1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Хочу заменить систему...

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Korn79, 11.09.14.

  1. Korn79
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    Korn79

    Живу здесь

    Korn79

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Смоленск
    Хочу заменить систему...
    Друзья, помогите пожалуйста разобраться с отоплением. В настоящее время система выглядит так:
    [​IMG]
    все это пытается тянуть котел АОГВ 23,2-3 http://www.gaskotel.ru/products/warm/a23
    все это на 32 трубе и чугунный радиаторах. Сам дом - сруб обложенный кирпичем, окна ПВХ.
    Проблема в том, что при избыточной мощности котла в доме зимой не так уж и жарко, а газа уходит очень много. К примеру, в этом месяце погода несколько испортилась и приходилось слегка подтапливать дом. При этом за месяц газа ушло около 200 кубов. и это при плюсовой температуре за бортом, что будет зимой даже думать боюсь.
    Батареи вроде не холодные, но такое чувство, что тепло не отдают.
    Системе отопления уже порядка 30 лет, котел этот ставили лет 6-7 назад.
    В общем решил заменить всё и собрать на евро-радиаторах и полиэтилене.
    В связи с вышеизложенным подскажите, может быть что-то стоит поменять в разводке? Тут получается аж 3 контура. может как-то по другому стоит развести?
     
    Последнее редактирование: 11.09.14
  2. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876
    Адрес:
    М.О.
    @Korn79,
    Непонятно, однотрубка или двухтрубка, сколько секций радиаторы и когда в последний раз обслуживался котел? Какой расход газа был раньше, если в этом году он Вас удивил и напугал?
     
  3. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уйдет 500 кубов, может чуть больше. @Korn79, Котел менять будете?
     
  4. Korn79
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    Korn79

    Живу здесь

    Korn79

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Смоленск
    так... по пунктам... я в терминах не силен, но предположу.

    система по самому длинному контуру - двухтрубная (в радиатор входит 2 трубы, сверху/снизу и выходит тоже 2). В последнем радиаторе выход только снизу в обратку.
    разводка в кладовку и с/узел однотрубная. Но там вместо радиаторов стоят 2 трубы диаметром примерно 150 мм. в ход в них сверху, выход снизу в обратку. та же ситуация прихожей.

    обслуживался - это как? несколько лет назад сливал полностью систему и промывал. заполнял дождевой водой.

    Расход не столько напугал, сколько очень удивил) Дело в том, что в доме родители живут и счета обычно сами оплачивают, а в этом месяце мена попросили, вот я и удивился, куда это 200 кубов в летний месяц утекло. Ну а по поводу раньше, то про то что прохладно в доме знал, но предки мои особой любви к жаре не питают, поэтому когда сам появлялся воспринимал ситуацию, как просто выключенный котел (обычно оно так и было). Когда постоянно не живешь трудно оценить ситуацию объективно.
     
  5. Korn79
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    Korn79

    Живу здесь

    Korn79

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Смоленск
    если проблема в том что он стал слишком прожерливым, то конечно да. Но как это можно проверить?
     
  6. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Korn79, Дело в том, что этот Жуковский газовый котел экономичностью не отличается. Теплообменник очень примитивный. В металлическую бочку вварены трубки, а внутрь трубок вставлены турбуляторы, через которые идет горячий воздух. Но все равно нужно знать ваш старый расход и изменился ли он.
     
  7. Korn79
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    Korn79

    Живу здесь

    Korn79

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Смоленск
    Особенно меня удивило, еще при установке, отсутствие возможности регулировки газа на основную горелку. Всегда "на всю катушку" валит. У меня даже сложилось впечатление, что там вода над самой горелкой кипеть начинает. Потому как в расширителе булькало постоянно и часто подливать приходилось. Поэтому насос и поставил, думал завоздушивает. Расширитель там стоит не по людски. т. е. не над стояком, а в другой комнате и до него 2 прямолинейных участка трубы. особенности местной архитектуры) Остался с той поры, когда еще печкой топили дом. Избитая фраза до этого все норм было принимается?
    Попробую квитанции поднять за прошлое лето, зиму (если сохранились) и сравнить с нынешним летом. Так трудно сказать. В счетчике может быть проблема? Ему поверка до 2016
     
    Последнее редактирование: 11.09.14
  8. Bit32
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    Bit32

    Участник

    Bit32

    Участник

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Псков
    Ну, например, заглянуть в счета и потребление за прошлые годы...
    -
    В целом, ситуация "в доме зимой не так уж и жарко" и "в этом месяце погода несколько испортилась и приходилось слегка подтапливать дом. При этом за месяц газа ушло около 200 кубов", наводит на мысли, что скорее, нужно что-то делать с самим домом...
     
  9. Korn79
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    Korn79

    Живу здесь

    Korn79

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Смоленск
    ну если только новый строить) сквозняков по дому нет, окна нормальные стоят, их меняли, как раз, когда котел новый ставили. Кстати тогда заметно теплее стало. из-под пола тоже не сквозит. чего еще с ним сделать можно?
     
