1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение 15 кВт, вводной щит учета, помогите советом

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем СергейКвант, 05.09.14.

  1. СергейКвант
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    50

    СергейКвант

    Живу здесь

    СергейКвант

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Подключение 15 кВт, вводной щит учета, помогите советом
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Собрал щит учета на турбостойке по схеме из альбома уважаемого Asv7153.

    Электрик отказался опечатывать, т. к. сказал, что нету заземляющей шины, и нулевой провод должен идти на главную заземляющую шину в щитке. На мой вопрос, зачем в пластиковом щитке заземляющая шина, он ответил что она все равно нужна, но аргументов не привел. Я попросил его выдать официальную бумагу, и указать в чем нарушения. [​IMG] Подскажите, пожалуйста, как лучше дальше действовать и кто прав?

    Спасибо.

    Если не в тот раздел засунул тему, прошу прощения :|:
     
  2. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158
    Адрес:
    Мытищи
    Прав электрик. У Вас приходит 4-х жильный кабель, и в этом щите надо PEN поделить на рабочий и защитный ноль. Соответственно из щита выходит уже 5-ти жильный кабель. Это нужно для Вашей безопасности.
     
  3. СергейКвант
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    50

    СергейКвант

    Живу здесь

    СергейКвант

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Сергиев Посад
    \
    Подскажите, пожалуйста, а нельзя, к примеру, сделать так?
    [​IMG]

    В любом случае у распределительного щитка будет свое заземление. Просто я не уверен что по нулевому проводнику приходит именно PEN. То есть к дому от ЩУ - 4 жилы.

    Спасибо.
     
  4. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158
    Адрес:
    Мытищи
    Можно, только лучше приходящий PEN посадить сразу на шину, не надо его в счетчик заводить.
    А все остальное как нарисовано.
    Что значит броня кабеля с другой стороны изолируется?
     
  5. СергейКвант
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    50

    СергейКвант

    Живу здесь

    СергейКвант

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Имеется ввиду, что приходя в распределительный щиток в доме она к домовому контуру заземления не подключается, а изолируется (изолентой например)
     
  6. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158
    Адрес:
    Мытищи
    Я чего то это... того... не догоняю...
    А нафига её изолировать? Смысл ведь в наличии зануления (что не отменяет повторного заземления).
    В доме, в щите ставите шину PE, подключаете к ней землю со всех розеток и электроприборов и пятый провод от счетчика, если делаете заземление, то и его на эту шину.
     
  7. KamilS
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18

    KamilS

    Живу здесь

    KamilS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Казань
    @Rumato, автор хочет сделать TN/TT
     
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158
    Адрес:
    Мытищи
    Так TN или TT?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В ЩУ - TN, в ЩР - ТТ.
     
  10. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158
    Адрес:
    Мытищи
    Переведите:ogo:
     
  11. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    В бытовом понимании зеленый цвет индикатора означает разрешение, красный - запрещение.
    На генерирующей стороне - если индикатор имеет зеленый цвет - усе под напряжением, работать можно только при красном индикаторе.
     
  12. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158
    Адрес:
    Мытищи
    @LZ333,
    При чем здесь цвет?
    Я спросил как на одной линии может быть ТТ и TN в разных щитах?
    Какой на хрен индикатор?
     
  13. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Ну стоит почитать комментарии Avs7153 где описывается значение термина TT/TN.
     
  14. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158
    Адрес:
    Мытищи
    Это 2 разные системы. Я прекрасно знаю чем они отличаются.
     
  15. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Со стороны Потребителя. :aga:
    Условная линия раздела ответственности является линией, которая отделяет Потребителя от Поставщика. Как правило, Потребитель находится справа от линии раздела, Поставщик - слева.
    Ходить "налево" не рекомендуется :)] ввиду бесполезности.