    Модернизация щита или как я провел лето
    Случилось этим летом моей семье отдыхать в частном доме у родственников, что в одной из деревень Калужской губернии. Сам я приезжал туда на выходные, часть которых пришлось провести за вполне увлекательным для форумчан занятием.

    Домик - типичный "как бы коттедж", сооруженный в начале века силами местных "мастевов" разной квалификации, как правило, разочаровывающей. Два этажа + цоколь, брус, облицованный снаружи кирпичом. В части электроустановки - стандартные 16 кВт/3 фазы, отопление электрокотлом на 24 кВт (макс.).

    Инженерные системы очень хорошо иллюстрируют уровень наших подрядчиков. Отопление вначале было на ТТ котле плюс вспомогательный электротэн, однотрубку разгоняли при необходимости электронасосом, потом все переделали на более современный вариант с двухтрубной разводкой и электрокотлом. Электроустановка в связи этим тоже модернизировалась не единожды, о чем красноречиво свидетельствуют фотографии.

    2014-08-09_LOA_01087.jpg

    К нашей теме. Электрику еще каких-то пятнадцать лет назад делали, в основном, ПУНПом, двухжильным, ага. Некоторые кабели, правда, очень даже нетипичные, я бы даже сказал, нетрадиционные, но о них позже. Естественно, все соединения сделаны на страшных скрутках и черной изоленте, поэтому распаечные коробки при вскрытии напоминают гнездо змей. Как-то давно я попробовал разобраться, "что тут куда идет", но испугался и в распайки больше не лазил :) К тому времени я уже привык, что все нормальные люди используют wago-клеммы, но таки фиг.

    Итак, началось все с того, что в доме "кусалась вода" из кранов. Поскольку мои руки она тоже пощипывала, то пришлось взять тестер и выяснять, что за ерунда. Предполагал, естественно, что какая-то утечка в водонагревателе.

    Небольшие изыскания показали, что:
    а) питание водогрея и ванной сделано-таки трехпроводкой;
    б) третий провод доходит до щитка и подключен ко второй как-бы-нулевой-клеммной колодке (синей, что характерно);
    в) рабочие нули сидят на другой колодке (зеленой, сюрприз!);
    г) к щитку подведен провод заземления калибра 35 мм2.

    Дело за малым: колодка с как-бы-землями имеет потенциал против рабочего нуля примерно 70 В, что как раз вполне хватает для легкой кусачести.

    Для борьбы с кусаньем оказалось довольно небольшого куска провода, соединяющего болт заземления (куда приходит адский провод) и "синий клеммник".

    2014-08-09_LOA_01085.jpg

    И тут я немножко заморочился. Когда-то, познакомившись со змеиными гнездами в распайках, я решил вообще не обращать внимания на всю эту электрокриворукость. Но не выдержал. Задумал хотя бы поставить УЗО на все водяные дела. Потом еще подумал и решил, что говенные провода в сочетании с большим количеством уличных потребителей и деревянной основной дома вынуждают поставить хотя бы и противопожарное УЗО.

    Поскольку документация электроустановки очень напоминала произведение коллектива авторов из Простоквашина (как и сама электрика), то первая часть марлезонского балета состояла в том, чтобы выяснить, куда и что на самом деле идет. После чего, подумав о высоком, то есть, как перекинуть группы и где добавить автоматов, все возможные провода из щита были вытащены на свет божий и соединены самым хайэндовским способом - навесного монтажа :) Отключить полностью весь щиток не позволяла религия мешало то, что ввод и счетчик опломбированы. Не хотел их трогать до поры до времени...

    2014-08-11_LOA_01133.jpg

    Градус колхозности предсказуемо повысился, как и количество инструмента, привезенного из Москвы.

