1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Мебельная мастерская

Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Дима Мельников, 04.09.14.

  1. Дима Мельников
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    8

    Дима Мельников

    Участник

    Дима Мельников

    Участник

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Казань
    Мебельная мастерская
    Хороший знакомый решил расширить своё производство. Думали-гадали и решили поставить двухэтажный цех по типу балочной клетки со стальным каркасом. Расчёт лёг на мои плечи, т. е. каркас фактически рассчитан (колонны 1 этажа - 150-ый квадрат, 2-го - 120-ый квадрат, две вспомогательные балки на каждом этаже из двутавра 23Б1, основные балки также на каждом этаже - двутавр 18Б1). Но вот с ограждающими конструкциями возникли споры.
    1. По стенам: самонесущие из пенобетона или сэндвич-панели.
    2. По кровле: профлист-пароизоляция-утеплитель-гидроизоляция или покрытие по деревянным лагам (вместо профлиста). Весь пирог в обоих случаях лежит на двутаврах.
    Вот схемки (на подробные чертежи жалко время, т. к. в данном случае "сами чертим - сами строим"):
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Кто что посоветует?
    P. S. Высота 1-го этажа - 3м, 2-го - 2,5м.
     
  2. Karmannghia
    Регистрация:
    03.05.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    28

    Karmannghia

    Любитель дерева

    Karmannghia

    Любитель дерева

    Регистрация:
    03.05.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    По обоим пунктам лучше всего сэндвич-панели, с ними и быстрее, теплее, не нужна внутренняя отделка. Вопрос только в отоплении - чем?
     
  3. Дима Мельников
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    8

    Дима Мельников

    Участник

    Дима Мельников

    Участник

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Казань
    Согласен. По отоплению - подумываем о твердотопливном котле на опилках - как раз таки отходах производства. Но и в данном случае можно различные варианты рассмотреть. Обсудим, кто чего думает по отоплению?
     
  4. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    сильно зависит от статуса этого строения и соответственно выделенных мощностей по электричеству/газу.
    начните с требований по автономности и автоматизированности котельного оборудования.
    про опилки можно смело забыть - крайне геморно и их очень мало с производства, все сведется к закупке в больших объемах на стороне, был опыт внедрения на мебельном производстве.
    если это нежилое помещение строится на участке физлица и доступен многоставочный тариф э/э для физлиц, то прямое электроотопление будет всего на 20% дороже газового при мизерных капзатратах. добавив капзатрат можно уйти на использование ТН.
    другой вариант - угольный котел, по себестоимости гигакалории в разы выгоднее пелет и несколько выгоднее прямого электроотопления. но грязно и требует места для складирования угля.

    ЗЫ: сейчас делаем тэо для зака с аналогичными хотелками.
     
  5. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    Ой. А что так мало? Какого плана производство? Самый распространенный формат листа ДСП 1,83х2,75 - при укладке на форматку его очень часто приходится ставить на торец - до потолка всего 15 см, а там еще освещение и аспирация...
     
  6. Дима Мельников
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    8

    Дима Мельников

    Участник

    Дима Мельников

    Участник

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Казань
    Спасибо! Думаю, стоит подумать и об угольном котле и об электроотоплении. Эт получается, основная работа эл/от должна приходиться на ночь. Т. е. на рабочий день тепла должно практиччески хватить?
     
  7. Дима Мельников
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    8

    Дима Мельников

    Участник

    Дима Мельников

    Участник

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Казань
    Как я понял, по задумке будет производиться "элитная" мебель, т. к. для массового производства уже есть какой-то гараж. Если честно, не вдавался в подробности технологического процесса, мне сказали: "Точно 3 метра", ну я и посчитал. Теперь самому стало интересно, что с аспирацией, как лучше пыль удалять, был у кого опыт?
     
  8. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    Зависит от требований к техпроцессу. Если ремесленно-наколенное оборудование - то как правило ставят местные стружкоотсосы
    Если хотя бы роверы (многооперационные центры такие) есть - уже без вариантов надо центральную аспирацию, иначе будут глючить из-за мелкой пыли захваты инструмента, а она под потолком монтируется, воздуховоды от 100мм.
    А если не приведи господи хомяк ..., то там требования к качеству воздуха в помещении круче чем в операционной...

    ЗЫ: я 15 лет занимался серийным и мелкосерийным производством корпусной мебели - "гараж" в 1200 квадратов очень маленькое и тесное помещение и высота потолков в 4 метра минимально необходима, иначе погрузчиком пачки плиты снимать/ставить невозможно...
     
    Последнее редактирование модератором: 06.08.17