    С такой глубиной - Ок
    Автомат в щите в доме, мы ж про ЩУ говорим
     
  2. Victuan
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    127

    Victuan

    Живу здесь

    Victuan

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Накаба
    Собираюсь на границе участка (внутри участка) соорудить щит с прибором учета на трубостойке. Щит учета будет крепиться к двум трубам квадратного сечения. Одна труба высотой 2,9м (1,7+1,2) длиннее другой - по ней будет спускаться СИП со столба, который также стоит на границе участка, но снаружи.
    Посмотрите, правильно ли я выбрал размеры по высоте. Сечение трубы выбираю 40х40х2 мм, не тонковата труба? Ветер дует порой сильный.
    Трубостойка.JPG
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Зачем? - есть же вводной автомат перед ним. ;)
     
  4. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Калуга
    Я так понял сверху трубостойки нужно приварить петлю, а в месте крепления Щита 2 полоски/уголка...?. метр в земле и 3 над землей пойдет?
     
  5. Granddizel
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    106

    Granddizel

    Живу здесь

    Granddizel

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Клин
    Ну да что то в этом роде :) но я наверху тоже провиль повесил и две скобы одну налево одну на право чтобы одна в дом была другая на столб... ну или оба провода с трубостойки на столб и со столба уже к дому :)

    я у себя в землю 2 метра вкопал и в высоту от земли получилось 4 метра тоесть вся длина столба 6 метров получилась
     
  6. djubis
    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    44

    djubis

    Живу здесь

    djubis

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    Как вы крепили щит к трубостойке? Я так понял если герметичный щит закреплять саморезами к трубостойке, то герметичность нарушается?
     
  7. djubis
    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    44

    djubis

    Живу здесь

    djubis

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    Ответьте плиз, как крепить шкаф учета к трубостойке? Если саморкзами вроде как герметичность нарушается? Хелп!
     
  8. siuzi_drum
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    163

    siuzi_drum

    Живу здесь

    siuzi_drum

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Чехов
    У щита были 4 отверстия. В комплект шли болты и резиновые прокладки и петли. Привернул их-вроде герметично. Потом к трубе приварил 2 полосы и собственно все.
     
  9. VasilekIlichev
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    510

    VasilekIlichev

    Живу здесь

    VasilekIlichev

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    510
    Адрес:
    село Комягино
    я пробурил 4 дырки в задней стенке, и посадил на хомут
    проверяющий ничего не сказал против
     
  10. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.046
    Благодарности:
    981

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.046
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Подмосковье
  11. djubis
    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    44

    djubis

    Живу здесь

    djubis

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, а болты которыми крепили щит к уголкам герметизировали? Может резинки или еще что?
    В моем понимании если просверлить таким олразом щит, то он из герметищного IP54 превращается в негерметичный. Или я сильно загоняюсь по этому вопросу?
    Кстати, при осмотре СО требует документы именно на щит?
     
  12. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.046
    Благодарности:
    981

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.046
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Подмосковье
    @djubis, Собственно это не мой щиток:)...Я поперечины просто приварил к столбу.
    Всё что угодно, герметиком замазать например.
    Скорее да.
    Нет. Только на счётчик. Должен быть этого года выпуска.
     
  13. Granddizel
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    106

    Granddizel

    Живу здесь

    Granddizel

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Клин
    У меня в шкафу были 4 отверстия на трубостойку приварил 2 профиля в них просверлил отверстия которые совпадают с теми что в шкафу вставил в профиль болты приварил их чтобы удобнее было и изнутри шкафа завернул гайки... врятли туда вода будет затекать т. к. всё закрасил сверху) да и неудобно ей туда течь будет :)
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    У Вас чего подводная лодка что ли? :)] Хоть саморезами, хоть болтами - без проблем крепите!
     
  15. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.935

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.935
    Адрес:
    Москва
    Приёмщики придираются. Типа нарушаются требования IP
    Хотя у меня в щите лишних 5 дырок насверлили. Сами.