1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Гидрострелка

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Инкассатор, 10.09.14.

  1. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Гидрострелка
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Возник вопрос по установке гидрострелки: возможно ли после гидрострелки заменить насосы каждого контура одним общим? Прошу прощения за корявые рисунки, я думаю суть ясна. Спасибо.

    гидрострелка.jpg гидрострелка1.jpg
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Инкассатор, если одним насосом, стрелка без надобности. :):hello:
     
  3. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Т. е. с одним насосом перемешиваться ничего не будет?
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :)Что должно перемешиваться?
     
  5. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Инкассатор, Эту схему вы сами придумали или это ваша схема? Если ваша, то какой котел у вас стоит?
     
  6. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Просто вычитал про гидрострелку и думал себе её впендюрить. Сейчас у меня 3 котла - ТТ, элетро и дизель, система разделена через коллекторы на четыре ветки отопления и все это гоняет каждый насос работающего котла.
     
  7. Bit32
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    Bit32

    Участник

    Bit32

    Участник

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Псков
    Запросто.
     
  8. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Так всетаки это будет работать, смысл есть ее ставить? Повысит ли стрелка температуру обратки?
     
  9. Bit32
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    Bit32

    Участник

    Bit32

    Участник

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Псков
    Батенька, вопросы "возможно ли после гидрострелки заменить насосы каждого контура одним общим" и "смысл есть ее ставить? Повысит ли стрелка температуру обратки?", они, как бы никак не связаны... На первый вопрос, ответ однозначный, а на последующие, зависит от многих факторов.
    1. Так у вас ГС стоит или как?
    2. Для чего она стоит?
    3. Что на контурах "висит"?
     
  10. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Нет стрелки у меня нет, просто почитал про нее и подумал себе поставить. У меня четыре контура, на которых висят радиаторы.
     
  11. Bit32
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    Bit32

    Участник

    Bit32

    Участник

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Псков
    Думаю, в Вашем случае, возможность заменить 4 насоса на 1, зависит лишь от параметров имеющихся контуров и производительности насоса. ГС тут ни при делах.
    1 насос, должен обеспечить давление, на уровне самого "тугого" контура (остальные три, нужно будет тоже "дожать" до данного уровня), и иметь производительность при этом, достаточную для обеспечения ТН всех 4 контуров.
    Если, к примеру, у вас там 4 этажа, и на каждой ветке висит куча радиаторов на тонкой трубочке, да ещё и индивидуальный температурный режим, то может быть рациональнее как раз использовать 4 насоса.
     
  12. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Дом 2 этажа, разводка после коллектора МП 20 до радиаторов и 16 к радиаторам. Котельная у меня посередине дома, вот я и разделил первый этаж - правое и левое крыло и также второй этаж- правое и левое крыло. На каждом крыле по 4 батареи. От котла до коллектора все сделано черной дюймовой трубой.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Уже 3 (три) насоса. Они по какой схеме работают? Это к вопросу: Зачем гидрострелка?
     
  14. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Думаю вопрос поставлен не коректно. Гидрострелка ставится для розвязки наскольких насосов.
    Но уставновка гидрострелки для замены нескольких насосов одним, ничего не даст. :hello:
     
  15. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Какой котел в данный момент работает и с ним же включается его насос.