Новый дом - новые проблемы... Задача: Имеем студию 60кв.м. с почти готовым для заливки ВТП, 16 труба, 8 петель, всё как положено, классический пирог над теплым цоколем. На следующий год планирую пристройку с котельной и пеллетным котлом, эту зиму решил перезимовать с электрокотлом (12 кв), который впоследствии станет резервным. Имеется в наличии смесительный модуль Watts ISOTHERM (со встроенным насосом) и коллекторный узел Gicomini. В принципе, можно не заморачиваться и напрямую (поставив насос к котлу) БЕЗ смесительного узла пустить из котла теплоноситель сразу в коллектор. Получится эконом вариант с регулировкой t котлом. Впоследствии поставить смесительный узел (планы расширения и установки радиаторов). Но хочется всё-же сразу поставить смесительный узел для более гибкой настройки t петель. Вот так например Вопрос: 1. Нужен-ли доп. насос для котла или хватит того, что стоит в смесительном узле? Расстояние от котла (в цоколе), до коллектора (первый этаж) 1,5-2 м (по вертикали).
@KY3HETC, Был опыт с Изотермом. Удаленность от котельной гребенки примерно метров 15. при чем на одной ветке сидело 2 изотерма, один прям в котельной, второй на 15 метровом трубопроводе. Оба работают без доп насосов. На котельной гребенке есть гидрострелка, так что поддавливания искусственного нет. Объекту 5 лет Но так как у Вас один потребитель, я бы опасался... Что в момент когда смеситель перекроет подачу жидкости, котел может пойти на перегрев, не успев отключиться. Хотя это просто додумки
Ну тогда буду ставить второй насос (на обратку котла), и мастырить байпас прямо перед смесительным узлом, для того, чтоб циркуляция теплоносителя в котле была закальцована постоянно и не передавливало насос в изотерме, который в свою очередь будет подсасывать горячей воды в ВТП из этого кольца сколько надо и сбрасывать в него обратку из ВТП. Или гидрострелку вместо байпаса может лучше поставить?
Как смесительный узел поможет вам гибче настраивать температуру? Все гидравлические регулировки на коллекторе, уставки температуры на котле... Яп сделал напрямую.
@KY3HETC, Если у Вас в будующем еще один котел, то поставить гидрострелку сам бог велел. Завязываете 2 теплогенератора в параллель с своими насосами в первичных контур, а все потребители в параллель во вторичный. И никто никогда не перегреется, и не будет ничего перетягивать, в любом режиме, в основном и в резервном!
Хм, смесительный узел будет держать ту температуру, которую я выставлю, котел будет выдавать t с дельтой градусов 5, или я не прав?
только тепловая инерция ВТП полностью нивелирует колебания температуры подачи, температура поверхности пола будет стабильной на уровне погрешности измерений.
Пока принял решение (с байпасом) такое: В случае ненадобности просто перекрывается. Этакая эрзац гидрострелка
Согласен тут с Вами полностью, но ориентируюсь на будущее и поэтому задействую смесительный узел сразу, дабы избежать в будущем переделок связанных с его монтажом.
Конечно! Впоследствии справа будет располагаться коллектор. Фото позже по мере монтажа... Пока так Было так