    Продолжение следует.
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    [​IMG]:)
     
  3. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Как впихнуть невпихуемое

    Дальше начались мучительные мыслительные процессы о том, как бы засунуть в имеющийся щиток два УЗО (6 модулей) и еще пару дополнительных автоматов. Учитывая, что полностью использовать весь объем не получится, поскольку вводной автомат должен быть опломбирован и делается это при помощи крышки, которая закрывает целую динрейку. Сами же динрейки этого шкафа, как видно, не на 12 модулей, а на 9 (или 10, если совсем утрамбовать) - хотя ширина у них стандартная.

    Пришла мысль перенести всю вводную часть в левую половину щитка, а справа переделать конструкцию, выкинув штатные динрейки и поставив туда новую раму из EDF-профилей, потом закрыв ее пластроном.

    Купил и привез раму на три ряда дин-реек.

    2014-08-09_LOA_01091 - Version 2.jpg

    На фото видна и вторая рама, но не будем забегать вперед ;)

    Долго примерял железки и пришел к выводу, что придется пилить и профили - длинноваты, в шкаф не влезут, и пластрон, и фигурно выпиливать много железа в существующем шкафу. Бред, в общем.

    Аппетит разыгрался. Будем менять весь щит нафиг. Заодно добавим еще два УЗО на оставшиеся фазы.

    Как-то так:

    schit_tetka.GIF
    "Однолинейка" вышла не по ГОСТу, но зато полностью помещается на листе А4 и по ней прекрасно всё понятно.

    Кстати, опробованные спецпрограммы типа шнайдеровской Rapsody оказались неудобными.

    монтажная схема.gif

    Компоновку нарисовал просто на бумаге, поскольку она нужна только мне в процессе монтажа.

    Схема, как видно, крайне простая, даже ни одного реле приоритета и какого-нибудь завалящего контактора :)

    2014-08-09_LOA_01090.jpg

    Докупил недостающие автоматы-УЗО-клеммы и остаток шкафа. Вот он, красавец AT/U на 72 модуля. Левая сторона не "динреечная" а с монтажной панелью и сплошным пластроном, поскольку под счетчик нужна нестандартная дырка. К тому же я не был уверен, что он вообще крепится на динрейку.

    "Пириф, насяйнике!"
     
  4. MarchCat143
    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    45

    MarchCat143

    Живу здесь

    MarchCat143

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Краснодар
    Простите, что совершенно не по теме, но вот на четвертой фотке из последнего поста я узрел замечательный ящичек Tayg со съемными коробочками. Не подскажите номер модели?
     
  5. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Подсказать смогу примерно через сутки, когда его привезут из деревни. Только, к сожалению, ящик на проверку оказался не такой уж и замечательный, как я сам предполагал в момент покупки. У него верхняя часть с коробочками при открывании сдвигается не до конца, а примерно наполовину. Вынимать инструмент из основного отделения неудобно, приходится тупо доставать все, что есть и класть где-то рядом. После покупки еще пары клещей и отвертки всё, пипец, укладка в ящик категорически напоминает тетрис :)

    Сейчас я изрядно заморочился на ящик типа "дипломат с несколькими перегородками", где отвертки подвешены на этих самых перегородках. Видел готовые наборы вместе с инструментом фирм уровня haupa, но ценник убивает даже если отбросить один разряд :) Из универсальных "дипломатов" видел пока только с одной "перегородкой", это мало. Плюс еще и запас расходников всегда надо, наконечники, гильзы, вагоклеммы и прочее.

    Вообще, проблема хранения и транспортировки богачества довольно непроста. Разный инструмент хорош у разных же производителей, в итоге на вполне примитивный проект собирается целый зоопарк всяких торбочек и кейсов. В данном случае получилось полбагажника...
     
  6. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    "Я - Земля!.."

    Продолжаем разговор.

    Самое главное в электроустановке, наверное, хорошее заземление. Поскольку проводок от домовой земли идет ну очень серьезный, то решено было в щитке сделать настоящую пацанскую шину заземления. Тут как раз один широко известный шаман ткнул меня носом в невероятно классные АББшные клипсы на шину. Причем стоят они достаточно гуманно, что не очень характерно для этой фирмы :) Пройти мимо никак нельзя, и я их приобрел.

