной не стоял кошачий туалет да и между котельной и жилой комнатой - обычный туалет :) В самом туалете только окно и вентилятор с обратным клапаном.

    Заранее спасибо!
     
  2. NIIIKita
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    513

    NIIIKita

    Живу здесь

    NIIIKita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Таганрог
    Может у кого есть ссылка "как правильно сделать вытяжку из канализационной трубы" :) ?
     
  3. bav11
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.517
    Благодарности:
    4.268

    bav11

    Живу здесь

    bav11

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.517
    Благодарности:
    4.268
    Адрес:
    Москва
    Сделать приток воздуха отдельной трубой. Проверить расположение вытяжной трубы по схеме
    [​IMG]
     
  4. NIIIKita
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    513

    NIIIKita

    Живу здесь

    NIIIKita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Таганрог
    @bav11,
    Спасибо.
    Вы имеете в виду сделать с другой стороны трубу "ниже" ?!
    А как сделать приток если я пытаюсь тупо окно открыть и всё равно "вдувает"?

    Схеме не соответствует, но, как я думал, если чердак на глухо забит и труба уверенно выше "плоской кровли чердака", то высота трубы "с запасом?

    Есть какие-нибудь временные решения? Вентилятор в трубу (хотя я понимаю что он постоянно будет электричество кушать и т. п.) а то добраться сейчас до этой трубы не так легко на большой высоте.
     
  5. bav11
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.517
    Благодарности:
    4.268

    bav11

    Живу здесь

    bav11

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.517
    Благодарности:
    4.268
    Адрес:
    Москва
    поэтому
    Лучше трубу нарастить.
    Приток организовать проще в стене
    [​IMG]
     
  6. NIIIKita
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    513

    NIIIKita

    Живу здесь

    NIIIKita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Таганрог
    @bav11,
    Нарастить трубу будет достаточно с учётом того что нет первого вертикального участка, труба идёт снаружи и утеплить сейчас тоже проблематично?
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @NIIIKita,
    - какой высоты труба?
    - труба с "солнечной" стороны дома?
    - при той Тул, что в Таганроге сейчас, у Вас тяги практически и не будет!
     
  8. NIIIKita
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    513

    NIIIKita

    Живу здесь

    NIIIKita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Таганрог
    @DiJo,

    Высоты порядка 5 метров (её высота) сама на высоте где-то 8ми метров от земли. Возле дома буду - могу точнее сказать.

    Солнце в на той стороне мало, но она "северо-восточная", от сезона будет зависить.

    Что такое Тул? Температура улицы? Да, у на плюс сейчас. (ну и тяга обратная и ощутимая). Но в моменты "вытягивания" надо сказать что нитка почти параллельна трубе (но то предсказуемо, когда выдувается - выдувается в помещение, а так в узкую трубу).

    А зимой как тяга будет? Просто пока деньги и руки дойдут фасад дома делать и т. п. моменты что бы лазить и переделывать эту вытяжку по уму хочется пожить просто с работающей (хоть и не эстетичной) вытяжкой, тем более на той стороне дома мне всё равно как она смотрится в принципе).
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @NIIIKita, была-бы солнечная сторона, - можно было-бы трубу в черный цвет покрасить. От нагрева ее солнцем, тяга-бы улучшилась.
    Зимой тяга будет. Но трубу надо утеплить!
    Сколько будет вытягивать - завтра скажу.
    Горизонтальный участок - длинный?
     
  10. NIIIKita
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    513

    NIIIKita

    Живу здесь

    NIIIKita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Таганрог
    @DiJo,
    А если без утепления?
    Там дырочка снизу есть для слива конденсата.
    И я вспоминаю что той зимой, (топить начали в 2014 и штукатурка делалась) кондесат там был - значит воздух шёл туда.
    Сейчас это "временная залепа". Её имеет смысл утеплять или просто когда уже после фасадных работ будет что-то конечное стоять и постоянное и новое?

    Длина порядка 50-60см. 30см стена и ещё снаружи.
     
  11. NIIIKita
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    513

    NIIIKita

    Живу здесь

    NIIIKita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Таганрог
    Визуально это выглядит как-то так.

    Сорри за перевёрнутые фотки, на компе нормально вроде отображались. Да и фоткал на телефон вертикально.
     

    Вложения:

    • 2014-09-17 18.41.06.jpg
    • 2014-09-17 18.41.43.jpg
    • 2014-09-17 18.42.06.jpg
  12. Afava
    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    793

    Afava

    Живу здесь

    Afava

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    793
    Адрес:
    Тверь
    И кто Вам такое насоветовал?
     
  13. NIIIKita
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    513

    NIIIKita

    Живу здесь

    NIIIKita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Таганрог
    @Afava, вроде я не говорил что мне то рекомендовали как классное решение.
    Изначально это было сделано для сдачи газа и это будет переделываться, по крайней мере надеюсь. Хотя у многих в городе такое стоит как постоянное решение, даже в цвет кирпичной облицовки подходит :)
    А у вас какой совет на бюджетное решение "лиш бы газ подключить" или просто "что бы работало" если уж строился без вентканалов и трубы/дырки в кровле?

    Потом то у меня задумывалось "рекуператор поставить" и даже места в голове есть, но уже отошёл или отодвинул эту идею на второй план, т. к. дом каменный и иннерционный.

    Освной вопрос сейчас "как сделать так что бы ездило вытягивало и по проще без запросов на эстетику". В целом я и так переживу эту зиму, можно кошачий туалет убрать в с/у. Я то и ставил его в котельную что бы лишний раз не нюхать, не видеть и потому что там вытяжка, которая на самом деле "втяжка".

    Чуда я от этой трубы не ждал, но надеялся что будет работать. Особенно потому что чердак холодный, до мансарды в нём далеко и считал что реально крыша начинается с потолка второго этажа. Вот почему это "не работает" вопрос.
    Может быть мне довести дверь до ума (подпилить снизу что бы закрывалась, а не прикывалась и был 2см зазор), потом либо заклеить какой-нить плёнкой снизу перекрытия второго этажа или вообще пока закрыть второй этаж (но лестничный проём большой). Я не думаю что до вопросов фасада и вытяжек (которые я могу попортить) доберусь раньше чем косметику на первом этаже и основное на втором сделаю.
     
  14. Afava
    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    793

    Afava

    Живу здесь

    Afava

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    793
    Адрес:
    Тверь
    Я полностью согласен с bav11
    просто увидел фото, сорвалось, извиняюсь. :hndshk:
     
  15. NIIIKita
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    513

    NIIIKita

    Живу здесь

    NIIIKita

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    1.303
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Таганрог
    @Afava,

    Так наиоптимальный план действий в поставленной задаче "что бы вытягивало" какой из?

    Что посоветуете из решений потом? Когда это пойдёт на выброс (или может действительно утеплить и удленить) ?