    Добрый день, друзья!
    Прошу помощи по стропилам, да и вообще по крыше.
    Дом будет из арболита 400мм
    Градусов 30-35 думаю подходит.
    Пользуясь RoofMaker в ArchiCAD, формирую стропильную систему из досок 200х50, мауэрлат задаю 150х150, запил 50мм, накладки вместо затяжек. Расстояние между стропил 70мм. Остальное по-умолчанию. Выбора стойки там нет, а хотелось бы
    На сколько это все правильно и можно ли по этим данным построить вообще?
    И еще, ArchiCAD рисует стропила. Но кроме запила под мауэрлат, картинка выглядит так, что и стеновые блоки тоже надо пропиливать, чтоб стропила прошли сквозь них.
    При этом мауэрлат устанавливается на внутреннем краю стены.
    Как правильно сделать крышу?
    И еще, дом не 8 на 9, а 8 на 11. Опечатался...
     

    Вложения:

    • 8х11.jpg
    • 1.PNG
    Последнее редактирование: 10.09.14
  2. LeoSTAR
    Регистрация:
    21.06.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    112

    LeoSTAR

    Живу здесь

    LeoSTAR

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Wroclaw, Poland
    У Вас средняя стена есть. Сделайте конек вместо затяжек. Так надежнее будет. Попробуйте сдвинуть мауэрлат к наружной грани стены поближе, может запил в блоке и уберется. А нет - так выполнить его не большая работа. Просчитайте прочность, для пролета 4 метра, шаг 70 см где то близко к допустимому минимуму.
     
  3. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Это как?
    Армапояс будет?
    Замок (запил) на стропиле делайте 40 а не 50.
     
  4. LeoSTAR
    Регистрация:
    21.06.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    112

    LeoSTAR

    Живу здесь

    LeoSTAR

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Wroclaw, Poland
    Руфмейкер в задании спрашивает выбор: накладки (как на рисунке выше), или затяжки - это распорка в плоскости стропил. Наверное перевод в программе некорректный.
     
  5. Dimas59ru
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    521

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Пермь
    Не нашел в программе как сдвинуть мауэрлат. Поищу еще.
     
  6. Dimas59ru
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    521

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Пермь
    Армопояс будет
     
  7. Dimas59ru
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    521

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Пермь
    Конек вроде и так есть, вы имеете ввиду вертикальную опору (бабку)?
     
  8. LeoSTAR
    Регистрация:
    21.06.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    112

    LeoSTAR

    Живу здесь

    LeoSTAR

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Wroclaw, Poland
    Коньковый прогон на стойках, опирающихся на стойки по средней стене.
    В АС, в разрезе, передвиньте мауэрлаты; в плане, сместите все стропила по вертикали.
     
  9. Baukin73
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    111

    Baukin73

    Живу здесь

    Baukin73

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Березники
    У меня:
    Стена 300 мм. Мауэрлат 150*80 (плашмя) сдвинут к наружной стороне (до края 50 мм). Наклон крыши 40 градусов. Запиливать блоки не потребовалось.
    Конек на стойки поставить - уберете распор.
    Затяжек у меня две - одна защемляет конек, вторая разгружает стропила (она-же потолок на мансарде).
     

    Вложения:

    • IMG329.jpg
    • IMG342.jpg
    • IMG348.jpg
    • IMG382.jpg
  10. Dimas59ru
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    521

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Пермь
    Вроде разобрался.
    Под мауэрлаты взял брус 150х150
    Нога стропил 200х50
    Коньковый прогон 150x100
    Шаг стропил 40 см
    Запил 40мм
    Картинка системы неполная, просто показать.
    Воспользовался онлайн калькулятором, вроде все нормально. Прошу согласования:hello:
    Стойки нужно ставить тоже через каждые 40см?
     

    Вложения:

    • стропила3.PNG
    • стропила.PNG
    Последнее редактирование: 11.09.14
  11. Dimas59ru
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    521

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Пермь
    @Baukin73, Конек просто зажат между затяжкой и стропилами? Ни как не приколочен к стропилам?
     
  12. Baukin73
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    111

    Baukin73

    Живу здесь

    Baukin73

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Березники
    От смещения при монтаже стропилы прихвачены к коньку на один небольшой уголок. Дальше удержит обрешетка (доска 100*25 с шагом 100).
    А зачем шаг стропил 40 см. При доске 200*50 можно смело делать шаг 60 (59) под утеплитель.
     
    Последнее редактирование: 12.09.14
  13. Dimas59ru
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    521

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Пермь
    Утепляться крыша не будет. Просто по онлайн калькулятору, при шаге 60 см, прогиб выходит 2,5 см. При шаге 40 см остается еще и запас.
     
    Последнее редактирование: 12.09.14
  14. Baukin73
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    111

    Baukin73

    Живу здесь

    Baukin73

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Березники
    Как-то так. Но еще будет затяжка.
     

    Вложения:

    • строп.PNG
  15. Dimas59ru
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    521

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.597
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Пермь
    @Baukin73, Я хотел крышу 30 градусов. И с шагом 0,6 прогиб превышает допустимое значение.
    Напряжение изгиб тоже не выполняется.
    А при шаге 0,4 все условия выполнены.
     

    Вложения:

    • Image 2.png
    Последнее редактирование: 12.09.14