    Когда начинал строить плиту, подрядная организация пела сладко, про то, какие они профессионалы. К сожалению, не было возможности контролировать этих "профФесионалов" каждый день, поэтому имею что имею. Теперь к косякам:

    1. Некоторые рёбра жёсткости лежат не на цельном куске экструдера а на склеенных ошмётках. (Фото Подкладка 1 и Подкладка 2)
    2. Рёбра жёсткости почти везде имею перепады по высоте и ширине. Максимальная разница по высоте 10 см, по ширине 15.
    3. Есть углы, которые связаны так, как показано на фото. Не уверен, что это косяк. Может и так нормально?

    Есть куча мелких косяков, но эти самые критические. Форумчане, помогите - как устранять то? А то веры "профФесионалам" больше нет.

    Заранее большое спасибо!
     

    Вложения:

    • Подкладка 1.jpg
    • Подкладка 2.jpg
    • Угол.jpg
  2. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Это круто! :(:flag: (деньги уже отдали? :faq:)
     
  3. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.728
    Благодарности:
    18.039

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.728
    Благодарности:
    18.039
    Есть требования по устройству подготовительных слоев и правила монтажа арматурных каркасов. Если ест проект с указанной конструкцией арм. каркасов, толщиной защитных слоев и тд. - то зовем технадзор, подписываем акт экспертизы, заверяем нотариально и идем к самому старшему "чудостроителю" с простым намеком - либо договариваемся полюбовно либо в суд. В РБ, насколько я помню, "на дурака" такие вещи не проходят.
     
  4. Xseen
    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6

    Xseen

    Участник

    Xseen

    Участник

    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Минск
    Только аванс. Но за материалы обидно!

    Так и сделаю! Но вопрос в том, как устранять. Даже если договоримся, боюсь руки им не позволят переделать качественно. Поэтому хочу знать, чтобы на этот раз контролировать.
     
  5. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.728
    Благодарности:
    18.039

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.728
    Благодарности:
    18.039
    ПО паре фоток видно что нужно все тупо разбирать, выбраковывать детали и заново укладывать, перед этим проверив укладку ЭППС. Если там перепады больше 2 см на всю площадь и более 5 мм на 2 м рейку от проектных - то это уже неприемлемо. Если предполагается дом каменный, я бы еще подумал вскрыть кусок в районе пола и оценить качество уплотнения основания.

    PS УШП - требовательная к качеству исполнения и квалификации рабочих технология, ее необходимо контролировать на каждом этапе.
     
  6. Xseen
    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6

    Xseen

    Участник

    Xseen

    Участник

    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Минск
    То есть разобрать всю плиту единственный выход? Может можно как то устранить именно обозначенные косяки?

    PS фоток есть ещё - если надо - выложу.
     
  7. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.728
    Благодарности:
    18.039

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.728
    Благодарности:
    18.039
    Чем больше фотографий, тем будет проще понять насколько критичен брак исполнителей.
     
  8. Xseen
    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6

    Xseen

    Участник

    Xseen

    Участник

    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Минск
    Новые фото. Если нужны фото каких то определённых узлов - сфоткаю и выложу.
     

    Вложения:

    • WP_20140904_001.jpg
    • WP_20140904_007.jpg
    • WP_20140904_011.jpg
    • WP_20140904_012.jpg
    • WP_20140904_025.jpg
    • WP_20140904_027.jpg
    • WP_20140904_028.jpg
    • WP_20140904_029.jpg
  9. Xseen
    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6

    Xseen

    Участник

    Xseen

    Участник

    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Минск
    Ещё фото, которое почему то к предыдущему посту не загрузилось
     

    Вложения:

    • WP_20140904_010.jpg
  10. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Не вижу подставок под арматурой...:(
     
  11. RuskVN
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.604
    Благодарности:
    12.550

    RuskVN

    ПаПаша

    RuskVN

    ПаПаша

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.604
    Благодарности:
    12.550
    Адрес:
    Великий Новгород
    А их нет... однако...
     
  12. Альбертруччо
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    40

    Альбертруччо

    Живу здесь

    Альбертруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Набережные Челны
    Где можно найти подставки под арматуру фс-30/40, не подскажите ресурс?
     
  13. singer777
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    2.468
    Благодарности:
    4.002

    singer777

    Живу здесь

    singer777

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    2.468
    Благодарности:
    4.002
    Адрес:
    Тверь
    Под нижнюю сетку к которой крепится труба ТП они и некчему. А верхнего армирования судя по фото пока нет.
    А вот под арматурой ребер есть подставки?
    Канашку я бы сделал в сыпучем слое; но никак не пилил бы эппс.
     
  14. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.728
    Благодарности:
    18.039

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.728
    Благодарности:
    18.039
    Это компетентное утверждение? В каких университетах такое преподают?
     
  15. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...В УШП нету понятия *верхнее армирование*...Есть только ОДИН слой армирования, и в некоторых