    Ошибка F 043 в котле Ferroli Divatop H F 32
    Здравствуйте! У меня установлен котел Ferroli Divatop H F 32 одноконтурный с внешним бойлером косвенного нагрева. В режиме ГВС иногда выскакивает ошибка F 043. Из мануала понял что это может быть воздух в системе отопления или ошибка теплообменника. Воздух спускал. Но проблема повторяется именно в режиме ГВС. Когда работает отопление - все в порядке. Ошибка выскакивает после того как, температура резко вырастает до 86 градусов.
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Скорее всего насос останавливается сразу после окончания запроса бойлера на нагрев.
    Проверить бы максимальную мощность...
    Сколько лет котлу?
     
  3. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Пригласить бы сервис и разобраться с водопротивными подключениями. Что-то там неверно соорудили по всем признакам. Либо неверно установлены программные настройки аппарата...
     
  4. baric1978
    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    baric1978

    Участник

    baric1978

    Участник

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Нет насос продолжает работать и сильно нагревается. Котел новый. Первый год работает.
     
  5. baric1978
    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    baric1978

    Участник

    baric1978

    Участник

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Самое главное это происходит не постоянно а от времени к времени.
     
  6. baric1978
    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    baric1978

    Участник

    baric1978

    Участник

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    А что там можно неверно подключить?
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тогда рекомендую обратиться по гарантии. Сначала к монтажникам.
    Фильтр на СО есть? Чистый? Правильно установлен?
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @baric1978, киньте сюда фото обвязки котла и бойлера. :hello:
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257
    Адрес:
    Москва
    Слишком интенсивный нагрев более 6 градусов за секунду. Недопустимая скорость нагрева для теплообменика. После остывания ОВ ниже 40 градусов ошибка нивелируется. А причин может быть много.
     
  10. baric1978
    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    baric1978

    Участник

    baric1978

    Участник

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Ок. В выходные сделаю фото выложу.
     
  11. baric1978
    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    baric1978

    Участник

    baric1978

    Участник

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
     
  12. baric1978
    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    baric1978

    Участник

    baric1978

    Участник

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    [quote=" киньте сюда фото обвязки котла и бойлера. :hello:[/quote]
    Как обещал выкладываю фото IMG_20140907_103925.jpg IMG_20140907_103757.jpg IMG_20140907_103748.jpg IMG_20140907_103806.jpg
     
  13. baric1978
    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    baric1978

    Участник

    baric1978

    Участник

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    [quote=" После остывания ОВ ниже 40 градусов ошибка нивелируется. А причин может быть много.[/quote]
    Да все верно. Происходит это так: в режиме нагрева горячей воды горелка зажигается на всю мощность. Температура поднимается до 78 градусов пламя уменьшается сначала на половину, а потом на минимум. Температура медленно поднимается до 85 градусов, после чего горелка тухнет и температура понижается до 77 градусов. После чего горелка загорается и температура резко возрастает до 87-88 градусов и тухнет. Так происходит 2-3 раза и выскакивает ошибка F43. Насос в котле продолжает работать. После остывания ОВ котел снова запускается как будто после отключения питания, т. е. запускается режим воздухоудаления.
    Вроде как-то так.
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @baric1978, фильтр проверили перед насосом ?
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257
    Адрес:
    Москва
    Надо проверить настройку по давлению газа рекомендованное производителем для данного котла. Проверить исправность насоса и конечно
    Проверить напряжение в электросети. Ну и главное настройки в сервисном меню котла. Далее. Зачем на обратном трубопроводе бойлера поставили косой фильтр, да ещё и не правильно, а на обратке системы ОВ почему то не стоит, хотя там он был бы уместнее. В общем так. Котёл в режиме ГВС выходит на максимальную мощность. У тебя или слишком интенсивный нагрев или замедленная циркуляция через контур змеевика бойлера (или её вообще нет) и/или неправильные настройки в сервисном меню. И вопрос. У тебя что отслеживает температуру нагрева ГВС в бойлере: полупроводниковый NTC - датчик или терморегулятор, который установлен в бойлере BF с завода. Такое ощущение, что трёхходовик вообще не переключается на контур змеевика бойлера при запросе на нагрев ГВС.