1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перепутали гидро с пароизоляцией

Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем BossD, 10.09.14.

  1. BossD
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    894
    Благодарности:
    398

    BossD

    Хочу Всё Знать

    BossD

    Хочу Всё Знать

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    894
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Ленинград-город герой
    Перепутали гидро с пароизоляцией
    Строители за 500 км делают дом. Привезли соседи фото Дома, фронтоны еще не зашили, и я выпал в осадок... У меня куплен Тайвек софт - годроизоляция и Фибротек - пароизоляция. Они положили вместо гидроизоляции - пароизоляцию. Тайвек до этого в глаза не видели, а на картинке Фибротека нарисована металлочерепица, только они не обратили внимание как в "пироге" она кладется... Крыша 2х скатная, высокая, т. к. будет 2-й этаж. Меж стропилами 1,2 м. Переделывать крышу, конечно, не буду.
    Нужен совет, как правильно поступить.
    У меня 2 врианта. Первое. Оставить под металлочерепицей установленную пароизоляцию. Утеплить по вертикальным подстропиьным стойкам - стена помещения (1,5м), далее ломается стена вдоль крыши примерно тоже около 1,5м и потолок горизонтальный на высоте 2,5м. Получится, как бы теплый трапецивидный коробок под крышей. Ширина помещения 4,3м.
    Второе (склоняюсь к нему, т. к. нравится потолок под конек с горизонтальными балками). Срезать пароизоляцию.
    Ширина Тайвека 1,5м - пустить его вдоль стропил, закрепив рейкой (брусочком) по стропильной доске. Набить этот брусочек вровень щели между стропилой и бруском имеющейся обрешетки. Так зашить все проемы между стропил, т. е. от края крыши (свеса) до конька.
    Вроде понятно высказался... Что посоветуете?
     
  2. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.645
    Благодарности:
    2.334

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.645
    Благодарности:
    2.334
    Адрес:
    Самара
  3. BossD
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    894
    Благодарности:
    398

    BossD

    Хочу Всё Знать

    BossD

    Хочу Всё Знать

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    894
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Ленинград-город герой
    В первом варианте надо тоже срезать пароизоляцию, где косая часть стены комнаты идет вдоль крыши и менять на гидроизоляцию.
     
  4. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.645
    Благодарности:
    2.334

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.645
    Благодарности:
    2.334
    Адрес:
    Самара
    для этого придётся снимать всю черепицу и участок обрешётки, ненамного меньше работы чем если бы заменить всю пароизоляцию.
     
  5. BossD
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    894
    Благодарности:
    398

    BossD

    Хочу Всё Знать

    BossD

    Хочу Всё Знать

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    894
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Ленинград-город герой
    04066.jpg Ни чё снимать не надо. Новая гидроизоляция прибивается вдоль стропил и после 1 метра от вертикальной стойки (стены комнаты) подсовывается на обрезанную оставшуюся пароизоляцию, которая будет сохранена, т. к. там крыша утепляться не будет. Красная линия - это новая гидроизоляция по стропилам, а синяя - пароизоляция, которая останется, т. к. под свесы ни как и не стиоит залезать. Как-то так.
     
    Последнее редактирование: 17.09.14
  6. BossD
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    894
    Благодарности:
    398

    BossD

    Хочу Всё Знать

    BossD

    Хочу Всё Знать

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    894
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Ленинград-город герой
    Таки есть еще мнения?
     
  7. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.891
    Адрес:
    Россия, Москва
    А утеплитель как положен?
     
  8. BossD
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    894
    Благодарности:
    398

    BossD

    Хочу Всё Знать

    BossD

    Хочу Всё Знать

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    894
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Ленинград-город герой
    Еще не ложили, ну а планируется как на картинке по краям белого поля