    Всем доброго времени суток ! Пожалуйста подскажите ...!
    Дошли руки до дымохода от дизельного котла.
    На данный момент он в эксплуатации 3 сезона (3 зимы)...и начиная с первой зимы натекало очень много конденсата в саму бойлерную. Сейчас до пуска отопления хочу переделать трубу, но встал вопрос как правильно сделать..как я уже понимаю ошибка того как это сделано сейчас это отсутствие конденсатоотвода на уличном угловом повороте сэндвича.

    Приезжали смотрели специалисты (якобы) - сказали так нельзя - весь снег будет черный...весь дом будет в инее...и вообще надо в любом случае выводить сэндвич наверх через крышу и просто ставить конденсатоотводы в 2х местах (оба изгиба ну улице...) - и плюс сказали что ваш сэндвич уже внутри проржавел весь - его надо менять на новый (ихний) и выкатили приличную сумму.

    вот думаю как решить малой кровью...
    или надо делать новый сэндвич до верху...на улице 2 конденсатоотвода + 1 внутри бойлерной у выхода из котла.

    Либо возможно ли сделать как на фото моё художество ? (последнее фото)
    То есть просто сделать его коротким ?
    Чем это грозит..проблемы будут ? Я допустим перед началом отопительного сезона приделал 1-2 колена (чтобы от дома на 1метр или больше было) и вперёд...котёл в апреле выключил - колена снял поставил заглушку на сэндвич...или как посоветовали переделать трубу с установкой конденсатоотводов снаружи дома.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
    • 4.jpg
    • 5.jpg
    • 6.jpg
  2. nixsv
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9

    nixsv

    Участник

    nixsv

    Участник

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Новосибирск
    Кратко! Как на рисунке делать нельзя! Не знаю, какая у Вас труба, всякое бывает, но если внутр. ориентированна по конденсату, то достаточно одного конденсатоотводчика, при вашей конфигурации, внутри помещения, сразу за котлом, ниже входа, там где ведерко стоит). Конденсат, если мощность котла до 30кВт, можно отвести в канализацию (надзорные органы это не приветствуют!).
    НО, судя по всему, дело тут не в конфигурации, а в качестве самого дымохода. С случае с дизельным топливом, в дымоходе образуется сернистая и серная кислота, и тут отвод конденсата может проблему не решить, если использовалась не пригодная для данного случая марка стали.
     
  3. nixsv
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9

    nixsv

    Участник

    nixsv

    Участник

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Новосибирск
    Более того, судя по фото, уже этой зимой Вы можете столкнуться с еще одной проблемой - обмерзанием дымохода.
     
  4. JJCool
    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    9

    JJCool

    Живу здесь

    JJCool

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Московская область
    Я вас понял ! Отвод на 1 метр от дома - нельзя)
    Про марку стали мне тоже говорили..что скорее всего это простой сэндвич для бани например..а не для дизельного котла...и внутренние стенки уже *потекли*.. я думал разводят) вы окончательно развеяли сомнения ! Видимо дабы сэкономить рабочие зафигачили из сэндвича самого дешевого с соседнего рынка - который с маркой стали не для дизеля ни разу.

    А насчёт конденсатоотвода..я всё же думаю сделать снаружи - 2шт...на угле 90 и на угле 45...и в одну бочку литров на 100...(кстати пластиковую нормально будет ?- железо то разъесть за 1-2 года точно)
    А в бойлерной - зараза очень мало места снизу..ведерко) 30см...больше ничего не лезет (там можно тоже сделать как про запас если оба наружних не смогут всё отвести (хотя маловероятно)..ну как нз.
     
  5. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.628
    Благодарности:
    1.978

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.628
    Благодарности:
    1.978
    Адрес:
    Пермь
    @JJCool,
    Материал дымохода оцинковка?
     
  6. nixsv
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9

    nixsv

    Участник

    nixsv

    Участник

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Новосибирск
    Если делать качественный дымоход из аустенитной стали с ХОРОШЕЙ теплоизоляцией, то и конденсата должно быть меньше. И два конденсатоотводчика снаружи это лишнее, достаточно тогда одного на угле 90. А внутри все-равно нужен конденсатоотводчик, т. к. на этом участке конденсат все-равно будет. У нормальных производителей есть решения, пластина основания с боковым выпуском конденсата, например.
     
  7. JJCool
    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    9

    JJCool

    Живу здесь

    JJCool

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Московская область
    Собирали в моё отсутствие..я только принимал - и в тот момент по этому вопросу был вообще полным профаном...снаружи то он вроде оцинкованный- но не блестящий м матовый..я подозреваю что сэндвич был куплен на ближайшем рынке даже без уточнения - для чего он приобретается..тоесть он вообще не под дизельный котёл..и марка стали там совсем иная - чем должна быть (
     
  8. JJCool
    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    9

    JJCool

    Живу здесь

    JJCool

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Московская область
    Насчёт внутри с боковым выпуском - я не знал..!
    Поищу такой вариант ! Спасибо !
     
  9. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.628
    Благодарности:
    1.978

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.628
    Благодарности:
    1.978
    Адрес:
    Пермь
    Печалька. :(
     
  10. JJCool
    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    9

    JJCool

    Живу здесь

    JJCool

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Московская область
    Ага (
    А внешне по фото конструкция дымохода .. множество изгибов - имеет право на жизнь ? это не критично ?(
    90 на выходе из котла...90 поворот к стене..90 на выходе из цоколя..и 45 ещё на середине дома..это не критично ?
     
  11. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.628
    Благодарности:
    1.978

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.628
    Благодарности:
    1.978
    Адрес:
    Пермь
    Я монтажник я. :(
     
  12. nixsv
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9

    nixsv

    Участник

    nixsv

    Участник

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Новосибирск
    Это еще не много). Если с тягой проблем нет, котел в ошибку в теплый период не уходит, то не страшно. Более точно могут сказать люди, которые настраивали Вам горелку, должны были замерять, помимо прочего, тягу в дымоходе.
     
  13. JJCool
    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    9

    JJCool

    Живу здесь

    JJCool

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Московская область
    По своему котлу (феролли) нашел классного спеца...тут на форуме и подсказали.
    Настраивал-мерял..всё в норме..ошибок не бывает) значит хоть тут всё в норме.(с трассой дымохода)
    В общем я уже вроде договорился с монтажниками..закуплю сэндвичи на днях и буду переделывать на след. неделе..надеюсь проблема пропадёт)

    спасибо за подсказки и ответы !