1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Плиты перекрытия, допустимы ли трещины с низу?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tan76, 08.09.14.

  1. Tan76
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    100

    Tan76

    Живу здесь

    Tan76

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Таганрог
    Плиты перекрытия, допустимы ли трещины с низу?
    Здравствуйте. Положили плиты перекрытия первого этажа, при осмотре снизу на двух плитах обнаружил трещины. Подскажите требовать ли замены плит?

    Плита 1, трещин как на фото штук пять в разных местах плиты, судя по всему возникли до монтажа, монтаж был на моих глазах, опускали аккуратно и нежно.

    IMG_20140906_184559.jpg
    IMG_20140906_184629.jpg
    IMG_20140906_184651.jpg

    Плита 2, крупная трещина одна, но больше и шире чем на первой плите.

    IMG_20140907_112156.jpg
    IMG_20140907_112232.jpg

    Вторая плита проливается водой на сквозь, когда поливал армопояс налил воды и на плиты. Вода через дырку для проушины протекла в плиту и капала из трещины. Работы пока приостановил, правда швы между плитами уже успели залить раствором.

    Форум жмет фотки и почти не видно самого главного, трещина на второй плите поворачивает и идет дальше вдоль арматуры почти до края плиты.
     
    Последнее редактирование: 08.09.14
  2. Erygin26
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    93

    Erygin26

    Живу здесь

    Erygin26

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Воронеж
    Примерно такая же ситуация, только сверху поддоны поставил. А длина плит какая?
     
  3. Tan76
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    100

    Tan76

    Живу здесь

    Tan76

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Таганрог
    Плиты 34 44 и 48, ничем не нагруженные. Ночью шел дождь, утром глянул, проявились ещё трещины. Извиняюсь за качество, фотографировал телефоном...
    Фото0758.jpg Фото0759.jpg Фото0760.jpg Фото0761.jpg Фото0762.jpg Фото0763.jpg Фото0764.jpg
     
  4. Tan76
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    100

    Tan76

    Живу здесь

    Tan76

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Таганрог
    В общем представитель ОТК завода после осмотра сказал что это всё не хорошо, но не смертельно и использовать их допустимо. Сговорились на том, что эти плиты я демонтирую и установлю на чердачное перекрытие, а вместо них купил новые там же со значительной скидкой которой должно хватить на демонтаж-монтаж. Завтра снимаю их и жду новую партию.
     
  5. sgt
    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    501

    sgt

    Проектировщик

    sgt

    Проектировщик

    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Томск
    Трещины снизу допустимы поперек пролета (вдоль - некачественное изготовление) и определенной ширины раскрытия. Бетон в растянутой зоне не работает, поэтому если нет оголения рабочей арматуры, что может привести к коррозии, то трещины допустимы.

    Хватит ставить на плиты нагрузку на которую они не рассчитаны)
     
  6. Erygin26
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    93

    Erygin26

    Живу здесь

    Erygin26

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Воронеж
    Как же не рассчитаны. А кому пишут 800 кг. м. кв. Так как плиты изгибает изгибающий момент, то промоделировав свои нагрузки на плиты только на 3 плитах мой максимальный момент 1420 кг*м превышает нормативный 1410 кг*м всего то на 10 кг*м. А по остальным вообще до 2 раз меньше 700 -800 кг*м.
     
  7. sgt
    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    501

    sgt

    Проектировщик

    sgt

    Проектировщик

    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Томск
    Вот именно, кому пишут, что "на кв. м."? Может еще надо как американцы пишут на микроволновках "не сушите домашних питомцев", писать "не нагружайте сосредоточенной нагрузкой"?
     
  8. Erygin26
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    93

    Erygin26

    Живу здесь

    Erygin26

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Воронеж
    Вот вот пишут для того, чтобы строители и эксплуататоры не парились, можно сюда поставить или нет. 800 кг на м. кв. можно поставить в любой последовательности, хоть всю нагрузить, хоть в шахматном порядке. У краев в реальности можно загрузить и гораздо больше и ничего не должно случится, учитывать только продавливание. Мне кажется поддон блока не такая уж и сосредоточенная нагрузка. И наверняка на заводе их испытывают какой -то эквивалентной нагрузкой (равной распределенной) нагружая середину а не всю плиту.
     
  9. Erygin26
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    93

    Erygin26

    Живу здесь

    Erygin26

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Воронеж
    @sgt, если вы проектировщик, то наверняка знаете какое раскрытие допустимо для плит и допостумо ли вообще для ненапряженной арматуры.
     
  10. sgt
    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    501

    sgt

    Проектировщик

    sgt

    Проектировщик

    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Томск
    Я знаю как и что на заводе испытывают. Видел своими глазами.
    А вам удачи. Можете поставить в шахматном порядке, можете в любом ином. Вам закон не писан. :hello:

    Читаем пособие к СНиП 52-101-2003
     
  11. Erygin26
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    93

    Erygin26

    Живу здесь

    Erygin26

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Воронеж
    А вот когда нагрузка выше тогда уже надо считать, что на что приходится.

    Мои догадки верны по испытаниям или я ошибаюсь?
    В пособии нашел пример как проверяют плиту на раскрытые трещины, в нем предел 0,3 мм.
    Знакомый прораб сказал не париться, убери нагрузку с центра, потом блоки уберешь в процессе кладки, сделаешь стяжку и все будет ок. Мы грузим гораздо больше, но правда замки раствором заделывают.
    Гл. инженер жби вообще сказал, что 800 кг на п. м. нагрузка. Т. е. при разной ширине плит разные нагрузки на квадрат по его восприятию.
    Прогиб моих плит от 5 до 8-9 мм.
     
  12. Tan76
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    100

    Tan76

    Живу здесь

    Tan76

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Таганрог
    О какой ширине идет речь? у меня на вид не больше миллиметра. Но видимо сквозные так как водичка сверху протекает. Может их замазать чем нибудь? или залить сверху (жидким стеклом к примеру, чисто коррозию остановить)?
     
  13. sgt
    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    501

    sgt

    Проектировщик

    sgt

    Проектировщик

    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Томск
    @Tan76, в том то и проблема, что там допустимые идут менее миллиметра (0.3 - 0.4 мм) и ширина раскрытия зависит от множества условий. На пальцах не объяснишь.
     
  14. Tan76
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    100

    Tan76

    Живу здесь

    Tan76

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Таганрог
    А как точно померять ширину? чем?
     
  15. sgt
    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    501

    sgt

    Проектировщик

    sgt

    Проектировщик

    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Томск
    Тензометр. Вообще если так волнует - наймите эксперта из ближайшего строительного вуза. Я к примеру в вузе этим занимался в свое время со своим дипломным руководителем. А дистанционно никак.