    Добрый.

    Закончил монтировать дренаж вокруг дома:
    - 50 см. от плиты фундамента вниз, метр отступа от цоколя
    - уклон 1-2 см. на метр
    - четыре поворотных колодца d300, труба d160 с перфорацией и геотканью вокруг щебенки
    - геоткань - обычный наноизол130.

    Заметил две странности:
    - после дождя на поверхности засыпанного землей дренажа - лужи. проверил (приподнял геоткань - она изнутри сухая, т. е. тупо не пропустила через себя воду.
    - влил в один из повоторных колодцев литров 200 воды - с другой стороны по уклону - вода не появилась.

    Правильно ли я понимаю, что:
    - геоткань - в топку. пока не засыпал обраткой канаву - откинуть с щебня ?
    - дренаж, скорее всего, поставил зря - вода и так уходит в грунт отлично, не скапливаясь ?
     
  2. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Не понимая, что за вода и откуда берётся делать дренаж не стоит. Это я про геологию, УГВ ...
    ГТ бывает и для армирования и для сепарации - надо ориентироваться только на гидравлические показатели Кф более 300 м/сут, Пэ90% более 150 мкр. Если при проливке вода не идет: или большая зона аэрация в лёгких грунтах (идёт инфильтрация из трубы) или сделали с противоуклонкой.
     
  3. Mmukin
    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    11

    Mmukin

    Участник

    Mmukin

    Участник

    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Тверь.
    Весной, когда проектировал дренаж, перерыл весь раздел по дреннажу. Увидел только одну марку геотекстиля, который отвечал данным параметрам. К сожалению, в округе 100 км. не нашел эту марку, поэтому взял то, где производителем написано "рекомендовано для дренажа".
    Сейчас что можно сделать, с учетом, что сама труба с Taypar-SF40 ? Варианта вижу два:
    1) Захлестнуть заложенную геоткань, в конце-концов начнет пропускать воду и фильтровать песок, не допуская заиливания трубы.
    2) Раскинуть ткань, добавить щебня 20-30 см. сверху трубы, не париться по поводу заиливания трубы.

    Воду заливал в смотровой колодец с двумя входами (от каждой ветки). Ни на одной ветке на противоположном конце воды не появилось. Уклон делал 1.5-2 см. на метр. Склоняюсь к инфильтрации. Грунт - песчаный с гравием. На уровне 2-2.5 м. начинается глина. УГВ (по колодцу) весной на уровне 1-1.5 метра. Вопрос - дренаж надо было закладывать по уровню глины (но тогда не понятно, как отводить от него воду в колодец для дренажки) или дренаж начнет работать при высоком УГВ ?
     
  4. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Если слой гравелистого сухого песка 2-2.5 м то необходимость в дренаже сомнительна. Если только Вы
    не в конце длинного склона и собираете инфильтрацию со всего водосбора по весне. Но это надо утвердить геодезией да и геологией. ГТ - Тайпар до 40 и Террам до 900.
     
  5. Mmukin
    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    11

    Mmukin

    Участник

    Mmukin

    Участник

    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Тверь.
    С уложенным что посоветуете ? распахнуть или закрыть ?
     
  6. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Ну это я уже рискую (не зная размер фракций) - распахнуть. Но сверху снять поверхн. сток ливнёвкой.
    Что бы не загружать дренаж.
     
  7. Alexeyey
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5

    Alexeyey

    Участник

    Alexeyey

    Участник

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    @Mmukin, У Вас случайно ГТ был не чёрного цвета иглопробивной производства г. Подольск. а то я такой же взял
     

    Вложения: