Кабель на кухню

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем DwarfRugret, 10.09.14.

  1. DwarfRugret
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    DwarfRugret

    Участник

    DwarfRugret

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Кабель на кухню
    На кухню от щитка в стене идет непонятный кабель (круглый, медь, 4 жилы, каждая жила по 2,0 мм. диаметром - замерял штангенциркулем, каждая жила в белой с цветной полоской оболочке и все вместе в черной, длина кабеля примерно 15 м.). Планировал подключать к нему индукционную варочную (7,4 кВт, разделенные на 2 фазы). Вопрос возможно ли поставить на кухне небольшой щиток и подключить к этому же кабелю и духовой шкаф макс. нагрузкой 3,5 кВт. Ввод на щит 4*16 алюминий, есть отдельное заземление.
    Думаю можно кабель на кухню подключить так - 2 кабеля на 1 фазу через автомат, N, PE. А на кухне этот кабель пустить на 2 диф автомата (1 для варки, 1 для духовки), в этом же щитке думаю поставить и розетку для духовки (модульная на din рейку).
    Хватит ли кабеля. Особенно беспокоит кабель N. Какие АВ и диффы ставить.
     
  2. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Сечение 3,14 кв. мм.
    Маловато под Вашу нагрузку.
     
  3. DwarfRugret
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    DwarfRugret

    Участник

    DwarfRugret

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Маловато сечение N-проводника?
    Фаза будет идти по 2 кабелям.
     
  4. DwarfRugret
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    DwarfRugret

    Участник

    DwarfRugret

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    *по двум жилам. Допустимо ли что нулевая жила тоньше?
     
  5. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.946

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.946
    Адрес:
    Челябинск
    нет
     
  6. DwarfRugret
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    DwarfRugret

    Участник

    DwarfRugret

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    каким образом работает инд. варочная панель, к ней питание подается тоже по 4 жилам (2 фазы + N + PE) кабелем H05BB-F (судя по данным сечение жилы 2,5 мм.). Кабель входит в комплектацию.
     
  7. DwarfRugret
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    DwarfRugret

    Участник

    DwarfRugret

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Сор, кабель в комплекте походу действительно 4*4,0. Печально все - придется всю штукатурку сбивать.
    ПС Почему нельзя редактировать сообщения.
     
  8. DwarfRugret
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    DwarfRugret

    Участник

    DwarfRugret

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    И подскажите, что же за кабель у меня такой на кухню идет.
     
  9. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.946

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.946
    Адрес:
    Челябинск
    Грубо говоря, при подключении нескольких фаз ток течет из одной фазы, а возвращается через другие, и частично через нулевой провод. При этом ток через нуль получается меньше. Если нагрузка сбалансирована, или она межфазная, - то через нуль ток вообще может не течь.

    Если фаза только одна - то всё, что протекло через неё, возвращается обратно через нуль. Соответственно, нулевой кабель должен быть того же сечения, что и фазный.
     
  10. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.946

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.946
    Адрес:
    Челябинск
    Это то, что в магазинах продаётся под видом 4х4.0 мм :)
     
  11. DwarfRugret
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    DwarfRugret

    Участник

    DwarfRugret

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    А возможно тогда разрешить ситуацию следующим образом:
    фазу пустить по двум жилам
    N пустить по 2 жилам
    PE завести отдельно?

    Какие требования к толщине PE?
    Надо пускать 6,0 мм. кв. или можно завести с ближайшей группы розеток 2,5 мм. кв?
     
  12. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.946

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.946
    Адрес:
    Челябинск
    Это само по себе сомнительное решение. Разве что защитный автомат будет рассчитан именно на 3.14 квадрата. Иначе при повреждении кабеля ток потечет только через одну жилу, а автомат расчитан на две -> перегрев этой жилы, возможный пожар.

    Сечение PE должно быть не меньше сечения фазного проводника (если фазный до 16 квадратов).
     
  13. DwarfRugret
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    DwarfRugret

    Участник

    DwarfRugret

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    А есть возможность защитить подобную (2+2) линию. Узо например. Хотелось бы поставить УЗО на 40А в коридоре, из него кабель (2+2) и отдельно многожильный 6 для PE, а на кухне 2 автомата (32 и 16 например).
     
  14. DwarfRugret
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    DwarfRugret

    Участник

    DwarfRugret

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Или может можно каждую из жил фазы на главном щите защитить автоматом 25А (2-полюсным автоматом), а на кухне сведя их в 1 жилу уже защищать духовку и варочную отдельно?