    Попутно выяснилось, что сами шины, даже российские, стоят как раз-таки совершенно неприлично, да еще и продаются кусками не меньше метра. Платить вчетверо мне не разрешила жаба. По совету друзей был предпринят визит в пункт сбора алкашей приема цветмета, где нашлась вполне подходящая по виду шина, причем покрытая благородной патиной, в отличие от пошлого новодела.

    При более внимательном рассмотрении с помощью штангенциркуля выяснилось, правда, что добытая шина на полтора миллиметра толще, чем положенные пять. И клипсы надеваться на нее наотрез не хотят. Пилите, Шура, пилите! Точило и напильник привели медяшку в состояние известной части тела котов-бездельников. Далее крепим шину на место отсутствующей динрейки и радуемся жизни.

    2014-08-16_LOA_01446.jpg

    Проводок на фото - далеко не тот, который "из земли". Для того понадобилась как раз самая мощная клипса на 35 мм2. "Болтик" под биту PZ3 крутится шуруповертом на максимальном усилии и, по-моему, ему даже мало :)

    Был большой повод для размышлений, где крепить земляную шину. Поскольку туда приходит и PEN вводного кабеля, то это место должно быть под пломбой. При этом мне желалось, чтобы в случае чего к "своим" проводам можно было добраться не срывая пломб. Придумал поставить клипсы так, чтобы "мои" провода оказались на самом краю пластрона, который будет пломбироваться (целиком) и прорезать в нем отверстие ровно над "своими" клипсами. Провод от столба получается слева под пластроном и подлезть туда практически невозможно.

    2014-08-16_LOA_01449-2.jpg

    Отверстие по высоте и ширине - стандартное, как для автоматов, поэтому в обычной жизни закроется не менее стандартными заглушками.
     
  7. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Подготовка

    Пока на свежем воздухе постепенно собиралась рама, в перерывах этого творческого процесса готовилось место, куда эту раму, собственно, потом установлю.

    Прикинув количество, длину и расположение входящих в щит кабелей, пришел к выводу, что гораздо лучше будет поставить новый щиток рядом со старым, а не вместо него. Во-первых, можно сделать основную часть операций при наличии электричества, спокойно и не спеша. В случае же замены пришлось бы, в частности, колхозить временную переноску - поскольку сверлить бетонную стену шуруповертом никак не выйдет. Да и срезать стальные дюбели, которыми старый ящик пристрелен к стене, без болгарки не получилось. У меня нет аккумуляторного перфоратора и болгарки.

    Снимаем всё богачество справа от старого щитка. Особенно хорош уже неиспользовавшийся щиток для котла. Между прочим, сделан не до Второй мировой, а в начале текущего века.

    2014-08-09_LOA_01435-2.jpg

    Обратите внимание на содержимое более нового щитка для котла. При беглом взгляде мне показалось, что там стоит четырехполюсный автомат на 50А. Поворчав, что он нифига не защищает, а "просто рубильник" и высказав хозяевам свои комментарии об уровне познаний монтировавшего, вроде успокоился. Но при вскрытии обнаружилось еще более интересное.

    2014-08-18_LOA_01433.jpg

    Автомата там на самом деле два. Один рвет две фазы, второй - третью фазу и ноль. Понятно, что простые пользователи не знают, что это строго-настрого запрещено ПУЭ и по какой причине, но читателям форума, я думаю, ничего объяснять не нужно.

    Родственникам было строго-настрого наказано к электроустановке аффтара отопления более не подпускать; хоть он в обычной жизни человек во всех отношениях хороший.

    2014-08-18_LOA_01437-2.jpg

    Снес богачество, на свободное место поставил корпус нового щита и постепенно начал заводить в него кабели, соединяя их пока "навесным монтажем" со старой схемой.

