Помогите, пожалуйста, рассчитать арматуру

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MrRox, 04.09.14.

  1. MrRox
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    MrRox

    Участник

    MrRox

    Участник

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Жуковский
    Помогите, пожалуйста, рассчитать арматуру
    Добрый день, уважаемые Форумчане.

    Прошу помочь с расчетом необходимого количества арматуры в ленточном фундаменте. Необходимость расчета возникла, т. к. в рабочей документации был заложен фундамент из ФБС блоков в 3 ряда. Разрез фундамента из проектной документации:

    узел сечения.jpg

    В процессе подготовки к строительству, прочтения форума и обдумывания работ со строителями, было решено заменить ФБС блоки на ленту такой же ширины. Основным аргументом строителей – нежелание работать с крановщиками, ну и всякие аргументы в пользу монолитной железобетонности монолитных конструкций в придачу. Решили – начал считать.

    Почитал, нашел формулу расчета минимального допустимого количества арматуры, рассчитал, удивился. Высота ленты (с надземной частью) = 2 300 мм, основная ширина = 500 мм, получается 2300*500*0,001=1150, смотрим таблицу, получается ближайшее значение в сторону большего округления 8 прутов 14 арматуры (1231 мм). Или я чего-то не понимаю, или это очень много арматуры. Может быть, нужно было в расчете брать высоту только подземной части ленты?

    Второй возникший вопрос: делать ли продольный пояс (или 2 пояса) в середине высоты ленты, или продольную арматуру закладывать только в верхнюю и нижнюю части ленты?

    И третий: с каким шагом ставить поперечные хомуты? 50 см?

    По поводу выбора фундамента: архитектурное бюро объяснило выбор типа фундамента свойствами участка (взятыми из геологических изысканий) если коротко: глубина промерзания 161 см, категория сложности инженерно-геологических условий – 3 (сложная, подтопление может оказывать решающее влияние на выбор проектных решений). Подтопленность участка подземными водами, уровень залегания грунтовых вод = 20 см. Сам дом в 2 этажа, 1 этаж – поризованная керамика (510мм), второй этаж – клеёный брус (200мм).
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Под домом подполье?
     
  3. MrRox
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    MrRox

    Участник

    MrRox

    Участник

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Жуковский
    Добрый день! Нет, подвала и других посещений под землей не будет.
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    а на узле нарисовано подполье.
    вообще узел неправильный и нехороший.
    сбросьте геологию по участку
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    вот как Вы ленту будете делать при таком УГВ на глубину 2 с лишним метра? шпунт задавливать? водоопускные колодцы?
     
  6. MrRox
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    MrRox

    Участник

    MrRox

    Участник

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Жуковский
    Ок, файл довольно тяжелый, отправить на почту, или выложить на обменник?
     
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    на почту не нуна. лейте куда-то в нейтральный источник
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Тут тоже можно положить
     
  9. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.563
    Благодарности:
    6.587

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.563
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Псков
    Если вы им платили деньги-запросите экономический расчет того, что они вам наваяли..(без расчета навскидку -даже утепленная плита на подушке из щебенки будет в полтора раза дешевле-надежнее-эффективнее...не упоминая УШП и незагубленный утепленный с полами по пенопласту.
    А уж выходить монолитом 2,3 метра с полуметровой толщиной-монолитом-это вне пределов расчетов, логики и здравого смысла. Железо недешево, а опалубку 700 р м2-считали?
    Про аргументы строителей-конечно бетон через бетононасос по цене работы 3500 р за куб выгоднее, чем блок монтировать за 300-500 р-штука...:))
     
  10. MrRox
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    MrRox

    Участник

    MrRox

    Участник

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Жуковский
    Хорошо, спасибо. Сейчас придумаю как залить.
     
  11. MrRox
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    MrRox

    Участник

    MrRox

    Участник

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Жуковский
    Смета к проекту есть :)
     
  12. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.563
    Благодарности:
    6.587

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.563
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Псков
    от архитекторов или строителей? План первого этажа-опубликуйте.
     
  13. MrRox
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    MrRox

    Участник

    MrRox

    Участник

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Жуковский
    Есть и от архитекторов. план 1 этажа будет сразу после геологии =)
     
  14. MrRox
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    MrRox

    Участник

    MrRox

    Участник

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Жуковский
    Чтобы не загружать форум - обрезал листы, на которых описаны сами результаты изысканий, а не госты и пр. нормы, на которые опираются исследования. Есть графические изображения геологического разреза, они нужны?