    ВРУ 15 кВт собрано и принято https://www.forumhouse.ru/threads/247622/page-4#post-10579289
    Накидал схемку, 3ф 15 кВт, ТТ
    Посмотрите, покритикуйте, пожалуйста.
     

    Вложения:

    • 1.JPG
    • 2.JPG
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Зачем там эта медная шина если система ТТ?
     
  3. Vurli
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    169

    Vurli

    Живу здесь

    Vurli

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Москва
    Это остатки от первоначальной схемы. При сетевиках перекрутил, иначе не хотели подключать.
    Ноль и земля приходили на шину, был боксик под пломбу
     
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Так выкиньте её нафиг:) если уж решили ТТ оставить, ноль из счётчика сразу в УЗО, этим Вы уберёте лишнее соединение.
     
  5. Vurli
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    169

    Vurli

    Живу здесь

    Vurli

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Москва
    Было 5 мин на переделку. Викину:hndshk:
    А по текущему вопросу что скажите?
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    УЗО можно поставить и на меньший ток, на 32А достаточно при вводном АВ 25А. Узо с током утечки 10мА замучают вас своими ложными срабатываниями.
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    olegaa2
    Вы там видно схему вниз не докрутили :)
    Там хорошо будет 63А 300мА S в щитке счетчика и по 100мА S на каждую фазу.
    32А УЗО при С25А не пойдет.
    40А минимум.
     
  8. Vurli
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    169

    Vurli

    Живу здесь

    Vurli

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Москва

    Вложения:

  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    С такими расстояниями вам придется кидать 5*16мм.кв. где-то)
    Уж 5*10 минимум
     
  10. Vurli
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    169

    Vurli

    Живу здесь

    Vurli

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Москва
    Какой процент потерь можно считать допустимым?
    Мне же не 15 кВт доносить до дальней точки не надо)
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Вот
    А если заземлитель у вас будет один - 10мм.кв. минимум без вариантов.
     
  12. Vurli
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    169

    Vurli

    Живу здесь

    Vurli

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Москва
    Земля возле каждого строения своя. Все заземления думал соединить.
    Расстояния сильно завышены (на 1/3 где-то)
    Калькулятор:
    L = 50 [м]
    P= 15000 [Вт]
    V% = 2.49% [В]
    V = 9.462 [В]
    Дошло: 370.538 [В]
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    А ток в 40А у вас красным не "загорелся"?)
     
  14. Vurli
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    169

    Vurli

    Живу здесь

    Vurli

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Москва
    Еще как загорелся:|:
    Значит можно грузить на 11,5кВт и тогда зелёненьким горит:aga:
    Для этих строений более чем достаточно :)]
    А что с УЗО 10 мА?
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Ещё раз повторяю, если заземлитель будет один, то кабель Х*10мм.кв. Да и в любом случае таким будет.