  10. Bit32
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    Bit32

    Участник

    Bit32

    Участник

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Псков
    Ответы на такие вопросы, можно получить, разве что при осмотре, на месте. На крайняк, "лечение по фотографии". А чисто "экстрасенсорно", вряд ли кто что дельное подскажет...
    Но, как говорится, информация для размышления:
    Пск. обл., не так уж далеко от Смоленской. Можно сказать - примерно одинаковая погода. Так вот, пока что, ни топить, ни подтапливать не возникало надобности. Из отопления, тока электроприборы (компьютеры, бойлеры, холодильник, ТВ, приготовление пищи) среднемесячный расход 450кВт*ч. В пересчете на газ ~45м3. Отапливаемая площадь ~200м2
     
  11. Korn79
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    Korn79

    Живу здесь

    Korn79

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Смоленск
    да я на экстрасенсов и не надеюсь) по поводу "подтапливать", так я не 1 такой уникальный. многие у нас котлы по врубали в конце августа - начале сентября. ночями до +6 опускалась температура, днем 12-14.

    Ну а если абстрагироваться от постройки, какие предложения по отоплению будут?
     
    Последнее редактирование: 12.09.14
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Ув.,@Korn79,
    будет ошибкой, которую Вы уже начали ощущать. Система, судя по посту #4, для Вашего дома не подходящая, наверное делали как проще, а не как нужно. Если соединить всё это в одно целое, как и должно быть, получается, судя по посту #11, накопление влаги в толще ограждения. Такая конструкция дома не должна реагировать на такой перепад температур с такой скоростью. Имхо, СО заменить., изготовить двухтрубную ЕЦ или закрытую СО, по "вкусу". Имхо, регистры заменить на радиаторы. Обеспечить необходимую вентиляцию в доме.
     
  13. Bit32
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    Bit32

    Участник

    Bit32

    Участник

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Псков
    Если система эксплуатировалась в нормальном режиме (не доливался регулярно ТН...), если насос имеется, на коротких ветках стоят бал. краны, к СО не должно быть никаких претензий. Замена вряд ли принесет ожидаемые результаты. Скорее, увеличение снимаемой мощности, "порадует" дополнительным увеличением расхода топлива...
    На счет котелка не знаю, газ видел только на картинках... (нашу долю, видать укропам продали! :()
    -
    Пора переходить к стадии "лечение по фотографии"... Аффтар, где слайды? :) У вас стоят краны и насос?
     
  14. Korn79
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    Korn79

    Живу здесь

    Korn79

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Смоленск
    Ну чтож... уже ближе к делу) Отвечу обстоятельно и по пунктам.
    Систему действительно делали как проще. Дом довольно старый и первоначально было печное отопление, которое потом модернизировали до водяного. В качестве источника тепла служила именно печь. Отапливала она комнаты № 6, 7, 8, 9. именно это и есть сруб, обложенный кирпичем. Позже появились прихожая и кухня, которые первоначально не отапливались. Конструкция сей пристройки - каркас с засыпными стенами. Затем появилась кирпичная пристройка в виде комнат 10 и 11. После чего в кухне появился отопительный котел, печь была разобрана и система отопления приняла вид, который означен на схеме. Последними появились с/узел и кладовка (шлакоблок облицованный кирпичом), в результате чего появилась еще одна ветка отопления.

    Далее... накопление влаги в толще ограждения. Это что или как? Двухтрубная ЕЦ и закрытая СО мне тоже мало о чем говорят. ну разве что СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ) Уж простите безграмотность мою, но в деле строительства, а тем более теплотехники я полный профан.

    Про насос я уже писал, что поставил пару лет назад. Кран стоит один на подаче ветки в прихожую, второй на обратке из с/узла (хотел на схеме указать, но пост не дает редактировать). Сегодня уже поздно, завтра фотик возьму и сфотографирую систему эту всю.
    Кстати есть один нюанс. Когда ставили насос, не получилось установить на обратку, т. к трубы идут вплотную к полу и стене и варить там не было никакой возможности. Поэтому воткнули его прямо в стояк над котлом.
    Да, вот еще. по поводу доливки теплоносителя. Пока не поставил насос, доливать приходилось довольно часто. После установки насоса забыл, когда туда хоть кружку воды вылил. Думаю, что это связано, с тем, что когда включается горелка (она врубается сразу на полную мощность) вода в котле просто вскипала в зоне горелки и выходило это все в расширитель. там постоянно булькал воздух. Теперь воду тянет насос и она проходя над горелкой не успевает так нагреться моментально.
    По расходу: нашел квитанции за 13 и 14 года. разберу по месяцам в таблицу сведу будет видна разница.
     
    Последнее редактирование: 12.09.14
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Грубо: "В жаркую погоду достаёте сухую банку с морозилки и ставите на стол, банка покрывается каплями влаги. Это явление происходит и в ограждающих конструкциях когда соприкасается поток движущийся со стороны низкой температуры с потоком движущимся со стороны высокой температуры". Развёрнуто в литературе по диффузии пара.
    ЕЦ - система с естественной циркуляцией, с насосом или без. Для работы грамотно изготовленной ЕЦ насос не нужен. Закрытая система работает под давлением и без искусственного побуждения, насоса, работать не может.
    Имхо, не имеет смысла при данной СО.