    Теплый пол на двух этажах, какая обвязка?
    Доброго дня

    сделал прошлой зимой ТП (пенополистирол+алюминиевые пластины) на двух этажах, дом из СИП, площадь 100кв, первый этаж 16 пекс 6 контуров (50-60м), второй этаж 16 пекс 7 контуров (50-55м). Покрытие первый этаж плитка, второй этаж ламинат. На каждом этажа коллектора compipe с расходометрами и сервоприводами, в каждой комнате установлен термостат. на первом этаже установлен котел Протерм скат 9квт осталось соединить котел с коллекторами. Я планировал просто соединить между собой оба коллектора 25 полипропиленом (они расположены один под другим) и в эту магистраль вставить тройник, к которому подсоединить выходы котла и все! Котел электрический подмес не нужен, на мой взгляд этого достаточно. Но проштудировав форум теперь сомневаюсь в своей правоте, кто-то пишет что на каждый этаж нужен свой СУ, кто-то пишет, что котел пустить напрямую на первый этаж, на второй этаж добавить свой насос и развязать с котлом через гидрострелку, буду рад услышать мнения по данному вопросу.

     
  2. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    @shreder,
    Я у себя именно так как на схеме и сделал. Только подводку к коллекторам от котла 32 трубой сделал.
    Регулировку потока между этажами сделал шаровым вентилем на коллекторе первого этажа, чуть его поджал.
    Прошлый зимний сезон все отработало без замечаний. Насос работал практически на минимуме 20-25 Вт.
     
  3. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.985

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.985
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @shreder, если площади большие, то мы поставили после котла гидрострелку и на каждый этаж свой насос, если небольшие, то раззоритесь на два балансировочных клапана. А смесительные узлы дополнительно вам не нужны, так как у Вас и так сервопривода везде, которые недопустят перегрев. Если коллекторы одинаковые, то балансировочный клапан можно один поставить. А если все коллеторы с расходомерами, то по расходу все контура можно отбалансировать без дополнительных прибамбасов, даже на двух этажах.
    А шаровыми кранами не вздумайте балансировать... нельзя этого делать.
     
  4. MITAY800
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    11

    MITAY800

    Живу здесь

    MITAY800

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    11
    Схема не открывается. Освежите схему для теплых полов на два этажа от электрокотла.
     
  5. MikePathfinder
    Регистрация:
    01.09.16
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    24

    MikePathfinder

    Участник

    MikePathfinder

    Участник

    Регистрация:
    01.09.16
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    24
    Котловой насос не сможет выдать хороший (больше 1.5-2л/мин) на 13 контуров. В холодную погоду дельта температур между подачей и обраткой может оказаться слишком большой, что скажется на энергоэффективности системы.
    Я у себя сделал, как пишет выше ув. Центр групп НН: котёл - на гидрострелку ("как бы" отдельный микро-контур). От гидрострелки 2 отдельных контура на 2 и 1 этажи, на каждый свой насос.
    Раз в каждой комнате термостат и они регулируют проток по контурам, ничего дополнительного не потребуется для обеспечения нужной t в помещениях.
     
  6. MITAY800
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    11

    MITAY800

    Живу здесь

    MITAY800

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    11
    У меня площади не большие, контура все примерно одинаковые. 3 контура на 1 этаже, 4 на втором. Насос планирую отдельный, коллекторы простые с вентилями, регулировать между этажами тоже планирую вентилями. Вот и хотелось бы простую рабочую схему увидеть.
     
  7. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    Похожая задача и решение напрашивается такое же.
    Два этажа по 100 квадратов, везде ТП 9 + 9 петель.
    Котел конденсатный, проток сейчас в СО 1 куб.
    Котловой насос по графику больше 1,2 куба дать не может.
    Да, для 1000\60\18=0,92 л\мин для 65 метровой петли не очём.

    Хочется поставить стрелку на пару выходов, но страшно попасть в эффект опрокидывания стрелки.
    Когда котловой контур замкнется сам на себя, а нагрузки этажей на себя.
    При условиях:
    Котловой контур 1,2 куб в час. < суммы потоков 1 + 2 этажи 2 -2,5 куб в час.

    Кто в теме?
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532
    Адрес:
    Калуга
    @Pskovsat, стрелка зачем ? она не только не нужна а еще и вредна
    насос в помощь а то и два - по одному на коллектор
    у меня в альбоме конденс и два этажа ТП 70 и 50 кв
     
  9. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    Так то, со стрелкой можно при нагретом одном из этажей выключить его насос.
    Для равномерного нагрева ТП не хватит 1 куба в час. В стрелке, если она конечно так будет работать будет подмес.
    Неправильно думаю, не?
    Так то конечно и без стрелки в мороз все работало от электро котла.

    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21276/view

    Просто по насосу, с противоположной входам коллектора стороны?
     
    Последнее редактирование: 26.05.23
  10. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    763

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    763
    Теплому полу нужен не поток теплоносителя как таковой, а приемлимая дельта, а уже от дельты пляшет поток. Т. е. если нагрузка с теплого пола низкая то и поток гонять нет смысла. Вспомните какие были показатели, если дельта была 5-7 градусов идеально, если 10 похуже но не повод что-то лопатить, если 15 и выше тогда конечно нужно улучшать циркуляцию.
    Стрелка скорее всего и будет работать в перевернутом режиме, так то и нужно конденсатнику, чтобы обратка приходила к котлу как есть. На подаче будет происходить разбавление, просто увеличить температуру подачи с котла. Если есть система управления по воздуху (модулирующая) она сама скорректирует.
     
  11. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    @Firemuster, Вы не поняли.
    Котел замкнется на себя и сбавив мощность отключится по достижении Т. уст.
    А контура пола, будут замкнуты на себя качая свою же обратку.
    Вот чего я боюсь.
     
  12. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    763

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    763
    Извините, полный бред. Посмотрите картинки работы стрелки, первичный и вторичный контуры в любом случае обмениваются, штатный режим условно когда котловой поток больше и излишек примешивается к обратке, перевернутый когда котловой меньше и обратка разбавляет котловой теплоноситель. В первом случае температура в контура равна котловой, во втором несколько ниже. Но принципиально ничего не меняется, устанавливается равновесие между производством тепла и потреблением, котел в любом случае пытается поддержать заданную температуру, только во втором варианте с учетом разбавления в стрелке ее надо поднять на несколько градусов. И ничего больше.
     
  13. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    Это не бред. Это встречалось пару раз на объектах.
     
  14. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    763

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    763
    [​IMG]
    Как тут котел может замкнуться на себя я хз. Или описываете не верно или были еще какие-то косяки.