1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужны комментарии

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем ТКВ, 04.09.14.

  1. ТКВ
    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    ТКВ

    Участник

    ТКВ

    Участник

    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Нужны комментарии
    Скважина 39 метров, статический уровень 21м, динамический 22м, производительность 3 м3/ ч., насос установлен на 32 метра грюнфос с автоматикой. В анализе Железо 1,2 мл/л, Жесткость 4,0 ммоль/л., все остальные показатели в норме, запаха нет, Ph 6,3. При кипечении желтеет и выпадает осадок. Предложили следующую установку https://www.nst.su/sistemy-vodopodgotovki/filtry/umyagchiteli/atoll-ecoline-r-24/ с коментариями что то в ней "перезаправят" и по цене 36000 р. она решит все проблемы. Одновременно больше двух точек разбора воды не будет.
    Интересны ваши мнения и предложения.
     
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Банальный кабинетный умягчитель. На рынке таких куча. Железо должен убрать, но и жёсткость уберёт до 0,2 вода будет очень мягкой. Жёсткость отрегулировать не удасться.
     
  3. ТКВ
    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    ТКВ

    Участник

    ТКВ

    Участник

    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Что порекомендуете? Заранее благодарен!
     
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если проектировать систему "как положено", т. е. раздельное удаление железа и жёсткости (не уверен, что её вообще нужно удалять) - Это дозирование окислителя - обезжелезиватель - угольный фильтр ..
    И бюджет уже поднимается под 100 т. р Если готовы - распишу подробнее.
     
  5. ArsReem
    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    295

    ArsReem

    Clean. Pure. Extra dry.

    ArsReem

    Clean. Pure. Extra dry.

    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    295
    Адрес:
    Казань
    А окисляемость пермаганатная у вас какая?
     
  6. Shebeda
    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    104

    Shebeda

    Живу здесь

    Shebeda

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Химки
    Наверно уже спрашивали, но
    Во многих обзорах фильтров в интернетах говорят, что "Фильтр со временем загрязняется и начинает отдавать поглощённую грязь обратно"
    Вот есть вопросы:
    1. Насколько мне известно, любые фильтры не пропускают грязь в принципе, а при чрезмерном загрязнении тупо не пропускают и воду. Есть ли фильтры которые действуют иначе?
    2. Что пропускает мембрана осмоса?
     
  7. ArsReem
    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    295

    ArsReem

    Clean. Pure. Extra dry.

    ArsReem

    Clean. Pure. Extra dry.

    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    295
    Адрес:
    Казань
    @Shebeda,
    1. Фильтры бывают разные: с открытой сорбционной поверхностью и закрытой. Вот последние со временем перестают задерживать "грязь" и "отдают" накопленную "грязь". Более того, и у закрытых есть ресурс. Например, угольники имеют ресурс сорбции, после того как они накопили, допустим, хлор, воду они уже не фильтруют: их "поры" полностью забиты. Полипропиленовые картриджи иногда под давлением расслаиваются и вода со взвесью проходит через них. В общем, факторов много и картриджи перестают выполнять свою функцию. Но чаще всего, что вы и отметили, они забиваются и вода перестает течь.
    2. Мембрана осмоса расслаиваивается и тонкость ее фильтрации снижается: то есть то, что должно было уйти в дренаж, попадает в пермеат (отфильтрованную воду). И больше всего мембрана "боится" хлорной воды. Этот растворенный газ разрушает ее.
     
  8. ТКВ
    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    ТКВ

    Участник

    ТКВ

    Участник

    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Да интерес есть.
    Прикладываю полный анализ сделанный в марте, там все ОК. Но тогда воду в бытовых целях не использовали. А сейчас попробовали и результат в начале темы, как и результат экспресс анализа по трем показателям.
    Скважина не простаивала все лето траву поливали и стройка шла.
     

    Вложения:

  9. ArsReem
    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    295

    ArsReem

    Clean. Pure. Extra dry.

    ArsReem

    Clean. Pure. Extra dry.

    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    295
    Адрес:
    Казань
    Как вариант: Аэрационная колонна 1252 + Колонна с сорбентом 1252 + Умягчитель 0844.
    Цена: ~80,000.
     
  10. ТКВ
    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    ТКВ

    Участник

    ТКВ

    Участник

    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Колонна с сорбентом, как я понимаю аэрационная с компрессором.
     
  11. ТКВ
    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    ТКВ

    Участник

    ТКВ

    Участник

    Регистрация:
    15.10.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Какой порекомендуете сорбент?