    2014-08-18_LOA_01452.jpg
     
  8. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    (е) Банный кабель

    Что это за желто-красный полосатый проводочег на предыдущей фотографии? Он заслуживает отдельного упоминания, поскольку отнял у меня по меньшей мере пару часов времени. Когда-то кто-то использовал это чудо техники для прокладки трассы в баню.

    Это какой-то специальный кабель, использующийся то ли радистами, то ли связистами в сверхсекретных целях. Сечение собственно проводов у него 2,5 мм2, но из-за кучи слоев изоляции и экранов по калибру он близок примерно к ВВГ4х10.

    2014-08-18_LOA_01334.jpg

    Экран, кстати, из стальной проволоки и перерезать даже его получается не на раз.

    Замечателен кабель тем, что невероятно стоек к любым внешним воздействиям.

    2014-08-18_LOA_01400.jpg

    Например, я пытался размягчить изоляцию, общую для всех проводов - похожа на термоклей - при помощи фена. Вообще ноль эмоций. Из чего сделана, не знаю, но переживет даже ядерную бомбардировку. Собственно, на то и рассчитана.

    Промучавшись с разделкой примерно час, используя весь арсенал разделочного инструмента и добавив к названию "банный" букву е, я принял воистину соломоново решение: присоединил к концам гильзами нормальный человеческий ПВ-3 и затянул все в термоусадку.

    2014-08-18_LOA_01454.jpg
     
  9. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    Где же продолжение ? Эту историю "Как я развел "Это" читаем взахлеб ! :)
     
  10. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    "Когда Аллах создавал время, он сделал его достаточно" :)
     
  11. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    :super:
     
  12. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Приготовительные операции

    Солнце зашло и Электроджамшут продолжил дозволенные речи

    Вначале скажу пару слов о том, каким способом придумал пилить пластрон. Есть такой чудный инструмент, по-научному называется мультирезак, а в простонародье именуемый либо "вжик", либо, по версии впервые увидевших его в работе электриков - шайтан-машина. Действительно, когда подносишь его к ровной поверхности и он в нее просто вгрызается, это впечатляет. Во многих ситуациях экономит очень много времени: например, можно прямо по месту "запилиться" в установленный плинтус. Какое-то время назад я собрал все силы мышц шеи и не позволил жабе задушить меня - купил знаковый в мультирезачном деле Fein. Таки он действительно невероятно хорош и заметно лучше даже недешевых конкурентов.

    Пластрон можно пилить чем угодно, лобзиком, например. Лобзик под рукой был очень неказистый и слегка убитый, а мультирезак я как раз догадался с собой прихватить. Им очень удобно.

    2014-08-11_LOA_01441.jpg

    Немного секаса, как ни странно, возникло практически на ровном месте. Оказалось, что маленький рубильник OT40, если его поставить на динрейку, не достает по высоте до пластрона.

    Много времени ушло, как всегда, на поиски материала для переходника. Выручил снятый накануне старый щиток с автоматами - оттуда был добыт текстолит подходящей толщины.

    2014-08-15_LOA_01442.jpg 2014-08-15_LOA_01443.jpg 2014-08-15_LOA_01444.jpg

    Теперь все вровень:

    2014-08-15_LOA_01445.jpg

    Это пластрон, который потом будет справа, просто для примерки по высоте. В итоге никаких щелей не будет.

    Вывод: либо брать фирменный переходник (хоть я пока не нашел такого в каталоге, только под панель), либо брать ОТ63, хоть он и дороже.
     
  13. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Пару слов про инструмент для наконечников

    С некоторых пор я взял себе за правило использовать любой многожильный провод только с наконечниками (НШВИ). Даже при монтаже в клеммы автоматов, где вроде бы нет откровенного перекусывания жилок, да и провод, как правило, изрядного сечения.

    Примерно в то же время обзавелся опрессовочными клещами типа таких http://shop220.ru/img/?c=cat&i=MzkzNg==&z=X2JpZy5qcGc= В чемоданчике всегда есть небольшой запас наконечников от 0,75 мм2 и далее, вплоть до 16 мм2.

    Но вот беда: в этом проекте активно нужны были сечения больше, чем 6 мм2. Даже 2х4 в мою обжимку уже не влезают.

    Тогда умный я решил обхитрить весь мир и убить двух зайцев, прикупив могучие клещи ПКТ-16. Взгляните, как красиво получается прожать ими 2х6. Выглядит надежно, да?

    2014-08-11_LOA_01439.jpg

    На проверку, обжим получается слабым, провод можно достаточно легко выдернуть из наконечника. Вывод: ПКТ-16 для этой цели использовать нельзя. Равно как и другие пресс-клещи, точнее, многофункциональный инструмент WS-07. Для своих задач - резать провод, зачищать - он подходит так хорошо, что становится мучительно больно за прожитые без него годы. Мастхэв в электрочемодане. Несмотря на то, что у меня есть другие зачищалки. Каждая для своих задач.

    Электрочемодан большим не бывает. Только маленьким или очень маленьким.

    Как я выкручивался из ситуации, находясь в таком месте, где аббревиатуру НШВИ еще не знают (да хоть бы и знали, инструменты там вдвое дороже, чем в Мск). Очень просто: заводил провода в клемму каждый в отдельном наконечнике, поскольку толще, чем 6 мм2 использовать не было надобности. Чтобы изоляторы НШВИ не мешались, их аккуратно срезал бокорезами.

    2014-08-16_LOA_01448.jpg

    Здесь легко заметить отсутствие этих самых изоляторов на "сдвоенных" проводах.

    Как видно, щиток почти собран. Этот процесс как раз занимает довольно мало времени, часа два с перекурами, болтовней с семьей, обучением ребенка электромонтажу и иже.
     
  14. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Аксессуары

    Пара слов про небольшие пижонские выкрутасы. Пока я на одном из московских рынков искал кое-что по мелочи, по дороге наткнулся на уже упомянутый OT40, а также довольно недорогие "неонки" и розетку на динрейку. Брать фирменные почти по тыще за штуку мне никогда не хотелось, а тут, хоть и неказистый производитель, но и аксессуар не слишком уж ответственный.

    В глубине души все-таки ворчал на свое пижонство, но буквально на следующий день вдруг пропало электричество у части линий. При помощи тестера выяснить, что куда-то делась одна фаза, дело нехитрое. Но пользователям это, во-первых, сильно сложнее, во-вторых, открытых контактов на щитке после сборки не будет. Так что неонки - не такой уж и глупый дивайс. Розетка тоже. Очень удобно, пользовался потом постоянно. Стоит меньше ста рублей, рекомендую.

    Пропавшую фазу местные энергетики искали едва ли не целый день, заодно отключив и оставшиеся две. Что-то там в грозу приключилось.

    2014-08-18_LOA_01453.jpg

    Наконец-то вся рама готова, если не считать крышку счетчика.

    Из того, что тут вообще-то надо было сделать - поставить либо нулевые шинки, либо соответствующий блок клемм. Второй вариант мне нравится больше. К сожалению, шинки, которые должны были ставиться на саму раму - удобно и экономит динрейку - я сдуру купил "не той системы", для других шкафов. Впрочем, тут большой проблемы сделать шлейфы не возникло.

    Берем лестницу и лезем на столб отключать дом. В уличном щитке обнаруживаем, что он более наполовину заполнен сухой травой и прочими ветками. Птицы нашли в стенке дырку и устроили себе внутри бронированное гнездо :) Даже автомата не видно. Все это богачество, конечно, вытряхнул, частично себе на голову.

    Дальше доблестный электрик, больше похожий на шахтера, водрузил готовую раму в явно соскучившийся по ней корпус, зацепил вводной кабель в клеммы - и вуаля. Можно включать столб обратно и постепенно подключать линии.

    2014-08-18_LOA_01456.jpg

    Подключаем вначале свет в этой комнатке, потом по убыванию приоритета. Проверяем. Идем дальше.

    Удивительным образом, вопреки моим большим опасениям, ни одно УЗО не стало срабатывать. Я этого, памятуя о кусачем водогрее, очень опасался. Черт знает, где там в "змеиных гнездах" какие утечки живут. Или приборы слегка китайские. Таки нет, не вышибает.

    Подстава ждала с другой стороны. Добравшись до последней по важности линии - котла, который в +25 не очень актуален - оказалось, что при включении его автомата вышибает и его, и входное УЗО.

    Тут пришлось немножко поломать голову.

    Первая идея была обвинить во всем котел. Он железный и не обидится. На всякий случай временно меняю 25А автомат на сорокаамперный - предполагая, что котел "забыл", что настроен на 16 кВт и включается на все 24.

    Автомат срабатывать перестал, а УЗО щелкает как прежде. Что за ерунда?..

    Ищем дальше. Еще раз проверяю соединение кабеля от щитка к котлу. Все верно. Начинаю звонить все фазы-нули между собой и на землю. Естественно, проверив наличие отсутствия напряжения :) Ага! - одна фаза почему-то коротит на землю. Постепенно отсоединяю все провода, остаются только те, что идут от клемм к автомату. Все равно "коза"! Автомат, что ли, убитый какой-то? Отсоединяю провода и от него. И опять короткое. Впадаю в ступор. Вот клемма. От нее идет кусок провода, хорошего и толстого, длиной двадцать сантиметров. Другой его конец висит в воздухе. И где-то по дороге ухитряется коротить на ноль. Какой-то бред.

    Выкусываю стяжки, выдергиваю провод на свет божий... Собака ж ты страшная - в одном месте слегка "слущена" изоляция. И ровно в этом месте провод подтягивался к раме, надо же случиться такому совпадению. Видимо, бракованный кусок, не заметил дефекта при монтаже (еще и красная изоляция - медь на этом фоне малозаметна).

    Бывает же такое! Хорошо, кстати, что все это проявилось сразу, а не началось, например, зимой, когда все уехали и оставили дом на подогреве.

    Меняю провод, ставлю взад автомат на 25А, завожу котел - все работает и ничего не срабатывает. Ура.

    Дальше потихоньку завожу линии в щит и заодно немножко привожу их в порядок, где-то задубевшую гофру меняю, где-то тяну новую линию. Приезжает местный электрик, смотрит на новый щит, проверяет, чего куда идет (не затянул ли я проводочков в обход счетчика :)), пломбирует счетчик и пластрон, уезжает.

    Получается примерно так:

    2014-08-24_LOA_01433.jpg

    Я могу еще более спокойно доделывать маленькие недоделки, например, помечать все элементы внутри щитка.

    2014-08-24_LOA_01457.jpg
    2014-08-24_LOA_01458.jpg

    Теперь всякий закончивший школьный курс физики вполне легко может по схеме и табличке с расшифровкой номеров клемм легко понять, что куда идет. Сами кабели помечены славными пластиковыми этикетками, тоже элементарно понятно, куда-чего.

    Закрываем все пластроном.

    2014-08-24_LOA_01459.jpg

    Ставим дверку, к которой приклеен файл в качестве кармана для схемы и расшифровки линий.

    2014-08-24_LOA_01460.jpg

    Собственно, бинго.

    Всякие дополнительные действа типа установки новых розеток-выключателей, переноса света, нормального подключения водогрея (через "вывод кабеля", а не дырявую распайку :)) тут подробно не описываю, ибо вполне рутинное дело.

    Интересно, что процесс завершился аккурат за столько времени, сколько понадобилось, чтобы собрать весь скарб в машину и на следующий день уехать. Лето закончилось.
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.630
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Неплохо. Точно не хватает ограничителей на рейку:
    [​IMG]
    И да, АВВ-шные рубильники менее 63А - это геморрой. Реверсивные - ещё более-менее, доп. кусок рейки на рейку и слегка поработать напильником:

    [​IMG]